Niedertemperatur-Heizkörper aus Alu

Diskutiere Niedertemperatur-Heizkörper aus Alu im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Auf der Suche nach Niedertemperatur-Heizkörpern für unsere Wärmepumpenheizung (nur im Kellerflur und evtl. als Zusatz im Bad) bin ich auf Firma...

  1. #1 xelax, 13.09.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.09.2009
    xelax

    xelax

    Dabei seit:
    13.10.2008
    Beiträge:
    151
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Manager
    Ort:
    Köln
    Auf der Suche nach Niedertemperatur-Heizkörpern für unsere Wärmepumpenheizung (nur im Kellerflur und evtl. als Zusatz im Bad) bin ich auf Firma xxx gekommen, die Alu-Heizkörper anbieten. Es ist erstaunlich, dass ein 590x560x95 mm großer Heizkörper (7x Oscar 500) laut der Webseite (auch bestätigt am Telefon) die bei uns erforderliche Wärmeabgabe von 400 W bei VL 30° bringt. Ein traditioneller NT-Heizkörper (z.B. nach Berechnung von Stelrad) müsste 600x1800x100 sein, um die gleiche Wärmemenge abzugeben, also mind. 3x größer vor der Fläche. Das erstaunt und macht neugierig! :shades

    Hat jemand schon Erfahrungen mit Alu-Heizkörpern im Niedertemperatur-Einsatz? Sind diese Wärmeabgabewerte nachvollziehbar?
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ein "normaler" 3 lagiger HK mit 60x60 liefert bei 55/45/20 in etwa 740W. Kostenpunkt um die 150,- €.
    Pi*Daumen dürften da bei 30/25/20 auch noch 300-400W übrig bleiben. Müsste man jetzt genau rechnen.

    Ich sehe also noch keinen Vorteil für einen Alu-HK.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 Achim Kaiser, 13.09.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Denkfehler :-)

    Die T=30 bedeuten 30 Grad *Übertemperatur* ... bei 20 Grad Raumtemperatur also 50 Grad *mittlere* Heizflächentemperatur was z.B. einer Auslegung 55/45 entspräche und DA sehen die anderen Heizflächen auch gar nicht so schlecht aus.

    Die etwas ungünstig gewählte Bezeichnung lässt sich aus den Tabellen nachvollziehen .. VL/RL/RT.

    Ein Schlingel wer dabei böses denkt.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich werde aus der Tabelle nicht schlau. Da steht "Wassertemperatur am Heizkörper" (was auch immer das bedeuten mag).

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 Achim Kaiser, 13.09.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Die Tabelle stimmt bei den Angaben 90/70/20 ... schon die 70/50/20 sind mit nem Rechenfehler behaftet ... und die mit +30 Grad sind bewusst so aufgebaut um nen bestimmten Eindruck zu erwecken.

    Richtig angewandt stimmen ja auch die Aussagen... lediglich die Vorlauftemperatur liegt höher als *angenommen*.

    Auch für Alu-HK gelten die üblichen Umrechnungsregeln wie für alle anderen Heizflächen auch. Lediglich der HK-Exponent kann etwas abweichen, das sie hauptsächlich Konvektionswärme abgeben.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  6. xelax

    xelax

    Dabei seit:
    13.10.2008
    Beiträge:
    151
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Manager
    Ort:
    Köln
    Hmm, jetzt bin ich ganz verwirrt. Nach der Webseite gelten für eine Sektion Oscar 500 (590x80x95 mm) folgende Werte.

    90/70/20° (T=60°) -> 156 Watt
    70/50/20° (T=50°) -> 123 Watt

    Dann kommt auf der gleichen Webseite:

    T=40° -> 92 Watt
    T=35° -> 77 Watt
    T=30° -> 63 Watt

    Dabei steht über allem: T=Temperatur am Heizkörper. Telefonisch wurde auch bestätigt, dass bei VL 30° jede Sektion 63 Watt abgibt. Irgendwie sind die oberen Angaben T=60° bzw. 50° für mich nicht nachvollziehbar.

    Aber angenommen, T ist wirklich die Vorlauf- bzw. Durchschnittstemperatur im HK, sieht eine solche Reihe überhaupt plausibel aus?
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Also mein Taschenrechner sagt (mit Exp. 1,3 gerechnet):

    30/25/20 -> 14W

    Nehme ich die 90/70/20 als Referenz, dann sieht es noch schlimmer aus.

    Die Zahlen passen bei mir hinten und vorne nicht, und ich glaube kaum, dass es an meinem Taschenrechner liegt.

    Gruß
    Ralf
     
  8. #8 Achim Kaiser, 14.09.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Mein Tabellenbuch sagt bei den Korrekturfaktoren zur Heizfächenvergrößerung :

    VL/RL/RT..Übertemp... Korr.F ... Leist.-Min...in Watt

    90/70/20 (ÜT = 60): kf = 1,00, lf = 1,00........156
    80/60/20 (ÜT = 50): kf = 1,27, lf = 0,787.......123
    70/50/20 (ÜT = 40): kf = 1,72, lf = 0,581........91
    60/50/20 (ÜT = 35): kf = 2,02, lf = 0,495........77
    55/45/20 (ÜT = 30): kf = 2,46, lf = 0,407........64
    45/35/20 (ÜT = 20): kf = 4,24, lf = 0,236........37

    Die Leistungsangaben stimmen schon ... blos die *gedachten* Vorlauftemperaturen passen nicht dazu :)

    Die minimalen Differenzen resultieren aus der von mir vorgenommenen Rundung.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    @Achim
    Vielleicht haben wir irgendeinen Wunderfaktor vergessen. :(

    Gruß
    Ralf
     
  10. xelax

    xelax

    Dabei seit:
    13.10.2008
    Beiträge:
    151
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Manager
    Ort:
    Köln
    Ich habe grade mit dem Anbieter lange telefoniert. Er sagt, T=30° ist definitiv die HK-Temperatur, nicht die Übertemperatur. Man dürfe nicht einfach mit Exponenten rechnen, da Aluminium 4fach höhere Wärmeleitfähigkeit hat wie Stahl. :shades Daher erreichen diese Heizkörper grade im NT-Bereich diese Werte, die vom Herstellen so angegeben wurden.
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ja was denn.... Vorlauftemp.? Rücklauftemp.? Schau mal in die Tabelle, da ist diese HK Temperatur weder Vor- noch Rücklauftemp. :(

    Was die Wärmeleitfähigkeit von Aluminium betrifft, so hat der gute Mann RECHT. Aber was spielt das hier für eine Rolle? Wie dick ist die Wandung des HK? Ob ich da 50W/mK oder 200W/mK habe, spielt (fast) keine Geige.

    Wenn ich in der Tabelle W(T) = 30° und dann 63W lese, dann soll er Dir einfach sagen, welche Vorlauftemp, welche Rücklauftemp, welche Raumtemp.

    Gruß
    Ralf
     
  12. xelax

    xelax

    Dabei seit:
    13.10.2008
    Beiträge:
    151
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Manager
    Ort:
    Köln
    Ein anderer Alu-Anbieter schickte mir auf meine Anfrage nach einem passenden Heizkörper folgende ebenfalls etwas verwirrende Zeichnung.

    [​IMG]

    Die Daten geringere Temperaturen hat er leider nicht. Die Temperaturen in der Tabelle links sollen aber angeblich Vorlauftemperaturen sein. Angenommen Raumtemperatur 20°, gibt jede Sektion bei 40°/35°/20° schon 99 Watt ab, was gar nicht schlecht ist. Nach der Berechnung im Post #8 müssten es nur ~30 Watt werden. Kann das sein?
     
  13. #13 Achim Kaiser, 15.09.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Die Werte stimmen doch ca. mit der Tabelle überein.

    Man nehme einfach die Werte bei der 0 ... die restlichen Werte sind für *höhere* Mitteltemperaturen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  14. xelax

    xelax

    Dabei seit:
    13.10.2008
    Beiträge:
    151
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Manager
    Ort:
    Köln
    Heißt das, dass 40 K in der Tabelle nicht die Vorlauftemperatur, sondern die Übertemperatur ist?
     
  15. #15 Achim Kaiser, 15.09.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Ja oder sagt dir dein Taschenrechner oder Tabellenkalkulation was anderes ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  16. xelax

    xelax

    Dabei seit:
    13.10.2008
    Beiträge:
    151
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Manager
    Ort:
    Köln
    Hmm, warum erzählen denn alle Alu-Verkäufer son Mist? :mauer
     
  17. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ein Verkäufer lebt vom verkaufen.......sonst noch Fragen? ;)

    Gruß
    Ralf
     
  18. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Ralf,

    ... oder auch so

    Autovertreter verkaufen Autos,
    Versicherungsvertreter Versicherungen.
    Und Volksvertreter?

    oder

    Werbung ist die Kunst, auf den Kopf zu zielen und die Brieftasche zu treffen.

    Mehr sage ich dazu nicht. Außer, ein ordentlicher Ventilatorkonvektor und gut ist es :biggthumpup:

    Gruß

    Bruno
     
  19. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Hallo Bruno,
    bist Du im Wahlkampf? Ich habe in letzter Zeit so wenig von Dir gelesen.

    Viele Grüße
    Ralf
     
  20. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Ralf,

    unsere Partei ist noch nicht zugelassen :irre

    Wir hatten ein Meisterforumstreffen und ein paar Tage "Urlaub" von zu Hause habe ich mir auch gegönnt. Ansonsten bin ich bis über den Kopf mit meinem Hobby ausgelastet.

    ein schönes Wochenende

    Bruno
     
Thema: Niedertemperatur-Heizkörper aus Alu
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. niedertemperatur heizkörper erfahrungen

    ,
  2. niedertemperatur heizkörper erfahrung

    ,
  3. alu niedertemperatur heizkörper

    ,
  4. niedertemperatur-heizkörper erfahrung,
  5. erfahrung niedertemperaturheizkörper,
  6. stelrad niedertemperatur hk,
  7. niedertemperatur heizkörper Aluminium Erfahrung,
  8. niedertemperatur heizkörper aus aluminium,
  9. forum niedertemperatur heizkörper,
  10. niedertemperaturheizkörper
Die Seite wird geladen...

Niedertemperatur-Heizkörper aus Alu - Ähnliche Themen

  1. FBH im EG/OG mit Heizkörpern im DG kombinieren

    FBH im EG/OG mit Heizkörpern im DG kombinieren: Hallo, wir sind aktuell bei der Sanierung unseres Hauses (BJ1978) und haben im EG und OG den Estrich entfernt, um eine FBH nachzurüsten. Die alte...
  2. Undichtigkeit an Handtuch Heizkörper reparieren

    Undichtigkeit an Handtuch Heizkörper reparieren: Hallo Ist es möglich, ein kleines Loch am oben genannten Heizkörper zu reparieren? Chavove
  3. Fußbodenheizung nachrüsten bei Niedertemperatur Gasheizung

    Fußbodenheizung nachrüsten bei Niedertemperatur Gasheizung: Hi ich hätte da mal ne Frage. Und zwar würde ich gerne in meinem Haus eine Fußbodenheizung legen. Diese würde ich mit meinen bestehenden...
  4. biete Öl Heizung Intercal Euroline, ca. 12 Jahre, Niedertemperatur

    Öl Heizung Intercal Euroline, ca. 12 Jahre, Niedertemperatur: Ich verkaufe hier eine gebrauchte Öl-Niedertemperatur-Heizung vom Typ Intercal Euroline. Die Heizung hat bis Anfang diesen Jahres tadellos...
  5. Ölheizung- Brennwert oder Niedertemperatur-Kostenvergleich

    Ölheizung- Brennwert oder Niedertemperatur-Kostenvergleich: Stehe vor der Entscheidung ob eine Brennwertölheizung efizient ist? Wie hoch ist die Heizölersparnis gegenüber einer Niedertemperaturheizung? Wer...