Ergebnis 1 bis 13 von 13
  1. #1

    Registriert seit
    05.2009
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker-Vorarbeiter
    Beiträge
    66

    Estrich verlängern?

    Fussbodenaufbau:
    2 lagig Dämmung, darauf Folie und Fussbodenheizung. Danach ca 4cm Estrich. Alles zusammen 10cm.

    2 Fragen.

    1. In unsere Duschnische ist der Estrich zu kurz. Der Estrich sollte bis auf 90cm Wandabstand gegossen werden. Nu ist er ca 5cm zu kurz. Kann man das kraftschlüssig verlängern, ohne, daß später die Fliesen reißen?
    Bilder:
    http://img44.imageshack.us/i/img2447h.jpg/
    http://img41.imageshack.us/i/img2448v.jpg/

    2. Die haben es nicht geschafft ein 70er HT Rohr im 100er Estrich verschwinden zu lassen.
    Nun frag ich mich, warum die ein 70er nehmen anstatt ein 50er. Beide Abläufe (Wanne und Waschtisch) sind 50er HT. Wrum nimmt man dann eine 70er Steigleitung?
    Hab ich da Chancen das Rohr unter den Fliesen verschwinden zu lassen? Ich mag da kein häßlichen Rohrkasten drüber haben.
    Bilder:
    http://img218.imageshack.us/i/img2255h.jpg/
    http://img188.imageshack.us/i/img2443n.jpg/
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Estrich verlängern?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von Berni
    Registriert seit
    02.2005
    Ort
    Ostwestfalen-Lippe
    Beruf
    Estriche
    Beiträge
    2,739
    Tach Kausi123,

    Zu 1: Ja

    Zu 2: meine Meinung über diesen Pfusch³ möchtest Du nicht wirklich hören.
    Deswegen verschone ich Dich damit.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von operis
    Registriert seit
    03.2007
    Ort
    Am Stadtrand von Berlin
    Beruf
    Fliesenleger
    Beiträge
    2,126
    Sag mal, das ist doch die Baustelle von A.....l B..!!!

    Ich würde die das nochmal üben lassen, die spinnen wohl...

    Grüße operis

    @berni

    die "³" wollte ich haben, passt so gut zur "²"...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    06.2009
    Ort
    97705 waldfenster
    Beruf
    fliesenlegermeister
    Benutzertitelzusatz
    fliesenlegermeister
    Beiträge
    4
    zu frage 1:

    ja ist kein problem mit verlängern des estriches

    zu 2:

    sofort wieder entfernen lassen und den pfusch ausbessern von dieser firma. unmöglich so etwas überhaupt zu machen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2009
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker-Vorarbeiter
    Beiträge
    66
    Doch, ich möcht ehrliche Meinungen hören!!!

    @operis
    Kennst du die Baustelle? Bist unser Fliesenleger?


    EDIT:

    Wie sollen die den Estrich ORDENTLICH und kraftschlüssig zum anderen Estrich verlängern? Etwas vom vorhanden Estrich abstemmen und ein Gewebe mit einbinden?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von operis
    Registriert seit
    03.2007
    Ort
    Am Stadtrand von Berlin
    Beruf
    Fliesenleger
    Beiträge
    2,126
    Zitat Zitat von Klausi123 Beitrag anzeigen
    Wie sollen die den Estrich ORDENTLICH und kraftschlüssig zum anderen Estrich verlängern? Etwas vom vorhanden Estrich abstemmen und ein Gewebe mit einbinden?
    Das soll mal lieber Berni erklären, bei 5 cm würde ich gerne mal die kraftschlüssige Verbindung sehen.

    Operis
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von Berni
    Registriert seit
    02.2005
    Ort
    Ostwestfalen-Lippe
    Beruf
    Estriche
    Beiträge
    2,739
    Alle 10 cm mit 6 mm-Bohrer Löcher in die Stirnseite vom Estrich bohren.
    Kurze Anschluss-Stäbe reinstecken.
    Dämmung und Randdämmstreifen verlängern.
    Estrich anarbeiten.

    Nach Estrichtrocknung wie Schnittfugen verharzen und abstreuen mit Quarzsand.
    Wellenverbinder brauchste dabei nicht.

    Und Operis, isses Dein Bau?
    Freuste Dich schon auf die Rohre?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2009
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker-Vorarbeiter
    Beiträge
    66
    Sooo,
    Estrich wird verlängert, ABER nur vorgegossen

    Das Rohr soll so bleiben, da soll jetzt ein Rohrkasten drüber



    Ich hab kein Bock mehr.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2009
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker-Vorarbeiter
    Beiträge
    66
    War eben nochmal draußen.

    Hab ein Stück Estrich entfernt. Das Rohr liegt tatsächlich auf der Rohdecke auf.

    Was kann ich jetzt noch machen, damit der Fliesenleger übers Rohr fliesen kann??
    Wenn ich die Isolierung von dem 70er Rohr glatt ziehen würde, wär ich damit ca 1cm unter dem Estrich Niveau. Gibt es da eine Lösung?


    Oder kann ich da ein 50er HT statt dem 70er reinlegen?

    Ist nur das Abwasserrohr des Handwaschbeckens und die Entlüftung der Badewanne/Handwaschbecken. Würde dafür nicht ein 50er reichen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Avatar von Berni
    Registriert seit
    02.2005
    Ort
    Ostwestfalen-Lippe
    Beruf
    Estriche
    Beiträge
    2,739
    Tach Klausi123,

    Ob dafür ein 50 Rohr reicht, kann ich Dir nicht sagen.
    Wohl aber, dass selbst ein 50 Rohr auch nur teilweise in der Estrichschicht Murks ist. Von dem 70 ganz zu schweigen.

    Was kann ich jetzt noch machen, damit der Fliesenleger übers Rohr fliesen kann??
    Nichts, das wird Dir kein Fliesenleger machen.

    Hab ein Stück Estrich entfernt. Das Rohr liegt tatsächlich auf der Rohdecke auf.
    Warum hast Du nicht gleich weiter gemacht?
    Das falsche Werkzeug dabei gehabt?

    Ohne eine Abkastung - Sockel geht da nichts. Sieht blöde aus vor dem Fenster, aber wo willste jetzt noch hin mit dem Rohr.
    Das hätte aber vor Estricheinbau gemacht werden müssen, so isses Murks.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2009
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker-Vorarbeiter
    Beiträge
    66
    Kann man aus sonem hässlichen Kasten was schönes machen oder was sinnvolles.

    Oder wenigstens sinnvoll verstecken? Sitzbank oÄ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. #12
    Avatar von operis
    Registriert seit
    03.2007
    Ort
    Am Stadtrand von Berlin
    Beruf
    Fliesenleger
    Beiträge
    2,126
    Zitat Zitat von Klausi123 Beitrag anzeigen
    Kann man aus sonem hässlichen Kasten was schönes machen oder was sinnvolles.

    Oder wenigstens sinnvoll verstecken? Sitzbank oÄ?
    man kann ein regal draus bauen, muss man aber vor ort planen. red doch mal mit deinem fliesör...


    grüße operis
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2009
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdecker-Vorarbeiter
    Beiträge
    66
    Rohr ist weg !!!

    Hab es jetzt in Eigenleistung 2 Kernbohrungen gemacht und die Leitung an der Decke des Gästebades befestigt.