Tür von Heizungsraum F30? F90?

Diskutiere Tür von Heizungsraum F30? F90? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; moin, gibt es beim EFH und ZFH irgendwelche Forderungen bzgl. der Heizungsraumtür? Feuerschutzklassen? Brandschutzklassen?

  1. honney

    honney

    Dabei seit:
    27.06.2009
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    im hohen Norden
    Benutzertitelzusatz:
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    moin, gibt es beim EFH und ZFH irgendwelche Forderungen bzgl. der Heizungsraumtür? Feuerschutzklassen? Brandschutzklassen?
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    In den üblichen EFH gibt es keinen Heizraum sondern nur einen Aufstellraum. Man dürfte den Wärmeerzeuger auch in´s Wohnzimmer stellen. Ich müsste jetzt nachschauen, aber wenn ich mich richtig erinnere, wird erst ab 50kW ein Heizraum erforderlich.
    Dementsprechend gibt es bei einem Aufstellraum keine Anforderungen an die Tür.

    Gruß
    Ralf
     
  3. honney

    honney

    Dabei seit:
    27.06.2009
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    im hohen Norden
    Benutzertitelzusatz:
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    daraus folgere ich, dass meine Eltern im Keller auch keine neue Tür brauchen sondern die alte Holztür von 1965 drin lassen können .... richtig?
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Warum auch nicht.
    Wäre aber eh Bestand...
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Jepp. So lange sie kein Großkraftwerk im Keller stehen haben...:D

    Gruß
    Ralf
     
  6. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Heizraum ab 50 kW bei festen Brennstoffen. Darunter Aufstellraum :biggthumpup:

    Gruß

    Bruno
     
  7. #7 zwerg99, 21.08.2009
    zwerg99

    zwerg99

    Dabei seit:
    28.03.2008
    Beiträge:
    447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Ort:
    Dresden
    Nur mal so nebenbei, ist es nicht so das Türen T30 oder T90 heißen und nur Treppen oder Fenster die feuerhemmend/feuerbeständig Zeit X sich F30 oder F60 .... nennen?
     
  8. sniper

    sniper

    Dabei seit:
    10.04.2007
    Beiträge:
    1.301
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    All in One
    Ort:
    Kohlstädt
    genau so isses zwergi

    F: Wände, Decken, Gebäude-stützen und -unterzüge, Treppen
    T: Türen und Klappen
    G: Brandschutzverglasung oder Fensterelement
    L: Lüftungskanal und -leitungen
    E: Elektroinstallationskanal oder Installationsleitungen
    K: Absperrvorrichtungen in Lüftungsleitungen
    R: Rohrabschottung, Rohrdurchführungen
    S: Schott, Kabelbrandschott

    es könnten auch noch mehr sein
     
  9. #9 zwerg99, 21.08.2009
    zwerg99

    zwerg99

    Dabei seit:
    28.03.2008
    Beiträge:
    447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Ort:
    Dresden
    Danke wusst i doch...*gg

    aber es gibt doch auch
    Verglasung, die nicht unter dem Begriff G läuft sondern noch unter F.... Warum???
     
  10. #10 susannede, 21.08.2009
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Beide Verglasungen verhindern den Durchtritt von Feuer und Rauch für "geprüfte 30 Minuten". F ist aber höherwertig, da es auch die Hitzestrahlung abhält, damit Wandeigenschaften hat. Und teurer is, logo.
     
  11. #11 Schwarz, 21.08.2009
    Schwarz

    Schwarz

    Dabei seit:
    22.04.2009
    Beiträge:
    681
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hessen
    G-Verglasung lässt Wärmestrahlung durch, F-Verglasung nicht.

    Im Baurecht gibt es bei den Anforderungen bezüglich solcher Gläser kleine, aber feine Unterschiede.

    schwarz
     
  12. #12 zwerg99, 21.08.2009
    zwerg99

    zwerg99

    Dabei seit:
    28.03.2008
    Beiträge:
    447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Ort:
    Dresden
    Danke...

    Ich bin immer sehr Wissbegiehrig
     
  13. honney

    honney

    Dabei seit:
    27.06.2009
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    im hohen Norden
    Benutzertitelzusatz:
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    und für Aussenwände gilt W ... also W90 für ne 90 Minuten haltende Aussenwand ;)
     
  14. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    ich ergänze

    W 90 nichttragende Aussenwand !


    Peeder
     
  15. #15 Achim Kaiser, 31.08.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Bei ner Gasheizung gilt das so ...

    Bei ner Ölheizung kann dann wieder ne Anforderung vorhanden sein ...
    nicht wegen der Feuerstätte sondern ggf. wegen der Öllageranlage.

    Wenn die Frage beantwortet werden soll stellt sich erst mal die Frage nach dem Brennstoff und dessen Lagerung.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  16. Wicki

    Wicki

    Dabei seit:
    18.07.2009
    Beiträge:
    303
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Schwabenländle
    Gehört zwar nicht so ganz zum Thema, aber ...

    welche Art von Türe sollte das Haus von einer Garage trennen?

    Muss es eine feuerhemmende Türe sein? Oder eine gut gedämmte?

    Gruß
    Wicki
     
Thema: Tür von Heizungsraum F30? F90?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. tür heizungsraum

    ,
  2. heizungsraum türen

    ,
  3. f90 tür wärmepumpe

    ,
  4. heizungsraum tür vorschriften,
  5. tür heizraum bayern,
  6. heizungsraumtür bayern,
  7. heizungsraum f90,
  8. t30 tür heizungsraum,
  9. tür für heizungsraum,
  10. heizraum tür,
  11. heizungsraumtür vorschriften,
  12. kellertür heizungsraum,
  13. f90 heizraum,
  14. Bhkw Tür nach draußen f30,
  15. tür heizraum,
  16. wände F30 heizungsraum,
  17. warum mal T30 oder F30,
  18. f90 heizraum,
  19. heizungsraum t30 ,
  20. heizraum tür f90,
  21. heizraum türe t30 oder t90,
  22. warum f60 bei f30 tür,
  23. welche tür für heizungsraum,
  24. ab wann heizraum f90,
  25. FEUERSCHUTZTÜR HEIZRAUM IM EINFAMILIENWOHNHAUS
Die Seite wird geladen...

Tür von Heizungsraum F30? F90? - Ähnliche Themen

  1. Wanbündige Türen Trockenbau

    Wanbündige Türen Trockenbau: Hallo, bei unserem Neubau in Holzständerbauweise sollen wandbündige Türen (Josko Met56) eingebaut werden. Unser Architekt und unsere Zimmerei,...
  2. Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?

    Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?: Hallo liebes Hausbau-Forum, leider hat es auch unseren GU erwischt, er hat uns informiert, dass er vermutlich in die Insolvenz gehen muss. Bei...
  3. Brandschutztür erforderlich? Heizungsraum im Nebengebäude

    Brandschutztür erforderlich? Heizungsraum im Nebengebäude: Hallo, wir haben unsere Ölheizung im hinteren Teil der Garage in einem abgetrennten Raum. Der Heizungsraum ist nur von außen zugänglich,...
  4. Tür zum Heizungsraum

    Tür zum Heizungsraum: Hallo, im Durchgang zu meinem Heizungsraum ist noch keine Tür. Welche (Art) Tür muss da rein und wie montiert man sowas? Die Türöffnung...
  5. Welche Türen Heizungsraum/Pelletslager?

    Welche Türen Heizungsraum/Pelletslager?: Tach allerseits! Ist für meinen Heizungsraum, in dem eine Vitolig 300 Pelletsheizung arbeitet, eine feuerhemmende Türe (T 30) notwendig?...