Deckendetail Rolladenkasten ! Taugts ?

Diskutiere Deckendetail Rolladenkasten ! Taugts ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, geht das so ???? Lichte Raumhöhe über RFB soll nachher ca. 2,58-2,60 sein. Mauer: 36,5 T9er Wir wollen gerne 30 hohe Rolladenkästen...

  1. #1 cstueber, 20.02.2004
    cstueber

    cstueber

    Dabei seit:
    02.01.2004
    Beiträge:
    139
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Technische Zeichnerin
    Ort:
    irgendwo
    Benutzertitelzusatz:
    Schlaumeierin
    Hallo,

    geht das so ????

    Lichte Raumhöhe über RFB soll nachher ca. 2,58-2,60 sein.
    Mauer: 36,5 T9er
    Wir wollen gerne 30 hohe Rolladenkästen verwenden.

    Was empfehlen die "Experten" :yikes hier für einen Aufbau im Deckenbereich?

    Wir haben uns folgendes überlegt: :deal
     
  2. #2 cstueber, 20.02.2004
    cstueber

    cstueber

    Dabei seit:
    02.01.2004
    Beiträge:
    139
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Technische Zeichnerin
    Ort:
    irgendwo
    Benutzertitelzusatz:
    Schlaumeierin
    Im Bereich des Rolladenkastens muss aber aussen eine Vormauerung mit nur 20cm Höhe drauf. Wie stückelt man das zusammen ? Oder sägen ?
     
  3. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Am Rande bemerkt...

    36.5 ist die Wand
    11.5 ist der Deckenrandziegel
    6cm ist die Dämmung die davorsteht

    Wie weit liegt die Decke auf ?

    Dann klappt's auch mit den Stürzen...
    (vielfach sogar deckengleich)
     
  4. #4 cstueber, 20.02.2004
    cstueber

    cstueber

    Dabei seit:
    02.01.2004
    Beiträge:
    139
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Technische Zeichnerin
    Ort:
    irgendwo
    Benutzertitelzusatz:
    Schlaumeierin
    also ....

    Wenn die Vormauerung 11,5 hat und noch 6 cm Dämmung ....

    dann bleiben von den 36,5 (-11,5 - 6) noch 19cm übrig.
    Das sollte doch reichen !?!

    schau mer mal, obs hebt !
     
  5. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    laut skizze liegze aber nur 11.5 auf...
     
  6. #6 bauworsch, 21.02.2004
    bauworsch

    bauworsch Gast

    Tragende Rollladenkästen

    die kennste ja JDB. ;)

    Wenn diese trotzdem bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden sollten und ein paar Zulagen oder ein Zug eingebracht werden, dann geht das schon.

    Die Teile gibt es als Anfertigung für geringen Mehrpreis in allen passenden Höhen. Was nicht paßt, wird passend produziert.

    Und wenn deckengleich über dem Kasten, dann mit stirnseitiger Dämmung, sauber an die Dämmung an des Deckenauflagers herangeführt.
     
  7. #7 cstueber, 21.02.2004
    cstueber

    cstueber

    Dabei seit:
    02.01.2004
    Beiträge:
    139
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Technische Zeichnerin
    Ort:
    irgendwo
    Benutzertitelzusatz:
    Schlaumeierin
    was ist das weisse links auf dem Bild ? Dämmung ?

    Meine 11,5 in der Skizze sind falsch ! sind wirklich 19cm.

    Was hab ich jetzt gelernt:

    1.) statisch tragende RK nehmen.
    2.) im Bereich des RK die Vormauerung mit 20cm Höhe als Sturz in Sonderformat herstellen.

    richtig kapiert ?
     
  8. #8 cstueber, 21.02.2004
    cstueber

    cstueber

    Dabei seit:
    02.01.2004
    Beiträge:
    139
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Technische Zeichnerin
    Ort:
    irgendwo
    Benutzertitelzusatz:
    Schlaumeierin
    oder kann man bei einem statisch tragendem Kasten nicht auch die Deckenabmauerungsziegel-verzahnt von Wienerberger im Format 30,8*11,5*19,8 nehmen ?

    Oder wird das nix bei einer lichten Weite von über 2 Metern?
     
  9. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    "immer"

    zuerst mit dem Tragwerksplaner abstimmen und dann entscheiden (!)
    .
    "aber" aus der Praxis und auss´n Bauch raus:

    Rolladenkasten "nichtragend" bis 1.50m Weite für die Deckenabmauerung nen 7,1cm hohen Ziegelsturz auf den Rollokasten und da drauf die Deckenabmauerung (!)
    .
    Rolladenkasten "nichtragend" bis 2.25m Weite für die Deckenabmauerung nen 12cm hohen Ziegelsturz auf den Rollokasten und da drauf die Deckenabmauerung (!)

    "ehrlich" die von den Ziegelherstellern angebotenen Deckenabmauerungssteine hab ich in der Praxis noch "nie" brauchen können :p
     
  10. #10 cstueber, 11.05.2004
    cstueber

    cstueber

    Dabei seit:
    02.01.2004
    Beiträge:
    139
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Technische Zeichnerin
    Ort:
    irgendwo
    Benutzertitelzusatz:
    Schlaumeierin
    Wir hatten Termin mit dem Statiker.

    36,6 Mauer - 11,5 Vormauerung - 7 Dämmung bleiben 18cm Auflager auf der Betondecke.

    Der (der Statiker) ist nicht so recht glücklich mit dem Deckenauflager besonders im Fensterbereich.
    Im Fensterbereich könnten die Vormauerziegel (11,5cm) nix abtragen.
    Die Decke darüber liegt dann nur auf 18cm auf.
    Und das ist ihm deffinitiv zu wenig

    Wir wollen auf jeden Fall tragenden Ziegel ROKAs verwenden.
    Die Kästen sind 30cm hoch.
    Oberkante Kasten soll auf Unterkante Decke sein.
    Weiter runter wollen wir nicht mit dem Ro-Kasten.

    Wie ist nun das richtige Detail im Fensterbereich?

    Der längste RoKa hat bei uns ca. 2,75. Sollen wir hier einfach als Vormauerung einen Ziegelsturz hochkant reinstellen?

    Habe nochmal alles durchforstet was so im Forum geschrieben wurde. Aber so richtig fündig und gescheit bin ich nicht geworden.

    Oder müssen wir doch den Kasten doch weiter runter setzen und nen Ziegelsturz drübersetzen ?!?

    Gruss Conny
     
  11. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    das gefällt mir: endlich mal jemand, der sich gedanken macht, ob der statiker glücklich ist :D

    ob 2,75m problematisch sind, muss man rechnen. entweder das geht, oder das geht nicht.
    was ganz sicher rechnerisch nicht geht: einachsige decke auf einachsigen deckengleichen randbalken. da wird das auflager knirschen... jedenfalls rechnerisch.
    bekommt man aber - oft - durch genauere berechnung in den griff.
     
  12. #12 cstueber, 12.05.2004
    cstueber

    cstueber

    Dabei seit:
    02.01.2004
    Beiträge:
    139
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Technische Zeichnerin
    Ort:
    irgendwo
    Benutzertitelzusatz:
    Schlaumeierin
    Guten Morgen

    klingt einleuchtend, nur eine Frage, wie ist das mit einachsig gemeint ?

    Bedeutet "einachsig", dass das Mauerwerk nur auf den inneren 18cm Last nach unten abtragen kann und auf den verbleibenden 18,5 cm aussen nichts unter den Füssen hat, weil die Vormauerung "nur auf dem bisschen Rolladenkasten steht, der gerade mal die Vormauerung oben halten kann und nicht mehr.

    Eine Alternative wäre , die Betondecke im Bereich über dem RoKa weiter nach aussen zu führen, die Vormauerung wegfallen zu lassen und notgedrungen 10cm Perimeter auf die Stirnseite der Betonplatte zu setzen.
    Das gefällt mit aber nicht so recht wegen homogenen Putzuntergrund und so :fleen

    Wie solls aber sonst gehen. Bitte mal was vorschlagen :think

    Gruss
     
  13. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    nein. das bedeutet, dass die decke möglichst einfach (kochrezept a la fertigteilwerkstatik) gerechnet wird - einachsig von einer wand zur anderen spannend, ohne lastabtragung in querrichtung.
    oder anders ausgedrückt:
    die meisten wände liegen nicht auf 2, sonder auf 4 wänden: das möchte aus wirtschaftlichen gründen berücksichtigt werden .. und aus konzeptionellen gründen, z.b. um ungewollte (und praktisch nicht vorhandene) lastkonzentrationen möglichst zu vermeiden.

    kochrezept für bauherren: kompetenten tragwerksplaner suchen, der genauer rechnet, als gemeinhin üblich.
    das bedeutet zwar mehr berechnungsaufwand, aber dann hat man gewissheit, ob (u.a.) solche wandauflager wirklich (nicht) funktionieren.

    btw: das auflagerproblem ist einer der gründe, warum ich kein unbedingter freund von 11,5er-vormauerung im sturzbereich bin ;)
     
  14. Tommi

    Tommi

    Dabei seit:
    14.04.2003
    Beiträge:
    543
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Wir haben bei unserem EFH-Neubau dieselbe Herausforderung:

    Mit

    22,5 cm Auflager
    6 cm Dämmung
    8 cm Abmauerung

    konnte sich unser Statiker anfreunden.

    Wäre das nicht eine Option auch für Euch (statt nur 18 cm Auflager)?

    Gruß

    Tommi
     
Thema: Deckendetail Rolladenkasten ! Taugts ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Raumhöhe bei Rolladenkasten

Die Seite wird geladen...

Deckendetail Rolladenkasten ! Taugts ? - Ähnliche Themen

  1. PU Rolladenkasten innen aufdoppeln

    PU Rolladenkasten innen aufdoppeln: Ich bräuchte mal ein paar Erfahrungen / kreative Vorschläge / Materialempfehlungen: Wir haben im Bestand Fensteröffnungen angepasst und neue...
  2. Undichter Rolladenkasten - Austausch Kunststoffrolladen durch Alurolladen

    Undichter Rolladenkasten - Austausch Kunststoffrolladen durch Alurolladen: Hallo zusammen, wir haben elektrische Kunststoffrolladen. Im EG sind zwei bodentiefe Rolladen über Eck angebracht. Durch diese regnet es immer...
  3. Wassertropfen von oberhalb Rolladenkasten

    Wassertropfen von oberhalb Rolladenkasten: Hallo liebe Baugemeinde, ich bin noch ganz neu hier und hoffe, dass ich mit meinem Anliegen auch im richtigen Unterforum gelandet bin....
  4. Revisionsklappe Rolladenkasten öffnen

    Revisionsklappe Rolladenkasten öffnen: Hallo zusammen, die Frage mag jetzt wirklich dämlich klingen, aber wir bekommen unseren Rolladenkasten nicht geöffnet und diese oder eine...
  5. Deckendetail: Deckenauflager bei Planziegelmauerwerk mit Betonstützen

    Deckendetail: Deckenauflager bei Planziegelmauerwerk mit Betonstützen: Hallo, ich habe mich kürzlich hier angemeldet, lese aber schon länger mit. Ich baue ein EFH aus Poroton- Planziegel. Ich stehe kurz vorm...