Wie vorgehen wenn Bauleitung pennt? FHs Teil

Diskutiere Wie vorgehen wenn Bauleitung pennt? FHs Teil im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo, unsere Bauleitplanung hat nun mehrfach schon verpennt Mängel schriftlich zu Rügen. Weiter kommt unser Elektriker schon seit Wochen nicht...

  1. sharky

    sharky

    Dabei seit:
    03.05.2008
    Beiträge:
    134
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Nix am Bau
    Ort:
    St. Ingbert
    Hallo,

    unsere Bauleitplanung hat nun mehrfach schon verpennt Mängel schriftlich zu Rügen. Weiter kommt unser Elektriker schon seit Wochen nicht mehr für die Endinstallation. Auch hier wurde von der Bauleitplanung keine Frist gesetzt. Wie sollen wir uns gegenüber der Bauleitung verhalten? In einem Gewerk sind die Mängel so massiv, das wir ein Beweissicherungsverfahrenbeim LG von unserem Anwalt beantragen haben lassen.
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 26.07.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
  3. #3 FirstHouse, 26.07.2009
    FirstHouse

    FirstHouse

    Dabei seit:
    03.10.2007
    Beiträge:
    792
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SW Entwickler
    Ort:
    Stuttgart
    Ich würde zumindest so viel wie möglich dokumentieren:
    • Bilder (aber das ist eh Usus)
    • Vorortprotokolle und diese vom Handwerker oder Bauleiter=Architek unterschreiben lassen
    • Zu den Rechnungen, die übers Büro kommen eine Vorlage ausfüllen lassen, was und wie im Zusammenhang mit den Arbeiten in der Rechnung kontrolliert wurde.
    • Wenns um Schriben an Architekten geht, dann (Einseitige) Faxe schicken und das Fax/den Drucker so einstellen, dass aufm Faxprotokoll die erste Seite auch mit drauf hat
    Je mehr Du da hast, umso besser. Auch für Deine Anwaltssache.

    FH
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 26.07.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    So ein Blödsinn
    Was zu prüfen ist, ergibt sich aus dem Vertrag.
    Was geprüft wurde, ergibt sich aus der Massenermittlung und der Rechnung.

    Wenn Abweichungen zwischen Prüfergebniss und Grundlage der Prüfung bestehen, haftet der Prüfer für seine Prüffehler.

    Pasta.

    Ich würde mich bedanken, dazu immer noch einen langen Bericht schreiben zu sollen (und würde dem AG erstmal eine Vertragsergänzung über Besondere Leistungen mit der Bitte um Unterschrift zukommen lassen ;) )
     
  5. #5 FirstHouse, 26.07.2009
    FirstHouse

    FirstHouse

    Dabei seit:
    03.10.2007
    Beiträge:
    792
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SW Entwickler
    Ort:
    Stuttgart
    @Ralf: Mag sein, dass das bei Dir so ist. Dann ists ja toll und ich hätte keinen Grund, auf den Blödsinn. Doch bei uns (oh Überraschung) sahs ganz anders aus. Offenkundige Mängel der Handwerkerarbeiten nicht aufgefallen, weil nicht nicht kontrolliert, aber Rechnung weitergleitet usw.. Ausserdem, wenns der BL macht, ists doch gut, oder? Die Vorlage wurde auch schon den Handwerkern mit der Bitte um Korrektur weitergeleitet. So ein Blödsinn find ichs dann doch nicht.

    FH
     
  6. #6 ManfredH, 26.07.2009
    ManfredH

    ManfredH Gast

    Trotzdem Blödsinn.
    Entweder der prüfende Architekt weiss, das Leistungen mangelhaft oder unvollständig sind, dann darf er die entsprechende Position nicht (oder nicht in voller Höhe) zur Auszahlung freigeben - egal ob mit oder ohne zusätzlichen (überflüssigen) Bericht.
    Und tut er´s trotzdem, weil ihm der Mangel gar nicht aufgefallen ist, dann würde er es mit Bericht wohl genauso machen.
    Und so oder so dafür haften.
    Es ist wie Ralf es geschrieben hat.
     
  7. parcus

    parcus

    Dabei seit:
    06.07.2009
    Beiträge:
    114
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Ing. | Arch. | Wirt.-Inf. | KfW Berater
    Ort:
    NRW-Hessen-RLP
  8. #8 FirstHouse, 26.07.2009
    FirstHouse

    FirstHouse

    Dabei seit:
    03.10.2007
    Beiträge:
    792
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SW Entwickler
    Ort:
    Stuttgart
    Immerhin hats das gebracht, dass von gar nix Nachkrontrollieren auf etwas Kontrolle gesteigert werden konnte. Wenn ich die Kohle dem Handwerker schon überwiesen hätte, dann hät ichs schwer, die von dem wieder zu bekommen und dem Archi das nachher abziehen, wird auch nicht so einfach sein.
    Ich habe das Gefühl, dass es bei uns was bringt. Und wenns nur das Sensibiliseren des BL=PLaner auf das Selbstverständliche ist, was ihm entweder wurscht war oder unten durch gefallen ist.

    FH
     
  9. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    für ganz doofe außer mir und dir.

    erläutere doch mal was der architekt, der scheinbar
    nicht bauleiter ist, für eine aufgabe hat.

    und weshalb dein bauleiter, (welche berufsbezeichnung hat der mensch überhaupt)
    deinen bau geplant hat????
     
  10. #10 FirstHouse, 27.07.2009
    FirstHouse

    FirstHouse

    Dabei seit:
    03.10.2007
    Beiträge:
    792
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SW Entwickler
    Ort:
    Stuttgart
    Der Architekt macht den Grobentwurf. Offiziell aufm Roten Punkt = Baufreigabe ist der Architekt auch als Bauleiter gelistet. Dies hat er an seinen Mitarbeiter delegiert. Seines Zeichens Bau-Ing. .Letzterer macht aber auch die weitere (Nicht)Planung.

    FH
     
  11. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    nach dem roten punkt gibts doch noch so etwas
    wie werkpläne ... wenigstens im maßstab 1:50.

    wer hat denn nun werk-geplant? der bauing oder der
    architekt?

    laß dir doch nicht immer alles aus der nase ziehen,
    oder bist du wirklich so d... (entschuldige), wie du tust????
     
  12. #12 FirstHouse, 27.07.2009
    FirstHouse

    FirstHouse

    Dabei seit:
    03.10.2007
    Beiträge:
    792
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SW Entwickler
    Ort:
    Stuttgart
    @baumal, ich hab Deine Frage beantwortet. Es ist auch schwierig zu wissen, wie detailliert es sein soll, zumal der Ausgangsbeitrag gar nicht von mir kam und ich nur dazu meinen Senf abgegeben habe.
    Die Entwurfsskizzen stammen vom Architekten. Die 1:100 Pläne für die Baugenehmigung stammen schon vom BL=Planer. Die 1:50 Pläne hat ebenso der BL=Planer gefertigt.
    Meines Wissens gibt es von den verschiedenen Ansichten und Stockwerke solche Werkpläne (die hab ich zumindest), ein Entwässerungsplan und dann noch Statikpläne vom Statiker.
    1:25 Pläne vom GästeWC und Bad in Bezug auf genaue Positionen Wanne WC etc. stammen von mir.
    Weitere Detailplanungen, wie zum:
    • horizontale Abdichtung Bodenplatte
    • Anschluss Terrasse ans Haus bzw. bodenhohe Fenster
    • Abdichtung Bad GästeWC der Duschtassen, Wanne auf RFB
    • Übergang Stahlbalkon zur Fassade
    • Sockelplanung
    • ...
    nicht existent.

    FH
     
  13. #13 FirstHouse, 27.07.2009
    FirstHouse

    FirstHouse

    Dabei seit:
    03.10.2007
    Beiträge:
    792
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SW Entwickler
    Ort:
    Stuttgart
    ach ja, Fensteranschlüsse, Haustüranschluss usw. nicht geplant.
    Ironie Mode an
    Zu was gibts ja Handwerker, die das selbst auskaspern können
    Ironie Mode aus

    Mehr weiss ich nicht was man noch Detailplanen müsste bzw. was man bei voller Abrechnung und Bezahlung der LP5 noch bekommen müsste.

    FH
     
  14. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    sorry, aber dir blicke ich nicht mehr durch.
    von dir gibt es so viele beiträge, in denen du auch
    über einen architekten am rummaulen bist?

    jetzt sind wir mittlerweile da angelangt, dass
    der ominöse bauleiter die pläne für die baugenehmigung
    angefertigt (unterschrieben) hat?

    ich verstehe wirklich nicht, warum du dir alles aus der nase
    ziehen läßt, und ob du wirklich so bist wie du hier den anschein
    erweckst....
     
  15. #15 FirstHouse, 27.07.2009
    FirstHouse

    FirstHouse

    Dabei seit:
    03.10.2007
    Beiträge:
    792
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SW Entwickler
    Ort:
    Stuttgart
    @Baumal: die Pläne für die Baugenehmigung hat tlw. auch der BL unterschreiben. Es gab ja zig Anläufe inkl. Nachtragsbaugesuch. Der Architekt ist Computer-avers, d.h. er kann mit so was nicht umgehen und überläßts seinem BL=PLaner.
    Wir haben den Bauvertrag mit dem Architekten, ihm zahlen wir die Kohle. Er ist damit unser Vertragspartner. Der Bauleiter ist sein Angestellter. Wir hatten uns zig mal schon beim Architekten beschwert, dass unser Bau so chaotisch läuft wg. des Bauleiters.
    Nichts hats gebracht.
    Beispiel von heute: BL macht einen Termin aus zur Fensterabnahme. Dass da evtl. der Estrich nicht begehbar ist, weil er kurz davor kommt, musste ich ihm sagen.

    Bitte versteh auch, dass ich da auch chaotisch wirke - doch ich lasse zum ersten mal bauen.

    FH
     
  16. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    soll ich dir mal was sagen, so von schwabe zu schwabe?

    für mich hört sich deine geschichte so an:

    genau das bekommen, was bestellt wurde. aber leider
    noch zu teuer...
     
  17. #17 FirstHouse, 27.07.2009
    FirstHouse

    FirstHouse

    Dabei seit:
    03.10.2007
    Beiträge:
    792
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SW Entwickler
    Ort:
    Stuttgart
  18. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    mag sein, dass ich dir unrecht tue.
    dann möchte ich mich entschuldigen.

    nix für ungut, du und deine geschichte
    kommen mir halt nicht so ganz koscher vor.

    mag sein, dass es daran liegt, dir alles aus der
    nase ziehen zu müssen. :D
    (wie du hier auftrittst wärst du für mich auch nicht der "traum" eines
    bauherren, unter uns gesagt...)
     
  19. #19 FirstHouse, 27.07.2009
    FirstHouse

    FirstHouse

    Dabei seit:
    03.10.2007
    Beiträge:
    792
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SW Entwickler
    Ort:
    Stuttgart
    @Baumal. Solltest mich mal persönlich kennenlernen, dann würdest Du Dein Urteil bzgl. Nase rausziehen schnell revidieren :) .
    Ob ich trotzdem der Traum eines A's wäre, will ich jedoch deshalb nicht behaupten.

    FH
     
  20. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    ich kenne niemanden im raum ehningen, tübingen, stuttgart,
    den man mit guten gewissen, dir empfehlen könnte.... :D

    und bevor falsche gedanken aufkommen, auch ich möchte
    dich nicht persönlich kennenlernen.
     
Thema:

Wie vorgehen wenn Bauleitung pennt? FHs Teil

Die Seite wird geladen...

Wie vorgehen wenn Bauleitung pennt? FHs Teil - Ähnliche Themen

  1. Landhausdielen - Kleber hat sich an einigen Stellen gelöst. Wie vorgehen?

    Landhausdielen - Kleber hat sich an einigen Stellen gelöst. Wie vorgehen?: Hallo Zusammen, bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, aber ich probiere es mal. Vorweg: Ich habe wenig Ahnung ;-) Wir haben vor einem...
  2. Kanalanschlusspflicht umgangen? Frage zum Vorgehen beim Bauamt

    Kanalanschlusspflicht umgangen? Frage zum Vorgehen beim Bauamt: Liebe Experten, ich freue mich über Tipps zum richtigen Vorgehen mit meinem städtischen Bauamt. Dazu muss ich 2-3 Sätze vorwegschieben: Ich...
  3. Grundwasser trotz Wanne? Wie vorgehen

    Grundwasser trotz Wanne? Wie vorgehen: Hi zusammen, wir haben ein EFH, vollunterkellert (BJ 1978) und haben gerade "etwas" Hochwasser hier in Celle (sieht man ja in den Medien). Das...
  4. Vorgehen Sanierung/Berechnung alte Betondecke

    Vorgehen Sanierung/Berechnung alte Betondecke: Hallo, wir haben ein ca 1950 errichtetes Stallgebäude das längst nicht mehr als Stall genutzt wird. Das Stallgebäude soll einer neuen Nutzung...
  5. Wie vorgehen wenn Bauleitung pennt?

    Wie vorgehen wenn Bauleitung pennt?: Hallo, unsere Bauleitplanung hat nun mehrfach schon verpennt Mängel schriftlich zu Rügen. Weiter kommt unser Elektriker schon seit Wochen nicht...