Ergebnis 1 bis 10 von 10

100% Bypass! Erwartung zu hoch?

Diskutiere 100% Bypass! Erwartung zu hoch? im Forum Lüftung auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    05.2009
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Dipl.Ing (E-Technik)
    Beiträge
    5

    100% Bypass! Erwartung zu hoch?

    Guten Tag ,
    in meinem Massiv-Neubau werkelt seit etwa drei Monaten eine HELIOS KWL EC 450 PRO. Dabei handelt es sich um eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung ohne EWT. Bisher bin ich bis auf die "altertümliche" Bedienung doch sehr zufrieden damit. Nun haben wir aber zum Glück gerade eine sehr warme Phase und folgende Frage ist aufgetaucht. Evtl. hat jemand eine Erklärung für mich. Danke im Voraus.

    Laut Herstellerangaben wird ein 100% Bypass verwendet. Ich verstehe dass so, das der Wärmetauscher im Sommermodus zu 100% umgangen wird. Das scheint mir aber nicht der Fall zu sein.

    Folgendes Beispiel: (Alle Werte laut interner Anzeige. Bis auf die Aussenluft habe ich davon nichts nachgemesssen)
    Aussenluft: 15°C
    Fortluft: 13°C
    Zuluft: 19°C
    Abluft: 22°C

    1) Positiv an diesen Zahlen ist, dass die Zuluft unter der Abluft liegt und damit also zumindest theoretisch kühlere Luft in die Räume gelangt. Praktisch kommt aber davon in den Räumen nichts an. Das ist aber hier nicht der Punkt, da erklärbar.

    2) Die Zuluft könnte bei einem 100% Bypass zumindest theoretisch doch die Temperatur der Aussenluft annehmen, oder? HIer scheint zumindest minimal die WRG mitzulaufen. Also 90% Bypass?

    2) Fortluft deutlich kleiner als Aussenluft ! Ich denke mal, dass kann nur ein Messfehler bzw. Toleranz des Sensors sein. Hier wird doch nicht aktiv gekühlt.
    Irgend eine Erklärung?

    Das der Bypass generell funktioniert, kann man gut sehen, wenn man ihn im Wintermodus zwangsabschaltet. An Schaltschwellen oder allgemeinen Einstellungen kann es also nicht liegen !?

    Meine Frage zielt nun darauf ab, ob diese eingeschränkte Bypass-Funktion im Rahmen liegt (also typisch ist), ein Defekt vorliegt oder einfach meine Erwartung an das Marketingversprechen "100%" zu hoch sind.

    Gruß und besten Dank schon mal.
    G. Raffa
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. 100% Bypass! Erwartung zu hoch?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Welche Meßtolerenzen gibt denn der Gerätehersteller für diese Steuerung an (wenn überhaupt...)?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Vielleicht schließen die Umschaltklappen nicht richtig. Wenn die geschlossen sind, dann kann das nur ein Messfehler sein.

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2009
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Dipl.Ing (E-Technik)
    Beiträge
    5
    Hallo Julius,
    nach etwas Suche habe ich tatsächlich eine Angabe für die Messgenauigkeit für die Temp.-Sensoren gefunden: +/- 2°C
    Das halte ich für erstaunlich ungenau aber das ist halt nicht die "hohe Messtechnik", mit der ich sonst so zu tun habe :-)

    Wenn man jetzt die Toleranzen zu unsten der Lüftung auslegt, dann reduziert sich zumindest die Abweichung. Es scheint mir bei Temperaturen >20°C genauer gemessen zu werden.

    @Bruno: Ich habe mal in die Lüftung geschaut und die Bypassklappe sitzt wirklich etwas schief. Im vorderen Bereich ist ein kleiner Spalt..na ja, ob das reicht..keine Ahnung.
    Evtl. werde ich den Spalt testweise mal mit etwas Kreppband oder so "abdichten". Natürlich nicht dauerhaft, da die Klappe ja automatisch gesteuert wird...
    Werde wohl bei der nächsten Wartung mal drüber schauen lassen. Evtl. kann man da was justieren.

    Danke so weit. Wenn jemand noch Erfahrungen zu dieser KWl und dem beschriebenen Problem aufweisen kann, würde ich mich natürlich freuen davon zu erfahren.

    Gruß,
    G. Raffa
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von skydiver75
    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    242
    In der Lüftungstechnik, geht man davon aus, dass die Temperatur durch den Ventilator um 1 bis 2 K erhöht wird.....Da hast du wieder 1 K gefunden...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Westsachsen
    Beruf
    Elektroinstallateuer
    Beiträge
    114
    Was ist denne überhaupt für ein Wärmetauscher drin?
    Vielleicht kannste auch mal ein Bild von der geöffneten Lüftung einstellen, bei den ganzen verschiedenen Typen kann man sonst nur im trüben fischen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Franken
    Beruf
    Vertriebler
    Beiträge
    5
    Das Gerät ist mit Kreuz-Gegenstromtauscher
    Der Bypass ist in der Abluft
    die Zuluft geht immer über den Tauscher
    1°C ist den Ventilatoren zuzuschreiben
    die anderen 3° werden durch die 22° Abluft an den Berührungsflächen übertragen
    Tauscher ist nicht gedämmt zur Bypassstrecke
    hast du bei vielen Geräten
    Gruß Alfy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    wie ist der luftweg (ab-fortluft), wenn die klappe (4, rot) geschlossen ist?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2009
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Dipl.Ing (E-Technik)
    Beiträge
    5
    Hallo,
    schön, dass es hier weiter geht.

    zu mls:
    ich habe mir mal den Luftweg an der offenen KWL angescheut.
    Scheinbar ist hinten, wo der Schliessmechanismus der BPS-Klappe ist noch ein kleiner "Tunnel" der direkt zur Abluft geht. Dieser "Tunnel" wird wohl von der offenen BPS-Klappe im Wintermodus verschlossen.

    Bitte beachten, dass meine Bilder genau spiegelverkehrt zu deiner Prinzipskizze sind.
    Evtl. helfen die Bilder irgendwie dem allgemeinen Verständnis zur KWL. Für mein "Problem" wurde ja schon ausführlich gepostet und ich denke das die Argumentation schon nachvollziehbar ist.



    Gruß,
    Gino
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2009
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Dipl.Ing (E-Technik)
    Beiträge
    5
    Zitat Zitat von GinoRaffa Beitrag anzeigen
    ,
    ein kleiner "Tunnel" der direkt zur Abluft geht.
    Meine natürlich: " ...der zur Fortluft geht..."