Dämmung der Bodenplatten bei Nicht-Wohngebäuden

Diskutiere Dämmung der Bodenplatten bei Nicht-Wohngebäuden im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Ab 01.10. gilt die neue ENEV 2009 und in ihr gibt es nun Mindestanforderungen für U-Werte für Außenbauteilen für Nichtwohngeböude. Unter anderen...

  1. #1 GutenMorgenMann, 22.09.2009
    GutenMorgenMann

    GutenMorgenMann

    Dabei seit:
    24.04.2007
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Klingenthal
    Ab 01.10. gilt die neue ENEV 2009 und in ihr gibt es nun Mindestanforderungen für U-Werte für Außenbauteilen für Nichtwohngeböude.
    Unter anderen wird ein U-Wert der Außenbauteile von 0,50 W/m²K (12 bis 19°) verlangt.
    Frage 1: Ist die Bodenplatte ein Außenbauteil?
    Frage 2: Wieviel Sauberkeitsschicht/Erdboden darf man als wirksamen "Wärmeschutz" ansetzen? Wenn man bei der softwaregestützen U-Wert-Ermittlung einen Schichdicke von 150 cm gewachsenen Boden unter der Beton-Bodenplatte angibt, kommt ja auch ein "anständiger" U-Wert heraus.
    Was ist verbindlich ab dem 01.10.2009?
    Der Systemhersteller meint, Sockeldämmung vertikal ist ausreichend "Wo soll die Wärme denn hin? Darunter ist doch Erde......"
     
  2. Baucon

    Baucon

    Dabei seit:
    27.10.2008
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Statiker
    Ort:
    Weingarten
    Hallo,

    Zu 1) Die Bodenplatte unter beheizten Räumen gehört zur äußeren Hüllfläche. Es sind die Wärmeübergangswerte gegen Erdreich anstatt gegen Außenluft anzusetzen.

    Zu 2) Die Dämmwirkung des Erdreiches wird durch die Temperatur-Korrekturfaktoren (Fx-Werte) der Bodenplatte nach DIN 4108-6, Tabelle 3 zwischen 0,10 und 0,55 in Räumen mit Temperaturen zwischen 12 -19 °C berücksichtigt. Das Erdreich wird deshalb nicht zusätzlich als dämmend angesetzt. Der U-Wert von 0,50 W/(m²K) ist m.E. trotz vertikaler Sockeldämmung einzuhalten.

    Das Bezugsmaß für die Hüllfläche der Bodenplatte ist nach DIN 18599-1 die Oberkante des Rohbodens unabhängig von der Lage der Dämmschicht.

    :winken
     
  3. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Es gibt daher für größere Bodenplatten Regelungen, die die Wirkung des Erdreichs berücksichtigen - Stichwort: mit/ohne Randdämmung 5m.

    Die Korrekturfaktoren nehmen das auf.
    Man kann auch selbst den Effekt mit der ISO Norm ermitteln.

    Ob das nun das Ende der in der Fläche ungedämmten Bodenplatten "niedrig beheizter Hallen" ist, mag man selbst ein wenig probieren.

    Es ist eher das Thema - welchen Aufwand für den Nachweis treiben.
     
  4. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    DIN ISO EN 13370 ist das Zauberwort...

    Und:
    U-Wert-Ermittlung erst oberhalb der Abdichtung.
    Also bitte kein Erdreich mit reinnehmen!
     
Thema:

Dämmung der Bodenplatten bei Nicht-Wohngebäuden

Die Seite wird geladen...

Dämmung der Bodenplatten bei Nicht-Wohngebäuden - Ähnliche Themen

  1. Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40

    Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40: Ich möchte ein Fertighaus in Holzständerbauweise als Effizienzhaus 40 schlüsselfertig errichten lassen. Der Fertighaushersteller bietet das Haus...
  2. Dämmung der Außenwand / Bodenplatte von Innen

    Dämmung der Außenwand / Bodenplatte von Innen: Moin allerseits... Ich saniere gerade mein Wohnzimmer und würde gerne wissen, wie man die Außenwand unter dem Fenster (Bimsstein) sowie den frei...
  3. Dämmung aufgeständerte Bodenplatte

    Dämmung aufgeständerte Bodenplatte: Hallo liebe Experten, mein Holzständerhaus ( bereits beauftragt ), soll auf eine Bodenplatte montiert werden, welche auf einigen...
  4. Dämmung auf Bodenplatte mit Zelluloseflocken?

    Dämmung auf Bodenplatte mit Zelluloseflocken?: Hallo zusammen, Bei unser Altbausanierung müssen wir, um den förderfähigen Dämmwert zu erreichen, recht großzügig auf einer vorhandenen...
  5. Welche maximale Höhe XPS Dämmung unter der Bodenplatte?

    Welche maximale Höhe XPS Dämmung unter der Bodenplatte?: Hallo Muss leider schon wieder einen Frage stellen... Bei der Erstellung des Streifenfundament wird auf der Innenseite direkt gegen die xps...