FBH im Bad bei geringer Aufbauhöhe

Diskutiere FBH im Bad bei geringer Aufbauhöhe im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte mein Bad umbauen und mir dabei eine FBH selbst einbauen. Soweit also kein Problem... aber: die max. Aufbauhöhe OK Betondecke...

  1. #1 michel5, 24.06.2009
    michel5

    michel5

    Dabei seit:
    24.06.2009
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Bayern
    Hallo,
    ich möchte mein Bad umbauen und mir dabei eine FBH selbst einbauen.
    Soweit also kein Problem... aber:
    die max. Aufbauhöhe OK Betondecke (unterkellert) bis OK Fliesen beträgt nur 50mm.
    Gleichzeitig soll eine ebenerdige Dusche gebaut werden. Würde so etwas
    unter diesen Voraussetzungen überhaupt gehen? :confused:

    MfG
    Michael
     
  2. stevie

    stevie

    Dabei seit:
    07.04.2009
    Beiträge:
    890
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing. (FH)
    Ort:
    nähe Bremen
    Das größere Problem wird die ebenerdige Dusche und deren Abfluß sein.
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wenn man die Abflußleitung direkt durch die Decke ziehen kann (und erst im Keller zur Seite verlegen) sollte es trotzdem machbar sein.

    Ist allerdings sehr anspruchsvoll - auf die erforderlichen Dichtungen in Boden und Wänden ist zu achten!!!

    Aber das wird dann vor allem ne Beheizung der Betondecke, da der Platz für die Dämmung fehlt. Muß man eben die Decke von unten dämmen und durchgehend heizen. Trotzdem suboptimal. Warum nicht mehr Aufbauhöhe möglich?

    FBH elektrisch oder mit Wasser?
     
  4. #4 michel5, 24.06.2009
    michel5

    michel5

    Dabei seit:
    24.06.2009
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Bayern
    hallo stevie,

    in einer Ecke befindet sich bereits der Ablauf/Durchbruch der
    ehemaligen Badewanne, ich dachte für die Dusche an ein fertiges
    Element wie z.B. Deitermann Multiboard, aber da wird der Aufbau zu
    hoch :mad:
    Evtl. müsste ich im Bereich der Dusche auf eine elktr. Erwärmung ausweichen,
    die trägt m. W. nur ca. 3mm auf. Fraglich bleibt, ob ich mit Estrich unter 40mm
    + 10mm Belag bleiben kann??
    Evtl. ein Trockenestrich wie z.B. Perlite Aquapanel 22mm + FBH??

    Gruss
    Michael
     
  5. #5 michel5, 24.06.2009
    michel5

    michel5

    Dabei seit:
    24.06.2009
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Bayern
    Sorry Julius,
    hat sich überschnitten
    die Aufbauhöhe ist durch den Flur vorgegeben, das das Bad für einen Rollstuhl befahrbar sein soll.
     
  6. #6 Bauwahn, 24.06.2009
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Ein paar cm Absatz schafft ein Rollstuhl auch, ansonsten eine Rampe?

    50 mm FFH ist wirklich nur mit Minimalstdämmung und entweder Trockenestrichsystem oder elektrische Beheizung oder beides zu erreichen.

    Und von unten dämmen, wenn dort ein Keller ist (siehe Julius).
     
  7. #7 michel5, 24.06.2009
    michel5

    michel5

    Dabei seit:
    24.06.2009
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Bayern
    OK, dann eine elektrische Erwärmung und anständig Dämmung.
    Die Fläche ist mit gut 9 m² überschaubar, das wird meinen
    Stromverbrauch hoffentlich nicht ins unermessliche katapultieren :think
    Bleibt noch die Frage ob Zementestrich oder Trockensystem.
    Zum Abfluss hin brauche ich ja Gefälle - lässt sich sowas mit Trockenestrich
    überhaupt machen? Oder lieber Naßestrich + Abdichtung und dann fliesen?
     
  8. SvenW

    SvenW

    Dabei seit:
    04.09.2007
    Beiträge:
    829
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Arbeiter
    Ort:
    Hannover
    Um ehrlich zu sein: Laß es mit Selbermachen!
    Wenn du bei der bodenebenen Dusche den kleinsten Fehler machst zahlst du für die Reparatur mehr als du beim Selbermachen sparst. Ich mach vieles selber, aber solche Spezialaktionen sollten fAchleuten vorbehalten bleiben. Bei 50mm Aufbauhöhe kannst du vernünftig eigentlich nur etwas mit einem Trockenbausystem werden, da dir der Platz für die Dämmung fehlt (hast abzüglich Fliese eh nur 40mm) Platz.
     
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 24.06.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Frage - wie wird der Raum jetzt und die anderen Räume jetzt und zukünftig beheizt???
    Mit Heizkörpern? Dann ist eine FBH sowie nur mit hohem techn. Aufwand machbar.
    Dann lieber einen Verbundestrich/Estrich auf Trennlage, Dämmung UNTER die Decke und gut ist.
    Das mit dem Badewannenanschluß wirst Du wohl vergessen können. Neues Loch durch die Decke und unten anschliessen.
     
  10. #10 michel5, 24.06.2009
    michel5

    michel5

    Dabei seit:
    24.06.2009
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Bayern
    Hallo,
    momentan wird noch nichts per FBH beheizt, es ist jedoch geplant
    auf Flächenheizung umzusteigen. Loch durch die Betondecke wegen des
    Ablaufs wird wohl nötig werden... Zumindest im Duschbereich möchte ich
    aber auf jeden Fall mindestens eine elektr. Erwärmung wegen der Fliesentrocknung.
    Freitag habe ich einen Termin mit einem Estrichleger vereinbart, mal sehen was der
    meint.
    Gruss
    Michael
     
Thema:

FBH im Bad bei geringer Aufbauhöhe

Die Seite wird geladen...

FBH im Bad bei geringer Aufbauhöhe - Ähnliche Themen

  1. Fussbodenaufbau OG (Holzdecke, Korkfußboden und geringe aufbauhöhe)

    Fussbodenaufbau OG (Holzdecke, Korkfußboden und geringe aufbauhöhe): Moin zusammen, wir sind gerade am Bauen eines Holzhauses, diese Woche hatten wir ein Gespräch mit dem Estrichleger über den geplanten...
  2. Schlitzrinne mit geringer Aufbauhöhe

    Schlitzrinne mit geringer Aufbauhöhe: Leider habe ich für den Einbau einer Schlitzrinne zur Entwässerung unserer Terrasse, nur eine sehr geringe Aufbauhöhe von gesamt circa 12-13 cm...
  3. Fußbodenheizung: Geringe Aufbauhöhe trotz Stahlträgern

    Fußbodenheizung: Geringe Aufbauhöhe trotz Stahlträgern: Hallo zusammen:), ich renoviere gerade ein Einfamilienhaus und stehe vor einem kleinen Problem... Vielleicht kann hier ja jemand helfen bzw. hat...
  4. Auskragenden Balkon dämmen bei geringer Aufbauhöhe

    Auskragenden Balkon dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Hallo liebe Bauexperten, wir sanieren unseren Bungalow Baujahr 1964. Mittlerweilen sind wir beim Balkon angekommen. Dieser ist auskragend, die...
  5. Terrassensanierung bei geringer Aufbauhöhe

    Terrassensanierung bei geringer Aufbauhöhe: Ein nettes HALLO an alle Experten hier im Forum, und schon wieder ein Thread zum Thema "Terrasse", SORRY! Ich habe ein Wochenendgrundstück geerbt,...