Wieviel Sonden sind ideal ?

Diskutiere Wieviel Sonden sind ideal ? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; @mls das wären dann welche ?

  1. parcus

    parcus

    Dabei seit:
    06.07.2009
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Ing. | Arch. | Wirt.-Inf. | KfW Berater
    Ort:
    NRW-Hessen-RLP
    @mls

    das wären dann welche ?
     
  2. #22 Rokklith, 28.07.2009
    Rokklith

    Rokklith

    Dabei seit:
    07.06.2009
    Beiträge:
    47
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Brunnenbauer
    Ort:
    Leipzig
    Grundwasser = Trinkwasser = Nahrungsmittel

    Hallo parcus,

    die Verpressung des Ringraumes ist nur mit dafür zugelassenen Materialien erlaubt - und das hat seinen Grund. Die Zulassung macht übrigens http://www.dibt.de/.

    Die Verpressung hat u.a. folgende Aufgaben: Ausbilden eines zweiten Behältnisses, Abdichten der einzelnen Grundwasserhorizonte, Übertragung des Wärmestromes vom Boden zur Sonde, Verhinderung von Eintrag von Verunreinigungen in das Grundwasser.

    Der Grundwasserschutz ist höchstes Anliegen, deshalb müssen die einzelnen Grundwasserleiter nach dem Einbau der Sonde wieder fachgerecht abgedichtet werden – das verhindert das Eindringen des Grundwassers in andere Schichten und die Vermischung der einzelnen Grundwasserleiter untereinander. Letzteres ist nicht zu unterschätzen, da teilweise tiefe Grundwasserleiter versalzen sein können. Grundwasser = Trinkwasser = Nahrungsmittel.

    Die primären Anforderungen an die Verpressung sind die technologische Möglichkeit, diese hohlraumfrei und unter minimalem Schwinden in den Ringraum einbringen zu können sowie die Beständigkeit gegen Frost- / Tauwechsel und die grundwasserhygienische Unbedenklichkeit.

    Ich will damit sagen, dass Dämmer, StüwathermZ, Calidutherm und Konsorten der Standard sind. Die Bandbreite der Wärmeleitfähigkeiten der zugelassenen Materialien geht von 0,1 bis 2,40 W/m*K – da dürfte für alle was dabei sein.

    Grüße Hendrik
     
  3. parcus

    parcus

    Dabei seit:
    06.07.2009
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Ing. | Arch. | Wirt.-Inf. | KfW Berater
    Ort:
    NRW-Hessen-RLP
    Okay, dann sehe ich weiter kein Problem.
    Was die Eigenschaften angeht, gibt es aber noch genügend Forschungsbedarf, gerade was den Wasserschutz angeht. Die Wärmeträgerfluide sind hier nicht ganz ohne.
    http://www.energieeffizient-sanieren.org/index.php?topic=241.0
     
  4. #24 Rokklith, 30.07.2009
    Rokklith

    Rokklith

    Dabei seit:
    07.06.2009
    Beiträge:
    47
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Brunnenbauer
    Ort:
    Leipzig
    Ich esse gerne Cornflakes ...

    Hallo parcus,

    Deine Aussage hat in ungefähr so viel Sinngehalt wie: „ Ich esse gerne Cornflakes, aber die Verpackung schmeckt mir nicht“.

    Seit wann werden den die Betriebsstoffe in die Erde gepumpt?

    Grüße Hendrik
     
Thema:

Wieviel Sonden sind ideal ?

Die Seite wird geladen...

Wieviel Sonden sind ideal ? - Ähnliche Themen

  1. Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?

    Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?: Hallo Zusammen, wir haben eine Warmwasser-Fussbodenheizung im Anhydrit Estrich und planen die Böden und haben etwas "platz" sodass Fragen...
  2. Betonpflaster am Stellplatz, wieviel Abstand der Steine zur Einfassung?

    Betonpflaster am Stellplatz, wieviel Abstand der Steine zur Einfassung?: Hallo zusammen, vor etwa 6 Jahren hat ein GaLa Bauer meinen Stellplatz samt Zufahrt gepflastert. Mir ist nun aufgefallen, dass auf Höhe der...
  3. Kellerwand abdichten / Wieviel Meter Gaben (Breite)

    Kellerwand abdichten / Wieviel Meter Gaben (Breite): Moin, diesen Sommer habe ich vor eine Kellerwand neu abzudichten. Mir wurde gesagt, das man die Wand nach und nach nur max. 2 Meter Breit...
  4. Sichtestrich - wieviel optische Abweichung ist nicht mehr tolerierbar

    Sichtestrich - wieviel optische Abweichung ist nicht mehr tolerierbar: Moin, wir haben einen Sichtestrich im EG unseres Neubaus einbringen lassen. Aufbau auf Fußbodenheizung sind 6cm Zementestrich und dann 2 fache...
  5. Wieviel mm baut der Kleber auf?

    Wieviel mm baut der Kleber auf?: Hallo, Ich will eine Bordüre in den Fliesenspiegel setzten, Mosaik auf einem Netz. Das Mosaik ist dünner als die Fliesen. Das heist ich muss...