Werbepartner

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Feuchtigkeit im WU-Beton-Keller / Ursachensuche

Diskutiere Feuchtigkeit im WU-Beton-Keller / Ursachensuche im Forum Abdichtungen im Kellerbereich auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    08.2009
    Ort
    Hamm
    Beruf
    Bankkaufmann
    Beiträge
    1

    Feuchtigkeit im WU-Beton-Keller / Ursachensuche

    Hallo liebe Bauexperten,

    ich brauche Fachkundigen Rat für eine Hausbesichtigung.
    Zubächst einige Information zum Objekt:
    -EFH Baujahr 1998
    -Keller aus WU-Beton gegossen
    -Bekannte Undichtigkeiten des Kellers im Bereich der Lichtschächte wurde kurz nach der Fertigstellung festgestellt und behoben.
    -Die Abführung vom Oberflächenwasser des Daches wird mittels einer Rigole bewerkstelligt. Diese liegt in unmittelbarer Nähe des Hauses und führt natürlich zu einer zusätzlichen Belastung mit Sickerwasser.
    -Jahreszeitabhängig kann es in dem Baugebiet wohl zu drückendem Wasser kommen
    -Genauere Information zum Wandaufbau des Kellers habe ich leider noch nicht.
    -Die Kellerräume weisen jedoch immernoch eine recht hohe Luftfeuchtigkeit auf.
    -Ein Kellerraum wird als Wohnraum genutzt. Hier wird die mittels Entfeuchter regelmäßig getrocknet.

    Meine Frage in diesem Zusammenhang:

    Wie kann ich herausfinden ob die Feuchtigkeitsprobleme durch "Sommerlüften" oder durch Diffusion von Wasser durch die Betonwände entstehen, oder ob eine wirkliche Undichtigkeit des Kellers vorliegt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Feuchtigkeit im WU-Beton-Keller / Ursachensuche

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Durch einen neutralen Fachmann?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2009
    Ort
    63543 Neuberg
    Beruf
    Dipl.- Ing. (Architektur- u. Ing.- Büro)
    Beiträge
    8

    Feuchtigkeit im WU- Beton- Kellr

    Kellerwände und Bodenplatte aus WU- Beton als weiße Wanne hergestellt sind nicht wasserdampfdiffusionsdicht!
    Bei fehlender außenseitiger Perimeterdämmiung an den erdberührenden Wandflächen und unter der Kellersohle entsteht bei Temperaturgefälle vom Innenraum nach außen an den kühleren Flächen Tauwasser (Kondensat).
    Bei entsprechender Außendämmung und Feuchtigkeitssperrmaßnahmen kann man auch Kellergeschossräume trocken bekommen, wenn dafür gesorgt wird, dass der so genannte Taupunkt ausserhalb der Wand liegt.
    Konsultieren Sie ein Ingeneiurbüro oder Prüfingeneiurbüro, deren Mitarbeiter Wasserdampfdiffusionsberechnungen/ Tauwassernachweis nach DIN 4106 und Wärmeschutznachweise nach EnEV 2009aufstellen kann. Bei der für Ihr Bundesland zuständigen Ingenieurkammer können die Anschriften der Kollegen kostenfrei erfragt werden.
    Gruß Titan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Aber bitte eines, dass auch wirklich in den Kammerlisten eingetrgen ist und sich nicht nur mit Federn schmückt, die es gar nicht tragen darf - ne wahr Titan!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2009
    Ort
    63543 Neuberg
    Beruf
    Dipl.- Ing. (Architektur- u. Ing.- Büro)
    Beiträge
    8
    Zitat Zitat von Ralf Dühlmeyer Beitrag anzeigen
    Aber bitte eines, dass auch wirklich in den Kammerlisten eingetrgen ist und sich nicht nur mit Federn schmückt, die es gar nicht tragen darf - ne wahr Titan!
    Wir sind drei Ingenieure/ Architekten mit Kammerzugehörigkeit in Hessen und Bayern!

    Gruß Titan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    und Ihr Antwortet alle 3 unter dem Namen TITAN?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen