Bodenplatte aus Stahlfaserbeton

Diskutiere Bodenplatte aus Stahlfaserbeton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; vielleicht koennt ihr uns ja weiterhelfen... ohne unsere zustimmung haben wir anstatt einer 16 cm bodenplatte aus stahlbeton mit bewehrung eine...

  1. #1 Steffi1912, 10.08.2009
    Steffi1912

    Steffi1912

    Dabei seit:
    28.08.2008
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    research assistent
    Ort:
    Sachsen
    vielleicht koennt ihr uns ja weiterhelfen...
    ohne unsere zustimmung haben wir anstatt einer 16 cm bodenplatte aus stahlbeton mit bewehrung eine 16 cm bodenplatte aus stahlfaserbeton ohne zusaetzliche bewehrung bekommen...
    weil wir vorher schon maengel am bau gesehen haben, haben wir einen gutachter hinzugezogen...
    nach vielen hin und her mit der baufirma haben wir ein selbststaendiges beweissicherungsverfahren eingeleitet, unter anderen wurde auch die bodenplatte geprueft...es wurden 9 bohrungen gemacht mit einer bodenplattendickeschwankungen von 12-19 cm...der gerichtliche gutachter strich die 12 und 19 cm, da sie ja von den anderen werten erheblich abwichen und machte einen durchschnittswert...
    stahlfaserbeton gehoert ja nicht zur anerkannten regel der technik und unterliegt einer einzelzulassung, in der steht, dass min. 16 cm dicke und ein wandabstand von max 6 m sein darf...was ja beides bei uns nicht zutrifft...deshalb beruft sich der gerichtliche gutachter auf Din 1045, wo angeblich toleranzwerte drinstehen sollen, die unsere von 9 bohrungen 5 unterschreiten von 16 cm...was haltet ihr davon
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Außer das nicht klar wird was in der Beweisfrage steht? Auch das Ergebnis kommt nicht klar raus...
     
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 10.08.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Lasst doch mal durch Euren SV klären, ob für Euer Bundesland die DIN 1045 bauaufsichtlich eingeführte Norm/eingeführte technische Baubestimmung (ETB) ist.

    Falls das der Fall sein sollte, kann sich der Gerichtsgutachter seine Toleranzspielchen an den Hut stecken.
    Es sei denn, er könnte erklären, wo in der DIN 1045 ein Berechnungsverfahren für SFB drin steht :D

    Eine bauaufsichtlich eingeführte Norm ist Teil des öffentlichen Baurechts, eine Abweichung ist NUR mit Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde zulässig.
     
  4. #4 Steffi1912, 10.08.2009
    Steffi1912

    Steffi1912

    Dabei seit:
    28.08.2008
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    research assistent
    Ort:
    Sachsen
    sein ergebnis...trotz dieser dicke-schwankungen soll alles im toleranzbereich liegen, obwohl die einzelzulassung eine mindestdicke vorgibt, die nicht ueberall eingehalten ist...hat da jemand von euch erfahrungen, ob so eine bodenplatte ein langes leben hat oder uns in naechster zukunft viele risse erwarten?
     
  5. #5 Steffi1912, 10.08.2009
    Steffi1912

    Steffi1912

    Dabei seit:
    28.08.2008
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    research assistent
    Ort:
    Sachsen
    zitat: Lasst doch mal durch Euren SV klären, ob für Euer Bundesland die DIN 1045 bauaufsichtlich eingeführte Norm/eingeführte technische Baubestimmung (ETB) ist.

    gilt es fuer sachsen?
     
  6. #6 peter2009, 10.08.2009
    peter2009

    peter2009

    Dabei seit:
    10.08.2009
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Systeminformatiker
    Ort:
    Lübbenau
    ETB für Sachsen

    folgendes hab ich herausgefunden:

    Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums
    des Innern über die Liste der eingeführten
    Technischen Baubestimmungen (LTB) vom
    19. Februar 2008
    Sächsisches Amtsblatt Sonderdruck
    3/2008, S. S 94

    Unter: http://www.dibt.de/de/Data/MLTB-09-2007.pdf findet man weitere Infos.

    Genauere Infos kann ich leider nicht geben, wieso weshalb warum die Toleranzen in der DIN 1045 dann nicht greifen....Vielleicht kann dir da der ralf weiterhelfen ...oder dein SV
     
  7. #7 Carden. Mark, 11.08.2009
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Mir fehlt noch die Angabe, ob die BP überhaupt ein TRAGWERK aus Beton ist.
    Sind noch Fundamente unter den Wänden angeordnet?
     
  8. #8 Steffi1912, 11.08.2009
    Steffi1912

    Steffi1912

    Dabei seit:
    28.08.2008
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    research assistent
    Ort:
    Sachsen
    nein, unter der bodenplatte gibt es keine streifenfundamente...die statik der bodenplatte wurde nur auf ein ideelles streifenfundament gerechnet....wir haben leichte hanglage...es wurde eine polsteraufschuettung bis fast auf strassenniveau gemacht (polsterdicke von 60-100 cm wegen besagter hanglage) und darauf wurde die stahlfaserbetonplatte in einer schalung gegossen (die anscheinend nicht richtig saß, da an jeder seite etwas abgehakt wurde)
     
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 11.08.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Die bauaufsichtlich eingeführten Normen haben nix mit der Dicke und deren (un)zulssigen Toleranz zu tun.
    Die DIN 1045 sagt etwas zu Stb-Tragwerken und deren Berechnung. In der Norm gibt es KEIN Rechenverfahren für SFB.
    Wenn die DIN also ETB ist, dann hat der BU (und das umrechnende Betonwerk) gegen ÖFFENTLICHES Baurecht verstossen.

    Das ist so, als würde man gegen Farbvorschriften aus dem B-Plan verstossen.
    Wegen einer anderen Farbe fällt das Haus nicht zusammen und stirbt kein Nachbar. Trotzdem darf mans nicht!

    Und so ist es auch mit SFB. "Normale" Normen kann ich (nach umfänglicher Aufklärung des AG und sinnigerweise dessen schriftlicher Zustimmung) mit einer privatrechtlichen Vereinbarung ausser Kraft setzen.
    Bauaufsichtlich eingeführte Normen können NUR mit Zustimmung der Baubehörde mißachtet werden - auch dann, wenn ALLE am Bau Beteiligten sich einig sind.

    Wenn die Bauaufsichtsbehörde davon Kenntnis bekommt und spitzig ist oder die Betreffenden auf dem Kieker hat, könnte denen auch noch ein OWI-Verfahren drohen

    In jedem Falle ist es baurechtlich ein Schwarzbau.

    Aber das sollten der SV und der RA des Fragestellers eigentlich selber (ggf. besser als ich) wissen.

    Die sollten also in der Lage sein, dem Gerichts-SV eine entsprechende Frage vorzulegen.
     
Thema: Bodenplatte aus Stahlfaserbeton
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. stahlfaserbeton mindestdicke

    ,
  2. faserbeton mindestdicke

    ,
  3. mindeststäke stahlfaserbeton

    ,
  4. Größere dicke mit stahlfaserbeton ,
  5. stahlfaserbeton bodenplatte pool,
  6. dicke stahlfaserbetonplatte,
  7. faserbeton bodenplatte
Die Seite wird geladen...

Bodenplatte aus Stahlfaserbeton - Ähnliche Themen

  1. Bodenplatte aus Stahlfaserbeton

    Bodenplatte aus Stahlfaserbeton: Hallo zusammen, bereits 1000 mal diskutiert, aber mehr als hypothetische Sorgen habe ich bisher nichts gefunden. Wir bauen nächstes Jahr mit...
  2. Stahlfaserbeton oder dippelt armierte Bodenplatte

    Stahlfaserbeton oder dippelt armierte Bodenplatte: Hallo zusammen, für unsere große Doppelgarage (7x10m) haben wir unterschiedliche Aussagen und Angebote für die Bodenplatte bekommen. Die einen...
  3. Biegt sich die Bodenplatte und der Estrich darüber?

    Biegt sich die Bodenplatte und der Estrich darüber?: Hallo, ich wollte heute im Wohnzimmer unseres neuen EFH im EG den Bodenbelag verlegen. Beim Vorbereiten der Abschlussprofile an der...
  4. Bodenplatte aus Stahlfaserbeton anstatt Stahlbeton

    Bodenplatte aus Stahlfaserbeton anstatt Stahlbeton: Hallo, habe da mal eine Frage. Zur Zeit baue ich, besser gesagt lasse bauen. Nun ist mir nach mehreren Stemmarbeiten in der Bodenplatte (ohne...
  5. Nachteile Bodenplatte Stahlfaserbeton