    Hallo Gemeinde,

    unser EFH wird aus 49 cm T14 Schlagmann - Poroton aufgebaut. Am vergangenen Freitag ging es los mit einem Einweiser von Schlagmann bzw. Wienerberger (BU ohne V-Plus-Erfahrung).

    Das Problem ist nun, dass die Klebeschicht mit 24 cm-Walzen aufgetragen werden muss und es damit bei 49er Wandstärke zu einem (kleinen) Bereich kommt, der nicht gedeckelt ist. Der Berater meinte, mittig den ungedeckelten (ca. 1cm) Bereich, dann einfach mit der Kelle noch etwas Kleber verziehen, reicht.

    Gibt es Tricks/Hinweise, wie man das optimal hinbekommt? (T14-Luftzugproblematik?)

    Danke!
     
  2. #2 nachttrac, 02.07.2009
    nachttrac

    nachttrac

    Dabei seit:
    23.03.2008
    Beiträge:
    695
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Bayern
    Es gibt doch 49er W:shadesalzen
     
  3. #3 optikus, 02.07.2009
    optikus

    optikus

    Dabei seit:
    21.07.2008
    Beiträge:
    491
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Benutzertitelzusatz:
    Brillenklempner ;)
    Hey nachtrac!
    Der BU hat aber keine Erfahrung damit,also hat er auch keine passende Walze,da wird dann aus Kostengründen improvisiert!;)
    Rohbaukalkulation minus Walzeninvestition,da bleibt ja nix mehr hängen.:mega_lol:

    Gruß Ralf
     
  4. #4 scs1967, 02.07.2009
    scs1967

    scs1967

    Dabei seit:
    13.03.2008
    Beiträge:
    99
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dozent
    Ort:
    Baden-Württemberg
    huups - in falsche Kategorie gefallen

    Leider bin ich für meinen Beitrag ein Unterforum zu hoch gerutscht - sorry

    Admin bitte um Verschieben in das Mauerwerksunterforum - Danke!

    Laut Info des Einweisers gibt es für das VD-System von Wienerberger eine 49er Walze - für das V-Plus von Schlagmann allerdings nicht.

    Mein BU hat sich zwei 24 Walzen extra angeschafft :bounce:
     
  5. #5 Isolierglas, 02.07.2009
    Isolierglas

    Isolierglas

    Dabei seit:
    04.10.2007
    Beiträge:
    1.452
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Consultant
    Ort:
    Darmstadt
    Mit diesem Kommentar hat Optikus bewiesen, dass er noch nie eine gefüllte 36,5-er Walze gehoben hat. Ich galaube nicht, dass es 49-er aus Handlinggründen gibt.
     
  6. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Joooooseeeeeeeeef!
     
  7. #7 optikus, 02.07.2009
    optikus

    optikus

    Dabei seit:
    21.07.2008
    Beiträge:
    491
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Benutzertitelzusatz:
    Brillenklempner ;)
    Hey Isolierglas!:winken
    Erstens hab ich nur 24er Wände;), zweitens kann ich selbst zentnerschwere Mädels stemmen:D,drittens sagt mir mein logischer Verstand das es zum angebotenen System auch das passende Zubehör geben müßte.:think
    Frag mich aber nur wie man,so ich mir das vorstelle ne 49er Folie auf ner 24er Walze abrollen will,aber wie gesagt vom System hab ich ausser dem was Josef schon geschrieben hat keeeeeeeeeine Ahnung nicht!:o
    Weiß ja auch nicht ob es eine Einheitsbreite der Folie gibt.

    Der Beitrag war auch eher humoristisch gemeint,als anprangernd.!:e_smiley_brille02:

    Gruß optikus
     
  8. #8 Shai Hulud, 02.07.2009
    Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25.11.2007
    Beiträge:
    3.565
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
    Positiv formuliert: Aus eigener Erfahrung würde ich alles nachprüfen, was ein Einweiser von Wienerberger über das V-Plus System von Schlagmann erzählt.
     
  9. #9 Carden. Mark, 02.07.2009
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Wir hantieren gerade mit einer 42,5er V Plus Walze.
    An den Ecken gibst es bis zu einer gewissen Höhe, und dann wiederum ab einer gewissen Höhe, gewisse Ungemütlichkeiten.:motz
    Aber wir sind ja auf dem Bau - was ist da schon gemütlich.

    Jetzt bin ich auch kein Bär wie Josef.
    Von daher zählt das jetzt mal nicht was er schreibt :shades
     
  10. #10 optikus, 02.07.2009
    optikus

    optikus

    Dabei seit:
    21.07.2008
    Beiträge:
    491
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Benutzertitelzusatz:
    Brillenklempner ;)
    Hey Markkkkkkkkkkk!
    Nur weil Josef 3 Haare auf der Brust hat,oder warum???????????:confused:

    Kennst ja den Spruch,grins.....................

    Lach mich wegggggg.............:D

    Grüße Ralf;)
     
  11. #11 scs1967, 05.07.2009
    scs1967

    scs1967

    Dabei seit:
    13.03.2008
    Beiträge:
    99
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dozent
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Keine 49er Lösung möglich?????

    Hallo Profis,

    bitte um eine Antwort auf meine Frage -
    oder: Kann es wirklich sein, dass Schlagmann für die 49er Wandstärken keine saubere Lösung anbieten kann?

    Danke
     
  12. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    ich hab selbst keine 49er Walze die kann echt kein Mensch mehr heben (!)

    aber das Problem versteh ich trotzdem nicht (!) ... du fängst aussen
    am Eck mit der 24er Walze an und zieht deine Bahnen ... dann fängst
    du innen wieder am Eck draussen an und ziehst ebenfalls deine Bahnen.

    bei der anderen Seite der Hauswand fängst du je bei der Innenbahn
    stumpf an und in der nächsten Reihe machste das ganze Seiten
    verkehrt so daß am Eck das V-Plus quasi im Verband aktiv werden kann.

    verstanden ?
     
  13. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Er meint 24 + 24 = 48 und der cm der fehlt ;)
     
  14. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    geschenkt :)
     
  15. #15 Carden. Mark, 05.07.2009
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Mit anderen Worten.
    Den cm kannste haben :)
     
  16. #16 Westfalenland, 05.07.2009
    Westfalenland

    Westfalenland

    Dabei seit:
    10.08.2007
    Beiträge:
    578
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbständig
    Ort:
    NRW
    ich kaufe den cm !
     
  17. #17 scs1967, 06.07.2009
    scs1967

    scs1967

    Dabei seit:
    13.03.2008
    Beiträge:
    99
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dozent
    Ort:
    Baden-Württemberg
    will meinen cm haben :-)

    ok - habe ich das richtig verstanden: Man kann, soll, muss mit dem cm nicht gedeckelten T14 also leben.
    Wundert mich allerdings bei Euch Qualitätsfanatikern..........
     
  18. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    wenn du den einen cm unbedingt willst - versuch´s mit knoppers und shortbread.
    aber mach dir keine falschen hoffnungen :)
     
  19. #19 Carden. Mark, 06.07.2009
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Qualitäts Fanatiker bauen nicht mit T14 - 49 Wanddicke :)
     
  20. #20 Westfalenland, 06.07.2009
    Westfalenland

    Westfalenland

    Dabei seit:
    10.08.2007
    Beiträge:
    578
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbständig
    Ort:
    NRW
Thema:

V-Plus Problem

Die Seite wird geladen...

V-Plus Problem - Ähnliche Themen

  1. Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC

    Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC: Hallo, wir haben leider seit einigen Monaten ein unregelmäßig auftretendes Brummgeräusch ( im Abstand zwischen einigen Tagen und manchmal auch...
  2. Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162

    Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162: Hallo zusammen, vor 2 Monaten mußten 2 Solarkollektoren auf meinem Dach abgebaut werden hinsichtlich einer PV-Anlage (Brauchwasser wird nun durch...
  3. HECO Topix plus Combi Connect

    HECO Topix plus Combi Connect: Ich habe in den letzten Wochen einiges im privaten Bereich gebastelt. Hauptsächlich mit 80x80 und 100x100 Fichtenholz. Als Verbinder habe ich...
  4. Lambda Plus FBH - Estrich von PCT-Chemie bei Fußbodenheizung sinnvoll ?

    Lambda Plus FBH - Estrich von PCT-Chemie bei Fußbodenheizung sinnvoll ?: Wir stehen kurz vor der Estrichverlegung und haben das Angebot erhalten, den genannten Zusatz zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit von 30 bis...
  5. Vaillant aroTHERM plus Kühlfunktion freischalten

    Vaillant aroTHERM plus Kühlfunktion freischalten: Hallo Foren-Gemeinde, ich habe bereits die SuFu bemüht, aber kein für mich passendes Ergebnis gefunden und auch über das www werde ich nicht so...