Frage zur Gewölbewirkung und Abfangung

Diskutiere Frage zur Gewölbewirkung und Abfangung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; In einem 50 Jahre alten Ytong 50 (h = 36cm) mit 2 x Durchmesser 7 in jeder zweiten Fuge sollen die Lasten über dem Durchbruch abgefangen werden...

  1. #1 Slawiken1, 09.07.2009
    Slawiken1

    Slawiken1 Gast

    In einem 50 Jahre alten Ytong 50 (h = 36cm) mit 2 x Durchmesser 7 in jeder zweiten Fuge sollen die Lasten über dem Durchbruch abgefangen werden (siehe Skizze).

    Frage 1: Die Bedingungen für den seitlich erforderlichen ungestörten Bereich nach Schneider sind
    a) Größer-gleich 1 m
    b) Größer-gleich n x l

    Wenn der seitliche Abstand also kleiner als 1 m ist kann sich keine Gewölbewirkung einstellen? Oder gilt in diesem Fall dann die zweite Bedingung?

    Frage 2: Was nehme ich dafür am besten (q = ca. 20 kN/m)? Fertigteilsturz, Ortbetonsturz oder 2 x HEA100? Bei HEA100 wird wahrscheinlich eine Querverbolzung notwendig, find aber nichts dazu...

    Danke im Voraus...
     
Thema:

Frage zur Gewölbewirkung und Abfangung

Die Seite wird geladen...

Frage zur Gewölbewirkung und Abfangung - Ähnliche Themen

  1. Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern

    Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern: [ATTACH] [ATTACH] Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit einer Frage bezüglich der Montage von Fenstern. Ich habe kürzlich Fenster von...
  2. Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?

    Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?: Hallo, wir wollen das ganze OG unseres Einfamilienhauses mit ca 90 m² Bodenfläche im OG neu aufteilen, z.T. stehen dort noch gar keine Wände...
  3. 2 Fragen bezüglich Grundstück kaufen - Bauzwang

    2 Fragen bezüglich Grundstück kaufen - Bauzwang: Hallo, meine Frau und ich planen ein Grundstück von einer Privatperson zu kaufen. Nun ist es ja kein Geheimnis, dass es einen Bauzwang / Baugebot...
  4. Frage Druckfestigkeit Steico flex WLS 036.

    Frage Druckfestigkeit Steico flex WLS 036.: Kann mir jemand sagen, ob die besagte Dämmung "drückbar" ist? Ich habe einen Dachboden, der von innen nachgedämmt werden soll, leider ist dort...
  5. Frage zu angegriffenen Träger

    Frage zu angegriffenen Träger: Moin, Ich habe in der Zwischendecke unterhalb eines Fachwerkhauses das folgende Bild gemach [IMG] Ich kann Alter, Bedeutung und Kritikalität des...