    Grund für Überdimensionierung der Wärmepumpe?

    Servus allerseits, habe heute mein Direktverdampferwärmepumpenangebot bekommen. Mit folgenden Daten:
    Wohnfläche 164 m²
    Spezifischer Wärmebedarf 35 W/m²
    Gesamtwärmebedarf 5,7 kW
    Empfohlene Nennleistung für Wärmepumpe 6,7 kW
    Nennleistung der eingesetzen Wärmepumpe 7,7 kW
    Jetzt gäbe es aber von diesen Hersteller ein kleineres Modell, daß 6,79 kW Heizleistung bringt (statt 7,7 kW). Würde das nicht ausreichen? Gibt es gute Gründe hier einen Puffer einzubauen? zumal ein Standard Energieffizienz 55 Haus zugrundegelegt wurde, wir haben aber teilweise dämmtechnisch aufgesattelt..
    Danke für Meinungen,
    Oliver
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Grund für Überdimensionierung der Wärmepumpe?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von pafo300 Beitrag anzeigen
    Gesamtwärmebedarf 5,7 kW
    Empfohlene Nennleistung für Wärmepumpe 6,7 kW
    Nennleistung der eingesetzen Wärmepumpe 7,7 kW
    ............

    Gibt es gute Gründe hier einen Puffer einzubauen?
    1. Woher stammen die Angaben zum Gesamtwärmebedarf? Wie gerechnet?
    2. Es gibt keinen Grund für eine Überdimensionierung, sofern richtig gerechnet wurde.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Pfaffenhofen
    Beruf
    SAP Berater
    Beiträge
    58
    Woher: vom Installationsbetrieb (sehr namhaft und groß bei uns, darf ja keine Namen nennen, die haben einen eigenen zert. Wärmepumpeninstallateur).
    Hier die komplette Aufstellung:
    Wohnfläche 164 m²
    Spezifischer Wärmebedarf 35 W/m²
    Gesamtwärmebedarf 5,7 kW
    Empfohlene Nennleistung für Wärmepumpe 6,7 kW
    Nennleistung der eingesetzen Wärmepumpe 7,7 kW
    Warmwasserbereitung
    Anzahl der Personen 2 Personen
    Warmwasserbedarf pro Person und Tag 50,00 Liter
    Gesamtleistungsbedarf für Warmwasser / Tag 4,64 kWh
    Betriebsstunden Heizung 1342 h
    Betriebsstunden Warmwasser 220 h
    Betriebsstunden Gesamt Heizung + Warmwasser 1562 h
    Jahresenergiebedarf Heizung 10332,0 kWh
    Jahresenergiebedarf Warmwasser 1693,6 kWh
    Jahresgesamtenergie 12025,6 kWh

    und das wären die WP Werte:

    die größere steht im Angebot

    6,79 kW 1,19 kW 5,70

    7,68 kW 1,35 kW 5,68
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Sorry, aber ohne zu wissen WIE gerechnet wurde, kann man die Werte nicht einschätzen.
    Ich frage mal anders.
    Steht auf der Heizlastermittlung EN12831?
    Mit welchen Raum- / Auslegungstemperaturen wurde gerechnet?

    Mein Bauchgefühl sagt, die Kleinere sollte noch mehr als ausreichend sein. Ich würde mich aber niemals auf mein Bauchgefühl verlassen.

    Es mag ja vielleicht Gründe geben warum die Größere gewählt wurde, aber hellsehen können wir nicht.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Pfaffenhofen
    Beruf
    SAP Berater
    Beiträge
    58
    hab vorerst das Ganze nur per mail, werde im Brief dann hoffentlich die Heizlastermittlung finden...und dann mehr Fleisch liefern...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von fmw6502
    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Kipfenberg
    Beruf
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    3,822
    hmm, die COPs erscheinen mir sehr hoch für eine reine DV.
    Daher solltest Du auch mal nachfragen, bei welchen Verdampfungs- sowie Kondensationstemperaturen diese gemessen worden sind und ob der Installateur diese auch bei Deinem Haus/Wunschtemperaturen/Klima noch annähernd errreicht.
    Mich würde der Hersteller interessieren, gerne auch per PN.

    Gruß
    Frank Martin
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Pfaffenhofen
    Beruf
    SAP Berater
    Beiträge
    58
    hast eine PN..es kam ein Sonnengott aus Austria
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Grund für eine notwendige Überdimensionierung könnten z.B. örtliche Sperrzeiten (für den WP-Strom) sein.

    Aber bisher liest sich das für mich eher wie eine Pi-über-Daumen-Ermittlung mit Sicherheitszuschlag an.
    Sprich - ich befürchte, es gibt gar keine echte Heizlastberechnung...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von fmw6502
    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Kipfenberg
    Beruf
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    3,822
    Danke pafo300

    Die COP-Angaben des Herstellers sind nach EN255 mit E4/W35 und rd. 10° Spreizung gemessen, andere Hersteller halten sich da schon eher an EN 14511, die schlechtere Werte ergibt.
    Frag mal Deinen Installateur, welchen Wert er dann bei dem Bafa-Antrag (kombinierter Heizung/Warmwasser-COP) reinschreibt.

    Gruß
    Frank Martin
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Avatar von alex2008
    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Südschwarzwald
    Beruf
    Maschinist
    Benutzertitelzusatz
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Beiträge
    3,251
    ah eine DV aus Austria, schlank und hoch und der Hersteller fängt mit H an ;-)

    Die vertreiben eigentlich nur an von ihnen geschulte Betriebe. Und Erfahrung mit DV haben die Österreicher ja.

    Jetzt kommt es auch etwas drauf an bei welchem Betriebspunkt die WP welche Leistung liefert. Die DV`ler geben gerne bei E4/W35 an.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    planfix
    Gast
    Betriebsstunden Heizung 1342 h
    Betriebsstunden Warmwasser 220 h
    Betriebsstunden Gesamt Heizung + Warmwasser 1562 h
    kann nicht sein!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Avatar von denkedran
    Registriert seit
    06.2006
    Ort
    85077 Manching
    Beruf
    Kälte-Klima Meister/ Elektro-Meister
    Beiträge
    176
    Im Versorgungsgebiet EON- Bayern gibt es vier mal eine Stunde Sperrzeit.

    Also muß die Wärmeleistung in 18 Bertriebsstunden für die 24 Stunden Heizzeit erbracht werden.

    Weiter kann nicht mit 4C im Erdreich gerechnet werden, die DIN EN 255, sagt klar aus, es wird bei 0C Erdreich gerechnet. Der letzte Winter hat hier gezeigt, es gab dabei etwa 30% mehr Betriebsstunden, als die vorherigen Winter im Durchschnitt hatten.

    Was die Betriebsstunden für Warmwasser anbelangt, sind diese weit unterboten.
    Die H... arbeiten mit einer Frischwasserstation und einem 500 ltr. Puffer, der hat alleine schon Bereitschafts -Verluste von täglich etwa 3,5 kW Wärmeverlust. Da würde sich schon in Elektro Durchlauferhitzer besser rechnen.
    3,5kW täglich sind 1260 kW ergibt 70ltr. Warmwasser mit 50C täglich

    Zertififizierte W....... , nach was zertifiziert ? Etwa verkaufsstrategisch ?

    So muß man das eben schön rechnen was man hat, es gibt aber auch bessere Systeme !


    Gruß Denkedran

    Gruß Denkedran
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von denkedran Beitrag anzeigen
    Im Versorgungsgebiet EON- Bayern gibt es vier mal eine Stunde Sperrzeit.

    Also muß die Wärmeleistung in 18 Bertriebsstunden für die 24 Stunden Heizzeit erbracht werden.


    24-18 = ?
    4 * 1 = ?



    Na ja, ich muss nicht jede Mathematik verstehen.

    Ich bin auch kein Einheitenfetischist, aber kW und kWh sollte man schon trennen. Sonst blickt da keiner mehr durch was wirklich gemeint war.

    7,7kW * 220h = 1.694 kWh Jahresenergiebedarf für die WW Aufbereitung. Naja, das kann sein, muss aber nicht. Schätzt man 2kWh an Bereitschaftsverlusten täglich, dann bleiben noch etwa 1.000kWh p.a. für die WW Aufbereitung übrig. Das sind immerhin grob 25.000Liter p.a. mit 45°C oder 67 Liter täglich. Da muss man schon ziemlich sparsam sein.
    oder die Verluste minimieren

    Für mich sind die bisher vorgelegten Zahlen noch nicht richtig schlüssig.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    planfix
    Gast
    Na ja, ich muss nicht jede Mathematik verstehen.

    ich geh mal davon aus, das er noch 2 stunden fürs wasser mit drinne hat, halt eben gedacht und nicht geschrieben.

    kenne ja die denkedransche bemessungsrechnung
    ...
    aber noch mehr fragen hab ich zur ursprünglichen bemessung. stichwort: heizgradtage
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von planfix Beitrag anzeigen

    ich geh mal davon aus, das er noch 2 stunden fürs wasser mit drinne hat, halt eben gedacht und nicht geschrieben.

    kenne ja die denkedransche bemessungsrechnung
    ...
    Ich hätte gedacht, 08:25 Uhr, erst 1 Tasse Kaffee, da kann so was schon einmal passieren.

    Ist aber egal, ein richtiges Konzept kann ich hinter den Zahlen des Fragestellers auch noch nicht erkennen.

    Gruß
    Ralf