    Hi Leute,

    ich bin neu hier und hoffe auf hilfreiche Antworten.

    Ich selbst bin Fliesenleger und hoffe, dass ich auch mal dem ein oder anderen einen Rat geben kann.

    Nun zu meinem Thema :

    Wir bauen ein EFH in Eigenregie.

    - WU-Bodenplatte 30cm (Lastfall drückendes Wasser_Grundwasser)
    - integrierter Pumepensumpf wegen Rückstauebene

    Aufbau von unten nach oben

    - 15cm Schotter evtl. RC-Material
    - 2-lagig PE-Folie
    - Abstandhalter aus Faserbeton für die erste Lage usw.
    - auf die Bodenplatte im inneren Schweißbahn
    - 8cm PUR-Dämmung
    - Estrich
    - Bodenbelag

    --------------------------
    FRAGEN :

    1. Laut Statiker kann ich die Abwasserrohre der Bodenabläufe die ich eingeplant habe in der Bodenplatte verlegen.
    70mm HT-Rohre müssten hier locker reichen.

    Wie würdet ihr die Rohre verlegen ?

    In der Bodenplatte als HT-Rohr oder unter der Bodenplatte als KG-Rohr ?

    2. Bei Verlegung in der Bodenplatte muss ich ja zwangsläufig wegen dem Gefälle die ein oder andere Stelle der Baustahlmatten aufknipsen

    Legt man hier dann einfach ein Stück wieder drüber oder wie läuft das ab ?


    3. Pumpensumpf

    Muss es immer ein Betonfertigteil sein oder habt Ihr auch Erfahrung mit Kunststoff ?

    Beispiel:

    http://www.kraso.de/?page=pdetail&de...umpensumpf%20Q

    Vielen Dank im Voraus

    Grüße

    SelfMAde
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. WU-Bodenplatte ...Aufbau,Abwasserohre und Pumpensumpf

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    10.2007
    Ort
    Darmstadt
    Beruf
    Consultant
    Beiträge
    1,446
    Grundsätzlich: Ein Pumpensumpf ist wenig sinnvoll. Dein Keller sollte eine sog. weisse Wanne sein. WU-Beton alleine reicht nicht. (Rissbreitenbeschränkung durch genügend Stahl!!!) Die Rohre dürfen nicht in der Platte liegen, und müssen entsprechende druckwasserdichte Durchführungen haben.

    Fazit: Planer an Bord holen, gerade bei Eigenleistung auf fachliche Unterstützung setzen.

    Noch ein paar Details: Arbeitsfugen einplanen. 0-8er Anschlussbeton, Pentaflex, w-z-Wert beachten...

    Ebenso wichtige Details: Entsprechende Spanstellen der Schalung, Nachbehandlung der Bodenplatte, zementöse Abstandshalter....

    Alles das sollte Dein Tragwerksplaner wissen, und Dir im Detail vermitteln.

    Viel Erfolg (mach's nicht selbst...)

    Gruss, Dirk

    P.S.: Habe mein Haus incl. Betonkeller (keine WW) selbst gebaut...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    des ganze iss doch ein Fake oder ?

    HT im drückenden Bereich und der Tragswerksplaner
    soll das abgenickt haben ... Bodenplattenstärke 25cm oder ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Ein Pumpensumpf kann durchaus sinnvoll sein wegen der Rückstauebene! Der muss hier nicht aus Beton sein aber druckwasserdicht!

    Mir fehlt eine richtige Sauberkeitsschicht ebenso wie die Angabe über die Schweißbahn (sd Wert?) sollte man als Fliesör wissen

    Die Rohre dürfenn natürlich NICHT in die Bodenplatte! Wieso sind bei einem Pumpensumpf denn überhaupt welche da?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    Wieso sind bei einem Pumpensumpf denn überhaupt welche da?
    das iss nix besonderes ... der Pumpensumpf wird in unmittelbarer
    Nähe des Kanalablaufes erstellt ... dort wird das Wasser im Pumpensumpf
    über Rückstauebene in den Kanalablauf eingeleitet.

    es gibt mehrere Varianten von Pumpensumpf:

    1.) Pumpensumpf mit offener Wasserhaltung für normale Pumpen

    2.) Pumpensumpf mit vorbereitetem Einlauf zum Anschluss
    einer Fäkalienhebeanlage.

    soweit so gut ... im Keller gibt einen Kamin dessen Kondensat über
    den Pumpensumpf abgeleitet werden soll, sowie ein Gulli im Waschraum,
    ein Waschbecken im Waschraum, die Waschmaschine, eventl. ein
    Kellerablaufgulli eventl. auch WC/ Duschen etc. das alles sitzt
    natürlich nicht exakt über dem Pumpensumpf zumal dessen Deckel
    auch scheusslich aussehen ... das heisst es wird die erforderliche
    Anzahl von Rohren sei´s in bzw. unter der Bodenplatte verlegt.

    zig Möglichkeiten tun sich da auf ... nur das was der Fragesteller
    da ablässt verträgt sich nicht mit der drückenden Anforderung,
    ich mein hier ned mal den Krasso Pumpensumpf sondern das
    ganze drum herrum (!)... (Krasso baut hervorragende druckwasserdichte
    Mauerdurchführungen ... warum sollte der Pumpensumpf schlechter
    sein ... muss ich mir mal ansehen)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636
    Josef wohl nix Fake - die Realität ist so grausam.

    Wer hat denn die WU Aktion geplant?

    Bodeneinläufe die üblichen aus dem Baumarkt?

    HT-Rohre im Untergrund?

    Verdickungen für die Einläufe oder ordentliche, spezielle, teure, aber geeignete?

    Wer überwacht das überhaupt?

    WU 30 cm und Betonstahlmatten? Wieviel Bewehrung ist denn da drin? je 2 lagen oben und unten ...

    Die Hälfte mit ja beantworten und laß es. Spar dir das Geld.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Landau
    Beruf
    Fliesenleger
    Beiträge
    73
    ganz cool Leute !

    HT-Rohre kommen natürlich nicht unter die Bodenplatte sondern in die Bodenplatte.

    Da ausschließlich KG-Rohre für Erdreich geeignet sind, ist mir klar.

    Mein Planer hat mir heute ausdrücklich gesagt,
    dass er dagegen ist die Rohre in die Bodenplatte zu legen.

    Er bevorzugt die Variante KG-Rohre unter der Bodenplatte mit Rohrdurchführungen.

    Gegen einen Pumpensumpf aus Kunststoff hat er keine Einwände.

    Die Bodenplatte 30cm und die gesamten Kellerwände 24cm werden als WU-Beton hergestellt und mit KMB und Gewebe abgedichtet.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von SelfMade Beitrag anzeigen
    Mein Planer hat mir heute ausdrücklich gesagt,
    dass er dagegen ist die Rohre in die Bodenplatte zu legen.


    Guter Mann
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    na dann?

    Zitat Zitat von SelfMade Beitrag anzeigen
    Die Bodenplatte 30cm und die gesamten Kellerwände 24cm werden als WU-Beton hergestellt und mit KMB und Gewebe abgedichtet.
    Sollte er auch wissen das KMB bei drückendem Wasser aus Grundwasser zur Abdichtung nicht zugelassen ist, aRdT schonmal gar nicht. Und den WU Kram kann man sich so auch sparen denn das gibt nix ... Vor allem keine regelkonforme Abdichtungskonzeption
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Landau
    Beruf
    Fliesenleger
    Beiträge
    73
    das KMB für Lastfall nach DIN 18195-Teil 6 nicht geregelt ist, ist mir auch klar.

    komisch nur das trotz allem die meisten Firmen nur mit KMB arbeiten.

    Zumindest die Firmen hier bei uns.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    LAstfall 6 ist zu unterscheiden und durchaus nicht immer "nicht zugelassen" in dem geschilderten Fall hier jedoch schon.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    Zitat Zitat von SelfMade Beitrag anzeigen
    .. Zumindest die Firmen hier bei uns.
    landau near by eggenfelden isses ned - weil dort können die
    baufirmen wu. und zwar richtig.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Landau
    Beruf
    Fliesenleger
    Beiträge
    73
    da ja anscheinend meine WU-Variante von jedem abgelehnt wird,
    bitte ich doch mal die richtige Variante zu schildern.

    Das ist nicht ironisch gemeint sondern würde mich wirklich interessieren.

    by the way : was haltet ihr von Noppenbahn antsatt PE-Folie unter der Bodenplatte ? hat mir gerade ein Baustoffhändler empfohlen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von SelfMade Beitrag anzeigen
    by the way : was haltet ihr von Noppenbahn antsatt PE-Folie unter der Bodenplatte ? hat mir gerade ein Baustoffhändler empfohlen
    Soviel wie von Armiermörtel an Stelle von Portlandzement zum Fliesenkleben

    Sage mal - wer steuert bei Dir eigentlich ständg den Kahn auf die Klippen

    Rohrleitungen IM Beton
    PE-Folie als "Sauberkeitsschicht
    70er Rohe
    Baustahlmatten aufknipsen
    Beton mit unterschiedlichen Stärken
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Landau
    Beruf
    Fliesenleger
    Beiträge
    73
    Zitat Zitat von Ralf Dühlmeyer Beitrag anzeigen
    Soviel wie von Armiermörtel an Stelle von Portlandzement zum Fliesenkleben

    Sage mal - wer steuert bei Dir eigentlich ständg den Kahn auf die Klippen

    Rohrleitungen IM Beton
    PE-Folie als "Sauberkeitsschicht
    70er Rohe
    Baustahlmatten aufknipsen
    Beton mit unterschiedlichen Stärken
    das Problem ist, dass der Statiker wieder was anderes sagt wie die Maurer und die widerum was anderes wie der Architiekt usw.

    ist halt immer schwierig zu entscheiden wer Recht hat, wenn man halt leider nicht die Erfahrung auf dem Sektor hat.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen