Abdichtung nach DIN 18195-6 bestellt, 18195-4 bekommen

Diskutiere Abdichtung nach DIN 18195-6 bestellt, 18195-4 bekommen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, mich quält eine Frage: Wenn trotz Lastfall Bodenfeuchte explizit eine Schwarze Wanne nach DIN 18195-6(Ob dies sinnvoll ist,...

  1. #1 Graf Zahl, 17.06.2009
    Graf Zahl

    Graf Zahl

    Dabei seit:
    12.03.2009
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Berlin
    Hallo Bauexperten,

    mich quält eine Frage: Wenn trotz Lastfall Bodenfeuchte explizit eine Schwarze Wanne nach DIN 18195-6(Ob dies sinnvoll ist, lass ich mal außer Acht) gemäß Leistungsverzeichnis hergestellt werden soll. Sind dann Wanddurchdringungen für den Lastfall Bodenfeuchte zulässig?

    LG, Graf Zahl
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.06.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Nö..
     
  3. #3 Bauwahn, 17.06.2009
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Das kommt wohl auf die exakten Formulierungen im LV an
     
  4. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Nö, dann hätten Bedenken angemeldet werden müssen.
     
  5. #5 Abdichten, 17.06.2009
    Abdichten

    Abdichten

    Dabei seit:
    15.02.2009
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Holz und Bautenschutz
    Ort:
    Adelheidsdorf
    Nö. wenn schon schwarze Wanne dann richtig.
    Frage mich wie der BU den wandabschluss hergestellt hat.
     
  6. #6 Bauwahn, 17.06.2009
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Seit Ihr Euch sicher, dass es überhaupt der gleich AN war, der auch die SW gebaut hat? Ich fände ein paar detailliertere Informationen hier angebracht.
     
  7. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    eine richtige schwarze Wanne schließt nur oberhalb des Geländes an der Wand an und ab.
     
  8. #8 Abdichten, 17.06.2009
    Abdichten

    Abdichten

    Dabei seit:
    15.02.2009
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Holz und Bautenschutz
    Ort:
    Adelheidsdorf
    Das stimmt !
     
Thema:

Abdichtung nach DIN 18195-6 bestellt, 18195-4 bekommen

Die Seite wird geladen...

Abdichtung nach DIN 18195-6 bestellt, 18195-4 bekommen - Ähnliche Themen

  1. senkrechte Abdichtung der Bodenplattenach DIN 18195-4

    senkrechte Abdichtung der Bodenplattenach DIN 18195-4: Hallo, bei unserem Neubau wird gerade die Bodenplatte (ohne Keller) abgedichtet. Laut unserem Bodengutachten soll sie laut DIN 18195-4...
  2. Abdichtung Bodenplatte DIN 18195-6

    Abdichtung Bodenplatte DIN 18195-6: Hallo zusammen, folgendes Szenario: EFH ohne Keller auf Bodenplatte mit Streifenfundamenten (1,1m tief) Aufbau: - Streifenfundamente als...
  3. Abdichtung DIN 18195-4 / Schlämme auf XPS an G200 DD

    Abdichtung DIN 18195-4 / Schlämme auf XPS an G200 DD: Liebe Forumianer, ich habe mal wieder ein Korinthen-K-Thema, zu welchem ich gerne eure Meinung hören würde. Fall: Abdichtung nach DIN 18195 Teil...
  4. Weiße Wanne oder Abdichtung nach 18195-4 + Drainage

    Weiße Wanne oder Abdichtung nach 18195-4 + Drainage: Guten Abend, wir planen zur Zeit den Bau eines Einfamilienhauses mit Keller über einen Bauträger und hoffen hier noch ein paar Pros und Contras...
  5. sachgerechte Abdichtung gemäß DIN 18195

    sachgerechte Abdichtung gemäß DIN 18195: Hallo Bauexpertengemeinde Ich bin mir nicht ganz sicher ob unsere Ausführungsplanung hinsichtlich der Abdichtung ganz OK ist. Vielleicht könnt...