tragende Poroton Wand horizontal geschlitzt

Diskutiere tragende Poroton Wand horizontal geschlitzt im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, heute musste ich die Hiobsbotschaft vernehmen, dass der Horizontalschlitz vom Elektriker in einer tragenden Porotonwand...

  1. stel

    stel

    Dabei seit:
    07.05.2009
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Technik
    Ort:
    München
    Hallo liebe Experten,

    heute musste ich die Hiobsbotschaft vernehmen, dass der Horizontalschlitz vom Elektriker in einer tragenden Porotonwand die Wand so schwächt, dass der Statiker zu folgender Aussage kommt:
    "Diese Wand ist zu 100 % ausgelastet.
    Eine Methode die Schlitze kraftschlüssig zu schließen ist mir nicht bekannt.
    Aus meiner Sicht muss die Wand erneuert werden."

    Die Wand ist 2,2m breit und 2,68m hoch. Der Ziegel ist ein Poroton Planziegel-T1,0 mit den Maßen: Länge x Breite x Höhe 498 x 145 x 249.
    Der Schlitz 1.3m breit und 6cm hoch für 3 Leerrohre übereinander und dann noch mal 60cm breit mit 2cm Höhe. Also insgesamt 1,9m breit und ca. 3cm tief.

    Nun meine Frage:
    Packt das der Quellmörtel nicht?
    Wird der vielleicht aus dem Mauerwerk herausgedrückt?


    Grüße
    Stefan
     
  2. #2 VolkerKugel (†), 16.06.2009
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Wenn ...

    ... der Statiker sagt die Wand muss neu, dann muss sie erneuert werden :konfusius .

    Wer hat denn die waagerechten Schlitze angeordnet/zugelassen?
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ist ne tragende 14,5er Wand aus Hochlochziegeln schon nicht sehr reichlich...
    Aber die dann auch noch horizontal zu schlitzen, ist ME nur noch Dummheit.

    Und Du warst es nicht zufällig selber...?

    Das mit dem Quellmörtel ist auch Unsinn.
    Oder wie hoch ist die Druckfestigkeit der Installationsrohre???

    Davon abgesehen:
    3 Rohre in nur 6cm Schlitz zu quetschen bürgt für schlechten Halt des Verputzes!
     
  4. stel

    stel

    Dabei seit:
    07.05.2009
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Technik
    Ort:
    München
    Es stand ausdrücklich in den Plänen nur nach Rücksprache mit der Bauleitung und der Architekt hat ihm dies auch im Vergabegespräch erläutert.
    Der Elektriker wusste es halt besser und hat die Leerrohre in der Betondecke vielleicht vergessen und dann ohne Rücksprache die Schlitze gemacht.

    Heute hat der Elektriker einen befreundeten Statiker das mal anschauen lassen und der meinte aus seiner langjährigen Berufserfahrung heraus, dass wir ruhig schlafen können. Nun gut, jetzt will es der Architekt noch schriftlich von diesem anderen Statiker haben. Ich vermute aber, dass dieser sich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen wird.

    Bzgl. Quellmörtel: Die Leerrohre würden dann durch Stegleitungen auf den Stein genagelt ersetzt werden.
     
  5. #5 Thomas B, 16.06.2009
    Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    Ahhhh...ja....

    Der eine Statiker sagt: Wand zu 100% ausgereizt, Abbruch, neu machen.
    Der andere sagt: Paßt scho', kein Problem.

    Interessant...na...dann sucht Euch am besten das raus, was Euch besser gefällt.

    Thomas:mauer
     
  6. #6 pauline10, 16.06.2009
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Also ich kenne Bilder aus KS-Vorträgen, da wurde eine ebenfalls geschlitzte 11,5-er Wand wieder mit reinem Zementmörtel egalisiert. Ohne Abriss.

    Also die Wahrheit liegt möglicherweise in der Mitte.

    Wenn allerdings die Wand vorher schon an der Grenze belastet war, kann ich die Abrissforderung des Statikers verstehen. Er muß schließlich seinen Kopf hinhalten und nur er weiß, wie stark die Wand schon vorher belastet war. Das kann der andere garnicht beurteilen.

    Also Abriss!!! was sonst?

    pauline
     
  7. stel

    stel

    Dabei seit:
    07.05.2009
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Technik
    Ort:
    München
    Ja, ihr habt recht, auch unser Architekt, will es jetzt so.
    Der Elektriker sieht seinen Schaden noch nicht wirklich ein. Er möchte das dies nur in Stücken getan werden soll und nur die beschädigten Ziegel ausgetauscht werden. Die beschädigten Ziegel liegen in der zweiten Reihe von unten. Das kommt ja einem kompletten abtragen gleich. Vielleicht meint er, dass man die unbeschädigten Ziegel wieder verwenden kann.
    Geht sowas?
    Oder wie soll man die von unten rauskriegen ohne die ganze Wand abzutragen?
    Die Ziegel sind geklebt ohne V-Plus.
     
  8. #8 optikus, 16.06.2009
    optikus

    optikus

    Dabei seit:
    21.07.2008
    Beiträge:
    491
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Benutzertitelzusatz:
    Brillenklempner ;)
    Er sieht es nicht ein?
    Nun zumindest hat er jetzt was dazugelernt.
    Wände in der Stärke oder schmäler darf man nicht horizontal schlitzen,lernt man schon in der Berufsschule.
     
Thema: tragende Poroton Wand horizontal geschlitzt
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wand zu tief geschlitzt

    ,
  2. wand horizontal schlitzen www.bauexpertenforum.de

    ,
  3. 11 5 wand zu tief geschlitzt

    ,
  4. quellmörtel poroton,
  5. porotonstein für tragende Wand,
  6. tragende wand porenbeton horizontal schlitzen,
  7. langlochziegel waagerecht geschlitzt,
  8. horizontale schlitze nichtrsgende wand,
  9. schlitz in außenwand horizontal,
  10. rissursache horizontal geschlitzt ,
  11. porotonsteine wiederverwenden,
  12. poroton tragende wand,
  13. tragende wand geschlitzt,
  14. wände zu tief geschlitzt,
  15. betonWand zu tief geschlitzt
Die Seite wird geladen...

tragende Poroton Wand horizontal geschlitzt - Ähnliche Themen

  1. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau

    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  2. tragende Wand aus Grundriss erkennen

    tragende Wand aus Grundriss erkennen: Moin zusammen, ich möchte ein Einfamilienhaus kaufen. leider von Dokumenten steht nur der Grundriss zur Verfügung. es gibt ein Problem: im DG...
  3. Wand zur tragenden Wand umbauen

    Wand zur tragenden Wand umbauen: Hallo zusammen, folgende Frage: Wir bauen aktuell um :hammer: und wollen das Treppenhaus um eine Etage erweitern. Die Statik ist erledigt und...
  4. Nachträgliche Baugenehmigung: Tragende Wand

    Nachträgliche Baugenehmigung: Tragende Wand: Ich habe 2021 in meiner Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg eine tragende Wand entfernen lassen. Dies wurde durch die WEG...
  5. Tiefe Schlitze in 240er Poroton in tragender Wand verschließen

    Tiefe Schlitze in 240er Poroton in tragender Wand verschließen: Hallo, in unserem Altbau (1984) wurde sehr große und tiefe Schlitze gestemmt. Jetzt haben wir den Rigips runter und möchten diese wieder...