Weisse Wanne / Doppelwandelemente

Diskutiere Weisse Wanne / Doppelwandelemente im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, lt. meinen Architekten soll / muß ich wegen eventuellen Grundwasser / Wasserader einen wasserdichten Keller bauen. Was ist von den...

  1. #1 ja der matthias, 27.05.2009
    ja der matthias

    ja der matthias

    Dabei seit:
    06.04.2009
    Beiträge:
    32
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Ochsenfurt
    Hallo,
    lt. meinen Architekten soll / muß ich wegen eventuellen Grundwasser / Wasserader einen wasserdichten Keller bauen. Was ist von den Doppelwandelementen / Sandwichelementen zu halten ? Wie sind die Erfahrungen damit ? (WU - Beton und Fugenblech werden eingebaut) Ist ein wasserdichter Keller nur mit "klassischer" Schalung zu erreichen oder sind diese Elemente eine gute Alternative ? Ich habe 2 gute Maurer in der Familie. dadurch wäre die Fertigdoppelwandelemente eine wahrscheinlich gute günstige Alternative. Voraussgesetzt, daß diese Elemente dich zu bekommen sind ! Vielen Dank für Eure Antworten.
     
  2. #2 VolkerKugel (†), 27.05.2009
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Vergiss es ...

    ... bei den Lastfällen drückendes Grund- oder aufstauendes Sickerwasser
    (Robby wird das sicher noch genauer definieren ;) )
    sollte eine "Weiße Wanne" in konventioneller Ortbetonschalung erstellt und entsprechend der erforderlichen Rissbreitenbeschränkung bewehrt werden.

    In der Regel machen das der Bodengutachter und der Statiker (je nach Lastfall noch in Zusammenarbeit mit dem "Fremdüberwacher") unter sich aus.

    Als Architekt halte ich mich da raus :konfusius .
     
  3. #3 Carden. Mark, 27.05.2009
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Eine WW mit Doppelwandelementen ist Regelkonform.
    Es bedarf aber einer Reihe Randparameter einzuhalten, die meist eben nicht eingehalten werden.
    Diese hier nun alle aufzuzählen, ginge zu weit in die Planung hinein.
    Fakt ist aber, dass ich als SV viele Schäden an dieser Bauweise feststellen darf.
    Fakt ist auch, dass ich mich als BU versuche vor dieser Bauweise zu wehren.
    Unteranderem auch, weil diese, im Gesamtpaket, mir einfach zu teuer ist.
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 28.05.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Auch wenn ich hier in der Minderheit bin - ich PLANE (und LASSE bauen) Weisse Wannen überwiegend als Hohlwandkonstruktionen.
    Und bisher war noch keine Wand undicht. :p

    ABER:
    Wie Mark sagt, wird das nicht mit WU-Beton (Ja - heißt heut anders) alleine. Dazu braucht es ein sauberes Fugenkonzept ALLER Fugen, einer vernünftigen Planung und vor allem einer sehr sorgfältigen Ausführung!!

    Und DA sehe ich für einen DIY mit 2 Maurern das Problem. Die Maurer mögen noch so gut sein - wenn die nicht 200% wissen, WAS sie da tun und was sie zu tun haben und warum sie das tun, dann geht das Ding in die Hose.
    Und zwar kräftig.

    Das gilt aber in nicht wesentlich geringerem Maß auch für Ortbeton-Wände.
     
  5. waschi

    waschi

    Dabei seit:
    31.05.2009
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Privatier
    Ort:
    nürnberg
    Ich habe 1987/88 in einem Feuchtgebiet mehrere Häuser mit Doppelwandelementen gebaut.
    Mit entsprechenden Dichtungen-diese auch in die Bodenplatte einbetoniert.

    Bis heute ohne jegliche Mängel
     
  6. #6 Manfred Abt, 01.06.2009
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    würd ich für mich selbst bauen würde ich bei drückendem Wasser definitiv in klassisch geschalter Ortbetonbauweise statt mit Sandwichelementen arbeiten.

    Berufsbedingt bauen wir wasserdichte Bauwerke, und in unserer Branche käme wirklich niemand auf die Idee, diese Sandwichelemente einzusetzen.
     
  7. waschi

    waschi

    Dabei seit:
    31.05.2009
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Privatier
    Ort:
    nürnberg
    Wo ist zur Schalung der große Unterschied.
    Die Elemente sind die kostengünstige Schalung, werden wie die Schalung ausbetoniert und bleiben halt stehen.
     
  8. #8 VolkerKugel (†), 01.06.2009
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Das ...

    ... wage ich mal zu bezweifeln - bei "richtiger" Ausführung.
    Und auf jeden Fall sind sie schadensanfälliger.
     
  9. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    @ Waschi

    Das sehe ich anders:
    Der Füllbeton verbindet sich ja nicht ausreichend dicht mit den Fertigteilen. Es entsteht so also eine wesentlich dünnere (i.d.R. zu dünne) monolithische Betonschale.
    Und durch die beiden Trennflächen kann eindringendes Wasser an ganz anderen Stellen austreten, was die nachträgliche Sanierung sehr erschwert.

    Und oft stimmt nichtmal das "kostengünstig"...
     
  10. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Beides geht und ist regelkonform. Wie bereits angesprochen entsteht häufig zwischen Fertigschale und Kernbeton eine Schwindfuge die ein auffinden von Schadstellen oft schwierig gestaltet.
     
  11. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Bie beiden System ist das A und O die fachgerechte Planung der Dichtungsebene (nun alleine die schon mal festzulegen, darüber nachdenken, ist der Einstieg) und
    die fachgerechte Ausführung (mehr als nur WU-Beton rankarren und reinkippen.

    Es gibt auch grausige Ortbetonwände WW, bei den Halbfertigteilwänden sieht man das Grauen meist nicht so.


    --- Die Schwindfugen treten immer auf. Im wahrsten Sinn das Kernproblem der Halbfertigteilwände.:)

    --- Die Sorglosmentalität ist bei den Doppelwänden verbreiteter :sleeping
     
  12. waschi

    waschi

    Dabei seit:
    31.05.2009
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Privatier
    Ort:
    nürnberg
    Ich denke, bei fachgerechter Ausführung besteht von der Dichtigkeit kein unterschied.
    ABER:
    Ich möchte eine gewisse Abzocke bei der Handschalung unterstellen.
    Scheint bei gewissen Firmen und Architekten üblich zu sein, normales Kellermauerwerk anzubieten um dann plötzlich festzustellen das man eine Wanne braucht. Nicht selten werden bis 20.000.-€ draufgeschlagen.

    Mit Elementen baute ich anfangs wesentlich günstiger.
    Keller steht mit Abstützung und Betonierfertig in 2 Stunden.
    Absolut sicher wenn Beton-Lagen in 50 - 70 cm eingefüllt und sofort gut verdichtet werden.
    ABER:
    Nach 4 Elementwänden war die Baufirma plötzlich bereit, den gleichen Preis für die Handschalung zu verlangen.

    Ruhig als Privatmann der angeblich selber baut bei einem Deckenhersteller den Elementpreis inkl. Kranaufstellung als Selbstbauer erfragen. Dazu den Betonbedarf. Ihr werdet staunen
     
  13. #13 wasweissich, 01.06.2009
    wasweissich

    wasweissich Gast

    was ist das für ein wirres zeug ?
     
  14. #14 JamesTKirk, 01.06.2009
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Ich finde Elementwände in Verbindung mit einer aussen aufgeklebten Adhäsionsabdichtung in den Fugenbereichen für eine gangbare Lösung.

    Ich für meinen Teil würde mir aber eine WW in Ortbetonbauweise erstellen.
     
  15. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Waschi: was rührst du da an?

    Gerade was du jetzt einbringst, ist der Anfang vom Ende.

    Mal zum Überlegen:

    Die meisten Abdichtungen im Kellerbereich bereiten keine Probleme, weil kein Wasserandrang da ist.

    Daraus kann man aber keine weiteren Schlüsse auf die Tauglichkeit ziehen. Vor allem nicht bei Selbstbau.
     
  16. #16 Carden. Mark, 01.06.2009
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Dann noch kalkulieren lernen.
    In der Aufstellung fehlt nämlich so ziemliches alles, was zur Dichtigkeit beiträgt.
     
  17. waschi

    waschi

    Dabei seit:
    31.05.2009
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Privatier
    Ort:
    nürnberg
    Hast du falsch verstanden.Um gotteswillen nicht selberbauen.Nur als angeblicher Selbstbauer die Preise erfragen. Dichtungs-u. S. Bauteile gibt es als Packet. Kalkulierte Stunden inklusive.
    Nur so ist ein Vergleich möglich.Und mancher wird dann über sein Angebot staunen.
    Wobei eine Firma in der Nähe für Selbstbauer schon eine Fachkraft stellt.
     
  18. #18 VolkerKugel (†), 01.06.2009
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Tut mir leid ...

    ... aber das ist nur unqualifiziertes Geschwafel.
    Hat in einem Bauexpertenforum nix verloren :konfusius .
     
Thema: Weisse Wanne / Doppelwandelemente
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. doppelwandelemente weiße wanne

    ,
  2. doppelwandelemente WU

    ,
  3. Doppelwandelemente mit Perimeterdämmung

    ,
  4. doppelwandelemente im keller,
  5. weiße fertigschalen
Die Seite wird geladen...

Weisse Wanne / Doppelwandelemente - Ähnliche Themen

  1. (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?

    (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?: Hallo, wir sanieren einen Altbau aus den 60ern in NRW. Zurzeit befassen wir uns mit dem feuchten Keller. Zu Anfang war der Plan, das Gebäude...
  2. Weiße Wanne undicht

    Weiße Wanne undicht: Wir haben eine Doppelhaushälfte aus 1997 mit weißer Wanne vor 4 Jahren gekauft..jetzt ist beim Hochwasser vor 2,5 Jahren und jetzt bei den starken...
  3. WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung

    WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine weiße Wanne einplanen müssen, da drückendes Wasser attestiert wurde. nun wurde der Keller...
  4. Weiße Wanne Stockflecken

    Weiße Wanne Stockflecken: Guten Abend, wir haben eine weiße Wanne seit 2009 und bislang keine Probleme. Jetzt zeigt sich oberhalb des Bodenfliesensockels und der Ecken der...
  5. Weiße Wanne aus Doppelwandelementen

    Weiße Wanne aus Doppelwandelementen: Hallo, unser Keller soll in Ausführung weiße Wanne erstellt werden. Wir haben uns für Doppelwandelemente 30cm entschieden welche dann mit...