Fundamenterder Garage ausreichend ?

Diskutiere Fundamenterder Garage ausreichend ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, aufgrund der "Rundumdämmung" des Kellers 7x12m (Kies als Unterschicht mit XPS unter der Bodenplatte, EPS um die Kellerwände) ist ein...

  1. #1 Baumekker, 24.08.2009
    Baumekker

    Baumekker

    Dabei seit:
    10.01.2008
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    BM / Niederrhein
    Benutzertitelzusatz:
    ...nach fest kommt lose und dann meist pfusch...
    Hallo,
    aufgrund der "Rundumdämmung" des Kellers 7x12m (Kies als Unterschicht mit XPS unter der Bodenplatte, EPS um die Kellerwände) ist ein Ringanker in der Bodenplatte wirkungslos. Der Architekt meint, dass das Fundament der angrenzenden Garage (3x10m) ausreichend sein sollte. Das Fundament der Garage hat aber eine U-Form, da eine Längsseite der Garage über 4 Stahlbetonstützen von der Bodenplatte getragen wird.
    Da ein Ring als Erdung gefordert wird bezweifele ich diese Lösung. Auch der Garagenboden wird langfristig nicht erdberührt sein, da darunter z.T. der aufgefüllte Arbeitsraum des Kellers liegt.

    Die einzige Lösung, die mir einfällt, ist ein VA Ring neben der Bodenplatte, unterhalb oder neben der Drainage im Erdreich. Gibt es dazu Alternativen ?
    Kann dieser auch beim Verfüllen oberhalb der Drainage angelegt werden ?

    Hat jemand andere und in der Praxis erprobte Lösungen ?

    Danke für eure Hilfe !!!

    Baumekker
     
  2. #2 Baumekker, 24.08.2009
    Baumekker

    Baumekker

    Dabei seit:
    10.01.2008
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    BM / Niederrhein
    Benutzertitelzusatz:
    ...nach fest kommt lose und dann meist pfusch...
    ...eine Ergänzung:
    Wäre ein Ring in V4A "unter" der Garage (3x10m) ausreichend, also ein Teil im Streifenfundament und ein Teil im Boden (verdichteter Verfüllboden aus Sand/Kies) ?
     
  3. AndyAC

    AndyAC

    Dabei seit:
    29.01.2008
    Beiträge:
    342
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Aachen
    die richtige Lösung ist/wäre ein Edelstahlerder unter der Bodenplatte/Isolation oder alternativ auch ggf. im Arbeitsraum zu verlegen. Bitte nutz mal die Suche, da wurde hier schonmal ein schönes pdf eingestellt, das alle Fälle erklärt- auch die mit weißer Wanne etc.
     
  4. #4 pauline10, 25.08.2009
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    In der Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte ist ausreichend Platz für verzinkten Bandstahl.

    Da hat der Archi wohl einen Planungsfehler gemacht.

    pauline
     
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 25.08.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Au Frau - pauline

    Wer lesen kann ist klar im Vorteil
    Der Keller hat KEINE Betonsauberkeitsschicht nötig - capice?
     
  6. AndyAC

    AndyAC

    Dabei seit:
    29.01.2008
    Beiträge:
    342
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Aachen
    Die Sauberkeitsschicht ist zumeist nur etwa 5cm stark, teilweise sogar noch etwas weniger bei Unebenheit des Planums, da reicht die Betonüberdeckung für verzinkten Stahl nicht aus.
     
  7. Baxter

    Baxter

    Dabei seit:
    07.01.2009
    Beiträge:
    104
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Nachrichtentechniker
    Ort:
    Wien
  8. #8 pauline10, 25.08.2009
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
  9. #9 Baumekker, 03.09.2009
    Baumekker

    Baumekker

    Dabei seit:
    10.01.2008
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    BM / Niederrhein
    Benutzertitelzusatz:
    ...nach fest kommt lose und dann meist pfusch...
    Besten Dank - es wird ein Ring werden !
     
  10. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Ralf selbst bei einem sauberkeitschicht aus beton hätte ich als kein theoretiker bauchschmerzen verzinktes material zu nehmen a) weil nich rundum mit 5cm beton umhült b) weil die 5 cm magerbeton auch richtig nass werden können.
     
Thema: Fundamenterder Garage ausreichend ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fundamenterder garage

    ,
  2. Garage Fundamenterder

    ,
  3. Erdungsband bei Garage

    ,
  4. fundamenterder bodenplatte garage,
  5. verlegeprinzip erdungsband garage
Die Seite wird geladen...

Fundamenterder Garage ausreichend ? - Ähnliche Themen

  1. Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten

    Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten: Hallo, ich möchte den Fundamenterder, der aus verzinkten Stahl besteht, zur Bodenplatte hin abdichten. Auf der Bodenplatte ist bereits eine...
  2. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage

    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  3. Fundamenterdung bei Garage

    Fundamenterdung bei Garage: Hallo, sind gerade am erstellen einer zweiten Garage auf unserm Grundstück. Bevor die Fundamente gegossen werden gab es folgende Frage: Muss in...
  4. Fundamenterder notwendig? Anbau Garage mit Bodenplatte und Frostschürzen an bestehendes Haus

    Fundamenterder notwendig? Anbau Garage mit Bodenplatte und Frostschürzen an bestehendes Haus: Liebes Forum, an ein bestehendes EFH soll eine Garage in Holzständerbauweise angebaut werden. Als Fundament für die Garage wird eine bewehrte...
  5. Fundamenterder in Garage?

    Fundamenterder in Garage?: Hallo, ich baue eine größerer Garage (100m²) ist hier ein Fundamenterder vorgeschrieben / notwendig? Der Elektroanschluss befindet sich im Haus...