Holzrahmenbau-Schwelle Klinker/Verblender

Diskutiere Holzrahmenbau-Schwelle Klinker/Verblender im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Kollegen, schlage mich gerade mit der Ausbildung/Detaillierung der Abdichtung/Sockelausbildung der Holzschwelle eines Holztafelbaues mit...

  1. #1 allrounder, 10.08.2009
    allrounder

    allrounder

    Dabei seit:
    25.03.2009
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauigel
    Ort:
    SH
    Hallo Kollegen,

    schlage mich gerade mit der Ausbildung/Detaillierung der Abdichtung/Sockelausbildung der Holzschwelle eines Holztafelbaues mit einer Mauerwerks-Vorsatzschale herum.

    Vorhandene Situation:

    -> von unten nach oben:


    Stahlbetonsohle 12,0cm
    Bitumenbahn G200 S4
    1-2cm Quellmörtel (als Höchenausgleich)
    Schwelle 8,0cm

    -> von außen nach innen (z.Zt.einseitig beplankte Wand):

    Klinker 11,5cm
    Luftschicht 4,0cm
    Kerndämmung 6,0cm
    DWD 1,6cm
    Ständerwerk 16,0cm
    Dampfbremse
    Installationsebene usw.


    z.Zt. angedachte Ausführung:

    Ausführung außen:

    keine Aufkantung/Höhenversatz oder ähnliches Vorhanden -> (durchgehende Horizontale Fuge von Außenkante Bodenplatte ist Innenkante Schwelle)

    - Dämmkeil (8/8cm) aus XPS zur Ausbildung der Hohlkehle und mit
    Bitumenkleber auf der G200 fixiert.
    - L-Mauerwerkssperre (b=50cm) über den Dämmkeil 25cm hochgeführt und
    an dem DWD-Platten mit einer Klemmleiste befestigt
    - Die Mauerwerkssperre wird unterhalb der Aufstandsfläche des
    Verblenders/Klinkers ebenfalls mit Bitumenkleber an die G200 fixiert.

    Ausführung innen:

    - Bis auf die Schwelle wird die Dampfbremse geführt und mit einem L- Förmig
    angeordneten Klebeband (z.B Rissan 150mm) wird die Dampfbremse über
    die Schwelle auf die G200 geklebt und so verschlossen!

    Was haltet ihr von dieser geplanten Schwellen-Ausbildung?
     
  2. R.J.

    R.J.

    Dabei seit:
    14.04.2006
    Beiträge:
    1.206
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmerer & Holzingenieur
    Ort:
    Göttingen
    Auf der DWD bekommst du nichts festgeklemmt!
    Wo bleibt die 6cm Dämmung dann an der Stelle?
    Ist das Klebeband auf der Bitumenbahn vom Hersteller abgesegnet?
    Sind das nicht tragende/aussteifende Wände?
     
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 10.08.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Was macht da eine S4?????

    Das will ich sehen, wie einer ne Aluleiste in einer 16er DWD kraftschlüssig befestigt. :mega_lol:



    Nüscht!

    Wie soll die Verblendschale nach hinten verankert werden???

    Rissan auf Bitu?? Nö, danke.

    Wo ist OK Gelände im Vergleich zur Stb-Platte?
     
  4. #4 Ingo Nielson, 10.08.2009
    Ingo Nielson

    Ingo Nielson

    Dabei seit:
    26.09.2003
    Beiträge:
    2.580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    bitte mal die skizze einstellen :-)
    auf den ersten blick halte ich davon nichts
     
  5. #5 allrounder, 10.08.2009
    allrounder

    allrounder

    Dabei seit:
    25.03.2009
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauigel
    Ort:
    SH
    @R.J.:
    1. natürlich in dem Ständerwerk befestigt
    2. Die Dämmung wird über die Leiste hinweg geführt
    3. Rissan soll dafür geignet sein
    4. Außenwände

    @Ralf Dühlmeyer:
    1. ups DD (Schreibfehler)
    2. siehe oben
    3. zugelassene Luftschichtanker im 62,5er Raster in die Stiele
    4. siehe oben
    5. GOK bei -15cm von OK. Stb-Platte

    @Ingo Nielson:
    mit einer Skizze kann ich leider nicht dienen.


    Würde mich über verbesserungsvorschläge freuen!
     
  6. R.J.

    R.J.

    Dabei seit:
    14.04.2006
    Beiträge:
    1.206
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmerer & Holzingenieur
    Ort:
    Göttingen
    1. Wie schon geschrieben, Leiste auf DWD ist nicht das Wahre.
    2. Dämmplatte über der Leiste ausklinken ist gefummel.
    3. Ist so angegeben (eher bei trocken-staubfrei-sterilen Raum), würde ich nicht machen.
    4. Holztafelbau-aussenwände ohne tragende Beplankung ist eher ... ungewöhnlich!
     
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 10.08.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ein Befestiger-Abstand von 62,5 cm ist zu groß. Ausserdem braucht die AnPRESSleiste einen Untergrund, gegen den sie Druck ausüben kann.
    DWD wohl eher weniger - oder
     
  8. #8 allrounder, 10.08.2009
    allrounder

    allrounder

    Dabei seit:
    25.03.2009
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauigel
    Ort:
    SH
    @R.J.:
    zu 1.:
    jetzt nur eine fixe Idee: Die L-förmige Mauerwerkssperre mit dem Hammertacker fixieren und einen Hartfaserstreifen b = 10cm als Leiste (5mm) und im Abstand von 62,5cm mit Spenglerschrauben durch die DWD in die Ständer geschraubt, über der Leiste eine
    dauerelastische Abdichtung

    gibts Alternativen auf dem Herstellersektor -- machmal kennt man nur das passende Produkt nicht!

    Gedanken mache ich mir über die bauphysikalischen Eigenschaten der Mauerwerkssperre
    ... was meint ihr dazu?


    zu 2.:

    Ausklinken würde ich die Mineralwolle nicht, bei ca. 8-10mm "Anschlussleistenstärke" die Klemmscheiben auf den Luftschichtankern werden die Dämmplatten schon fixieren.

    Oder gibt es auch hier Alternativen?

    zu 3.:
    Alternativen?

    zu 4.:
    die tragende Beplankung kommt nach der Dampfbremse


    @Ralf Dühlmeyer:

    haben Sie eine alternative zu Befestigung der Mauerwerkssperre für mich oder eine alternative Ausführung, vieleicht habe ich gerade eine :mauer vom Kopf.

    Hoffe auf weitere konstruktive Beiträge und vielen Dank
     
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 10.08.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Wenn ich DAS lese, frage ich mich, ob Sie überhaupt den Sinn und die Funktion der Anpressleiste kennen.

    Und was soll das Silikon da drüber???

    Ich glaube, wenn Sie sich diese Fragen beantworten, kommt auch automatisch ein ganz anderer Planungsansatz zu Stande
     
  10. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    wenn ich das lese, frag ich mich, ob ihr bei diesem konzept keine anderen
    probleme als die anpressleiste habt :D
     
  11. #11 allrounder, 11.08.2009
    allrounder

    allrounder

    Dabei seit:
    25.03.2009
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauigel
    Ort:
    SH
    Hallo Kollegen,

    hab's verstanden...

    Kennt keiner von euch einen anderen Lösungsansatz für diese o.a. Situation?

    Gruß
     
  12. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    s. zb. hrb-hdb 1, 6.20.00 oder
    holzbau - dnq (div.) oder
    veröffentlichungen von köhnke oder borsch-laaks
     
Thema: Holzrahmenbau-Schwelle Klinker/Verblender
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wandaufbau holzrahmenbau mit klinker

    ,
  2. hrb mit verblender sockel

    ,
  3. wandaufbau holzrahmenbau mit klinker forum

    ,
  4. außenwände Holzrahmenbau verblenden,
  5. klinker auf Holzrahmenbau,
  6. holzrahmenbau mit klinker,
  7. holzrahmenbau ohne luftschichtanker verblendung,
  8. luftschichtanker holzrahmenbau schrauben,
  9. klinker aufstandsfläche
Die Seite wird geladen...

Holzrahmenbau-Schwelle Klinker/Verblender - Ähnliche Themen

  1. Schalldämmung Holzrahmenbau

    Schalldämmung Holzrahmenbau: Hallo zusammen, wir erweitern unseren bestehenden Bungalow gerade mit einer weiteren Etage. Diese ist als normales Schrägdach ausgeführt und die...
  2. Gartenhaus in Holzrahmenbau selber planen und bauen

    Gartenhaus in Holzrahmenbau selber planen und bauen: Hallo liebe Bauexperten, ich habe schon einiges im Netz gelesen und möchte gerne meine Planung hier mit euch Profis besprechen, da ich in der...
  3. Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen

    Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen: Hallo Leute, werde bald meine Ausbauarbeiten (GK-Platten) beginnen und habe ein paar Fragen an die GK-Profis hier. Es geht um ein Haus in...
  4. Vergleich Wandaufbau Holzrahmenbau

    Vergleich Wandaufbau Holzrahmenbau: Hallo zusammen wir haben aktuell zwei Angebot für einen Holzrahmenbau vorliegen. Aktuell sind wir uns allerdings unsicher welche der beiden...
  5. Löcher Außenwand Holzrahmenbau - Gefahr der Schimmelbildung

    Löcher Außenwand Holzrahmenbau - Gefahr der Schimmelbildung: Hallo zusammen, Ich bin seit Oktober 2022 stolzer Besitzer meines ersten Eigenheims. Es handelt sich hierbei um einen Holzrahmenbau. Da nahezu...