Ergebnis 1 bis 14 von 14

T-Stück vs. Ringleitung

Diskutiere T-Stück vs. Ringleitung im Forum Sanitär auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    12.2008
    Ort
    BW
    Beruf
    Tontechniker
    Beiträge
    22

    T-Stück vs. Ringleitung

    Hallo zusammen,
    ich renoviere gerade ein Haus - viel in Eigenleistung (dort wo es Sinn macht). Sanitär gehört für mich nicht dazu - das ist Aufgabe für Firmen. Allerdings habe ich mich natürlich etwas in das Thema eingelesen (zb. Bosy und dieses Forum).

    Zu meinen Wunschkandidaten gehört eine "Ringleitung" zur Versorgung mit WW und KW. Nachdem jetzt 2 (verschiedene) Fachleute vor Ort waren, und BEIDE davon abgeraten haben, bin ich natürlich etwas verwirrt. (Beide raten zu einer klassischen T-Stück Installation).

    Die Badewanne liegt in einem eigenen Raum und wird relativ selten genutzt - deshalb gefiel mir die Ringleitung ganz gut (Stagnationswasser) ausserdem ist das Thema Druckverlust für mich einleuchtend.

    Kann (will) mir jemand die Ringleitung (vernünfig) "ausreden"?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. T-Stück vs. Ringleitung

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von klangdomizil Beitrag anzeigen

    Zu meinen Wunschkandidaten gehört eine "Ringleitung" zur Versorgung mit WW und KW. Nachdem jetzt 2 (verschiedene) Fachleute vor Ort waren, und BEIDE davon abgeraten haben, bin ich natürlich etwas verwirrt. (Beide raten zu einer klassischen T-Stück Installation).

    Kann (will) mir jemand die Ringleitung (vernünfig) "ausreden"?
    Keine Ringleitung.

    Das Badewannenwasser wirst du nicht trinken und sofern die Leitungen nicht in dicken verzinkten Rohren verlegt sind dauert es nur wenige Sekunden bis das warme Wasser mit maximaler Temperatur zur Verfügung steht. (normales EFH vorausgesetzt)

    KW mit Ringleitung???
    gruss
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2008
    Ort
    BW
    Beruf
    Tontechniker
    Beiträge
    22
    Hallo Bernix,
    Danke für Deine Einschätzung. Hmmm .... Noch ne Stimme dagegen..
    Meine Gedanken pro Ring war einfach:
    - jede Entnahmestelle wird von 2 Seiten versorgt = doppelter Querschnitt bei kleineren Einzelzuleitungen.
    - Das Wasser bewegt sich immer - auf beiden Seiten - wenn auch unterschiedlich schnell
    - KW auch mit Ring ... Stagnationswassersgefahr in Richtung BW
    (weil selten genutzt)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    wasweissich
    Gast
    Zitat Zitat von klangdomizil Beitrag anzeigen
    - jede Entnahmestelle wird von 2 Seiten versorgt
    und da muss ersmal der komplette ring abgekühltes wasser ablaufen , bis es richtig warm wird.....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    ...ich dachte es wäre eine Zirkulationsleitung gemeint....

    trotzdem: Für eine Ringleitung sehe ich keinen Grund.

    gruss
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2008
    Ort
    BW
    Beruf
    Tontechniker
    Beiträge
    22
    Zitat Zitat von wasweissich Beitrag anzeigen
    und da muss ersmal der komplette ring abgekühltes wasser ablaufen , bis es richtig warm wird.....
    darum sah ich eben einen Vorteil in den (im Verhältniss) dünneren Zuleitungen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    So aus der Welt ist die Idee mit der Ringleitung nicht ...
    vor allem wenn absehbar ist dass es Bereiche gibt die selten(er) genutzt werden.

    An größeren Objekten etabliert sich das im Moment als *Stand der Technik* und ist ein absolutes *must-have* in Bereichen bei denen auf hygienisches Trinkwasser größen Wert gelegt wird wie z.B. Hotels, Krankenhäuser etc.

    Dort kann niemand eine *normgerechte* Belegung und Nutzung der Installationen garantieren ... also werden dort heute Ringleitungen, Spülarmaturen etc eingesetzt um die Trinkwassergüte sicher zu stellen.

    Im EFH ist dieser Anspruch natürlich heftig hoch... kann aber im Einzelfall durchaus sinnvoll sein. Dazu müsste man mehr an Details wissen ... wie das realisiert werden soll.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2008
    Ort
    BW
    Beruf
    Tontechniker
    Beiträge
    22
    Danke Achim
    Meine Einstellung kommt natürlich ein Stück weit davon, daß ich in solchen Foren lese ...
    Eine Beratung vor Ort kann das nicht ersetzen, aber ein Stimmungsbild sehr wohl zeichnen. Wie ging die Signatur? Jeder bekommt das was er verdient oder bestellt.

    Ich sehe einfach das die Leitung zur Badewanne völlig abgelegen in einem Stück ca. 5 Meter liegt, und dort das Wasser (KW oder WW) sehr lange liegt. Die Leitungslänge um diesen Ring zu schliessen wären eben auch nur 5 Meter.
    Meiner Ansicht nach wären das keine zu heftigen Kosten und der Effekt doch sehr hoch.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Guck mal da rein ....

    Spezialarmaturen zur Sicherstellung des Wasseraustausches per Venturi-T-Stücken .... speziell z.B. für Kaltwassersysteme

    Irgendwo gibts auch ne Planungsanleitung

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2008
    Ort
    BW
    Beruf
    Tontechniker
    Beiträge
    22
    Guten Abend zusammen,
    Die Venturi-T-Stücke zeig ich mal meinem Sani.
    Ich denke ich möchte in dem Zweig WC-WT-DW-BW schon eine Ringleitung. Die BW muss ohnehin angefahren werden - die Reststrecke zur DW (und damit zum schliessen des Rings) sind 5 Meter. Bei einem 20er Rohr wären dann ungefähr 1Liter Wasser mehr im Umlauf. (bei 16er entsprechend 0,5ltr)
    Jetzt muss ich nur noch meinen Sanitär überzeugen ohne daß er schmollt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Bayern Oberpfalz
    Beruf
    techniker
    Beiträge
    1,519
    Hallo,

    was es nicht alles gibt.........

    für mich sind das alles sachen die geld kosten arbeit machen und kaputt gehen können........


    ich bin für T-stück installation ohne zirkulation.

    und wenn ein strang länger nicht genützt wird kann man auchmal 3 lieter in den gulli laufen lassen.....

    viele grüße
    pascal
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Bevor hier weiterdiskutiert wird, sollten sich einige einmal diese Seite und die weiterführenden Links ansehen

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2008
    Ort
    BW
    Beruf
    Tontechniker
    Beiträge
    22
    Zitat Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
    Bevor hier weiterdiskutiert wird, sollten sich einige einmal diese Seite und die weiterführenden Links ansehen

    Gruß

    Bruno
    Bruno - Danke ... ich denke das soll bedeuten "Wasser auf meine Mühlen"?
    Ganz genau auf diesen Seiten war ich, und bin für mich persönlich darauf gekommen, daß ich ein Ringleitung haben will.
    Das mit dem Verschleiß sehe ich nicht so - das Wasser ist so ziemlich das einzige bewegliche Teil - und das wollen wir ja so haben ;o)

    Grüße
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2008
    Ort
    BW
    Beruf
    Tontechniker
    Beiträge
    22
    Zitat Zitat von Pascal82 Beitrag anzeigen
    .....

    für mich sind das alles sachen die geld kosten arbeit machen und kaputt gehen können........
    ich bin für T-stück installation ohne zirkulation.
    und wenn ein strang länger nicht genützt wird kann man auchmal 3 lieter in den gulli laufen lassen.....

    viele grüße
    pascal
    Danke für Deine Einschätzung Pascal. Es gibt ja eigentlich nicht mehr Teile in dem System (nur etwas mehr Rohr) Ich meinte auch KEINE Zirkulation (das ist ein anderes Thema) sondern eine Ringleitung. Es geht mir auch nicht um den, in meinem Fall 1 Liter = 5x,02ltr den ich in den Gulli kippe. Ich habe gelesen, daß sich die Legionellen in stehendem Wasser sehr gut entwickeln "können" und im Rohr "zurückwandern".
    Und damit habe ich ein Problem. Auf den verlinkten Seiten von OldBo ist das sehr gut beschrieben.

    Grüße
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen