Grösstkorn im Beton Bodenplatte Zwischendecke

Diskutiere Grösstkorn im Beton Bodenplatte Zwischendecke im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Die Bodenplatte (kein Keller) ist mit C25/30 XC4 F3 32 gemacht worden. Das Grösstkorn beträgt also 32mm. Das kommt mir relativ gross vor - daher...

  1. koala

    koala

    Dabei seit:
    26.09.2008
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Bensheim
    Die Bodenplatte (kein Keller) ist mit C25/30 XC4 F3 32 gemacht worden.
    Das Grösstkorn beträgt also 32mm.
    Das kommt mir relativ gross vor - daher habe ich nachgeschlagen.
    Laut DIN 1045 und Hinweisen namhafter Betonhersteller soll der Nennwert des Grösstkorns unter Cmin (Betonmindestdeckung) liegen.
    Bei XC4 (Cmin=25mm) hätte das Grösstkorn kleiner als 32mm sein müssen.
    Sehe ich das falsch?

    Der Polier hat gesagt: "Das ist so üblich immer das grosse Korn zu nehmen".
    Naja, gleich mal bei der nächsten Baustelle gefragt: gleicher Beton aber Korn 16mm!

    Ist das ein Mangel? Was muss man befürchten?
    Immerhin ist dadurch sowohl Betondeckung ggf. unzureichend und die Rissbildung vielleicht höher.

    Danke
    Gruss Koala
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.910
    Zustimmungen:
    970
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    laienhafte antwort; je größer der zuschlagskorn um so fester wird der beton.
    Mfg.
     
  3. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Abhängig von der Sieblinie und die "namhaften Hersteller" sagen sicher nichts weiteres über Betonier- und Rüttelgassen und "Soll" Forderungen?
     
  4. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Dann gäbe es den Beton nicht mehr. Bei XC4 -> cv = 40 mm ists ok.
     
Thema:

Grösstkorn im Beton Bodenplatte Zwischendecke

Die Seite wird geladen...

Grösstkorn im Beton Bodenplatte Zwischendecke - Ähnliche Themen

  1. Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?

    Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Keller zu renovieren und wollte mal fragen was ich am besten auf die Innenseite einer Außenwand...
  2. Zwischendecke aus Beton entfernen

    Zwischendecke aus Beton entfernen: Ich habe ein kleines Flachdachhaus in Griechenland erworben. Am Hauptgebäude (etwa 45qm) wurde nachträglich eine Badezimmer angebaut von ca. 1,8 x...
  3. Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?

    Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?: Hallo liebes Forum, ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig für meine Frage. Wir haben ein EFH Haus von 1993. In diesem soll die...
  4. Mineralische Haftbrücke für Beton

    Mineralische Haftbrücke für Beton: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine Außenmauer welche ich mit Schalungssteinen hochziehen und anschließen verputzen will. Ich erinnere mich,...
  5. Größtkorn/Sieblinie Beton - Einfluss auf Stabilität?

    Größtkorn/Sieblinie Beton - Einfluss auf Stabilität?: Hallo zusammen, habe mal eine theoretische Frage, die mich als Laien interessiert (und außerdem steht ein Kasten Bier auf dem Spiel:bierchen:):...