Wärmepumpe geringere Tiefenbohrung als im Vertrag Rechtens???

Diskutiere Wärmepumpe geringere Tiefenbohrung als im Vertrag Rechtens??? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hi hab im Bauvertrag eine Tiefenbohrung 80-100m vereinbart die von der Baufirma beauftragte Sanitärfirma wird wenn überhaubt auf 60 m bohren...

  1. BADU

    BADU

    Dabei seit:
    11.05.2009
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Orthopädietechnik-Meister
    Ort:
    Vorharz
    Hi

    hab im Bauvertrag eine Tiefenbohrung 80-100m vereinbart

    die von der Baufirma beauftragte Sanitärfirma wird wenn überhaubt auf 60 m bohren lassen, wurde mir heute gesagt

    ist das OK

    hab ich irgendwelche Nachteile
    ich bin der Meinung das ich auf die vereinbarte Tiefe bestehen sollte
    weiß aber nicht ob das richtig oder falsch ist


    es handelt sich um ein KFW60 -Haus mit eine Junkers Erdwärmepumpe ich glaub mit 7,5 kw
    Wohnfläche sind 140m²
     
  2. #2 fmw6502, 20.08.2009
    fmw6502

    fmw6502

    Dabei seit:
    22.09.2007
    Beiträge:
    3.822
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Kipfenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    die 80-100m haben wohl ihren Grund - basierend auf Heizlastberechnung DIN12831, Bodenentzugswerte...
    jetzt spart jemand Bohrmeter, wahrscheinlich bekommst Du keinen Ausgleich oder nur einen Bruchteil
    voraussichtlich wird sich der teure Heizstab mehr eingeschalten

    also ohne plausiblen Nachweis, daß es keine technischen wie wirtschaftlichen Nachteile hat und voller Weitergabe der Einsparung an Dich, würde ich es nicht machen
    Dann bliebe auch Die Frage, ob sie die erste Tiefe gewürfelt haben...

    Gruß
    Frank Martin
     
  3. #3 Achim Kaiser, 20.08.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Was steht *genau* im Vertrag ?

    80-100 m ist schon eine sehr *schlappe* Vorgabe .... mit der Tendenz dass nur das vertragliche Minimum geleistet wird.

    Wird nun nur noch 60 m erbracht sind das 40% weniger als die max. Vorgabe ... und wenn ein Tauscher 40% kleiner gemacht wird, hat das sicherlich Auswirkungen auf die Leistungszahl, die Temperaturen und die Jahresnutzungszahl etc ... und in der Folge auf die Verbrauchskosten.

    Wie groß die Auswirkungen sind lässt sich nicht *einfach* beantworten.

    Eines lässt sich aber ziemlich sicher sagen ... 40% weniger Sonde kostet mit Sicherheit auch 25 bis 30% weniger Kohle ... und das ist die Triebfeder für den Blödsinn.

    Zu der Rechtsfrage kann dir ein Jurist nach Prufung des gesamten Vertrags tendenziell was dazu sagen ....

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das würde mich auch interessieren.

    Hmmm....ca. 6kW benötigte Entzugsleistung und dann eine 60m Bohrung, da landen wir bei fast 100W/Bohrmeter. Das ist Unsinn im Quadrat, selbst ohne Kenntnis der Bodenverhältnisse.

    Immer daran denken, die Leistung und Effizienz der WP hängen maßgeblich von der Qualität des Kollektors (hier Bohrung) ab.

    Frage: Warum kein Flächenkollektor?
    Frage: Was ist vereinbart?

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 lordbauer, 20.08.2009
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
    Sanitärfirma? Sicher? Nicht Bohrunternehmen?
     
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 20.08.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Erstmal vorweg die Frage:

    Wirklich nur EINE Bohrung???? Wäre dann wohl auch mit 100 m sehr eng gewesen.

    Oder hat man statt 2* 90 m jetzt 3* 60 m gebohrt - was beides eine Gesamtlänge von 180 m ergäbe.
     
  7. BADU

    BADU

    Dabei seit:
    11.05.2009
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Orthopädietechnik-Meister
    Ort:
    Vorharz
    @lordbauer

    die Sanitär - Heizungsfirma beauftragt den Tiefenbohrer
    über den läuft halt die Erdwärme Geschichte



    @Ralf

    es war von anfang an eine Bohrung geplant


    @ R.B.

    Flächenkollektor kommt nicht in Frage, da Gartenbereich schon in 1-2 m Tiefe felsig ist , vor dem Haus soll es das Problem nicht geben
    war aber sowieso von vorn herein nicht in betracht gezogen worden
     
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 20.08.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    :yikes :yikes
     
  9. #9 rainerS.punkt, 20.08.2009
    rainerS.punkt

    rainerS.punkt

    Dabei seit:
    31.08.2006
    Beiträge:
    644
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Redakteur
    Ort:
    Berlin
    Wozu macht man denn einen Vertrag, wenn man sich am Ende nicht dran halten muss? Mit welcher Begründung bitteschön? Die Tiefe wird doch (hoffentlich) irgendein Fachmann geplant und festgelegt haben.

    Ist natürlich ein cooles Geschäftsmodell ... ;)

    r.
     
  10. #10 MoRüBe, 20.08.2009
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Öhöm...

    ... 140 qm, vermutlich über die Technik die kfw hingerechnet.

    Was issn mit Warmwasser? Sperrzeiten?

    Kommt mir a bisserl knapp vor.

    Gibts nen ENEV-Nachweis?
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Oder noch besser, eine Heizlastermittlung.

    d.h. wir reden von EINER Bohrung, die nun 60m tief werden soll? :mauer
    und das bei einer 7,5kW Sole-WP?

    Das bestätigt ja meine schlimmsten Befürchtungen. :yikes

    Da treibt die WP die Bohrung schon im Herbst in die Vereisung. :mauer
    Und wenn Du Pech hast, ruinierst Du damit die Bohrung völlig, weil sie sich nicht mehr regenerieren kann.

    Das Ende von der Geschichte, "dafür haben wir ja einen Heizstab".

    Wer hat den Müll geplant?
    Was ist vertraglich vereinbart?

    Fahr´ schon mal das Bugfahrwerk aus, das gibt eine harte Landung.

    Gruß
    Ralf
     
  12. BADU

    BADU

    Dabei seit:
    11.05.2009
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Orthopädietechnik-Meister
    Ort:
    Vorharz
    also hab nochmal mit der Heizungsfirma grade telefoniert

    die Bohrung wird von der Firma Geotherm (Hameln) durchgeführt

    die errechnen den genauen Wert wohl was notwendig ist , aber auf Grund der Erfahrung von der Heizungsfirma würde in diesem Bereich die 60 M reichen
    das hatte ich gestern nicht so verstanden

    ob es im endefekt 50 oder 80 meter oder noch mehr werden, hängt wohl vom errechneten wert ab

    lt. der erhaltenen Aussage ist wird das optimale Ergebnis garantiert
    die Firma sei sehr erfahren in dieser Sache und ich sollte da 100% vertrauen schenken

    ich frage mich aber wieso die Aussagen "hier" ganz ins gegenteilige laufen
    ich bin nach wie vor sehr beunruhigt in dieser Sache
     
  13. #13 planfix, 20.08.2009
    planfix

    planfix Gast

    und manche nennen erfahrung, was sie schon immer falsch machen:shades
     
  14. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich sag nur blablabla...was soll das "optimale Ergebnis" denn sein?
    Jeder Autoverkäufer garantiert Dir ein optimales Fahrzeug, selbst wenn die Kiste kurz vor dem Abwracken steht.

    Kann Dir die Firma beispielsweise ganzjährig Soletemperaturen von min. x°C garantieren? Wird Dir eine JAZ von 4,x garantiert?
    Was für Berechnungen liegen vor? Nach welcher Norm?

    Ich hatte oben bereits über den Daumen gepeilt, und kam auf fast 90-100W/m. Das ist für die Bohrung eindeutig zu viel. Pi * Daumen wirst Du vermutlich deutlich mehr Länge/Tiefe benötigen. Für eine erste Schätzung rechnet man meist mit ca. 50W/m. Je nach Bodenverhältnissen kann es sein, daß man die Entzugsleistung noch erheblich niedriger ansetzen muss, unter sehr günstigen Umständen kann man vielleicht etwas höher gehen (aber nicht auf 100W/m).

    Ich würde im Vertrag mit denen selbst jedes Komma sehr sorgfältig wählen.

    Gruß
    Ralf
     
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 20.08.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ich sehe grad - Ort Salzgitter - und da beschleicht mich ein Gedanke, der Da lautet
    Salzgitter - habt Ihr bei Eurer Baustelle irgendwo aktive oder aufgelassene Kalischächte in der Nähe oder Stollen drunter?

    Dann können die 60 m nämlich einen GANZ anderen Grund haben.

    Bohrungen > 100 m unterliegen dem Bergrecht. Aber in Gegenden mit Bergbautradition (gerade Kalisalz) wird von den Genehmigungsbehörden oft schon bei 60 m ein Riegel vorgeschoben, weil die Angst haben, dass alte Stollen angebohrt werden, wenn tiefer gegangen wird.
     
  16. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Aber dann muss man halt 2 Bohrungen erstellen lassen. ;)

    Gruß
    Ralf
     
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 20.08.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ja - aber dann brauchst einen Sammelschacht, Koppler, Regler, ............

    Und wenn doch nur eine Bohrung vereinbart war. Dafür gibst doch die Heizstäbe :D
     
  18. #18 lordbauer, 20.08.2009
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
    Nur mal so zur Info am Rande damit Dir klar wird, daß das nie reichen wird mit der Bohrmetern:

    Bei mir:

    170qm, 8KW WP 2*70 Meter Bohrtiefe.

    Gruß
     
  19. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    1:0 für Dich.

    Regler braucht´s zwar nicht, und Sammler/Koppler kann man auch ganz einfach erstellen, aber das macht Arbeit. :o

    Gruß
    Ralf
     
  20. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ca. 40-50W/Bohrmeter....das klingt GUT !

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Wärmepumpe geringere Tiefenbohrung als im Vertrag Rechtens???

Die Seite wird geladen...

Wärmepumpe geringere Tiefenbohrung als im Vertrag Rechtens??? - Ähnliche Themen

  1. Austausch Gastherme durch Waermepumpe.

    Austausch Gastherme durch Waermepumpe.: Hallo, Ich habe ein Angebot erhalten und kann das wenig beurteilen. Ich bitte hier die Experten um Hilfe. Das Haus ist recht gross und hat eine...
  2. Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag

    Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag: Was gehört in einen Wärmepumpen Wartungsvertrag Wir haben eine Wärmepumpe mit maximal 12 kW Leistung für einen Neubau bekommen, von der Firma...
  3. Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe

    Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe: Hallo liebe Bauexperten, ich habe zwei Bauprojekte, welche ein wenig miteinander koordiniert werden müssen. In Kürze lassen wir eine neue...
  4. Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung

    Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung: Hallo liebes Forum. Durch meine Google Recherche zu meinem Problem bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich habe folgendes Problem: Wir sind vor...
  5. KWL und Wärmepumpe - Luftkurzschluss?

    KWL und Wärmepumpe - Luftkurzschluss?: Hallo ihr Lieben, ich habe hier einen Link zu einem Thema, dass ich zunächst bei der Heizung platziert habe, ich denke aber hier wäre es besser...