Wasser im Heizkreis alkalisch & Lochkorrosion an Heizkörpern

Diskutiere Wasser im Heizkreis alkalisch & Lochkorrosion an Heizkörpern im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe folgendes Phänomen. Das Wasser im Heizkreis ist alkalisch während das hinzugefügte Wasser aus der Wasserleitung eher sauer...

  1. Talya

    Talya Gast

    Hallo,

    ich habe folgendes Phänomen.

    Das Wasser im Heizkreis ist alkalisch während das hinzugefügte Wasser aus der Wasserleitung eher sauer ist.

    Außerdem kommt es gleichzeitig zu starken Lochkorrosionen an den Heizkörpern.

    Die Leitungen dazwischen sind normale Kupferleitungen.

    Hat jemand eine Idee, warum es trotz Hinzufügen von saurem Wasser zu einem Umschlag kommt bzw. es zu Korrosion trotz hohem pH-Wert kommt?

    Gruß & Dank
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
  3. #3 ReihenhausMax, 30.09.2009
    ReihenhausMax

    ReihenhausMax

    Dabei seit:
    25.09.2009
    Beiträge:
    1.973
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softi
    Ort:
    Bremen
    Die Pufferkapazität des Leitungswassers ist marginal, d.h. eine winzige
    Menge an Säure oder Lauge läßt den pH-Wert kippen bzw. hat es
    keinen nennenswerten Einfluß auf den Heizkreis. Ansonsten leider keine
    Ahnung, welchen pH-Wert das Heizwasser haben soll, wenn es korrekt
    mit Korrosionsschutzmitteln versetzt ist, aber ein stark alkalisches Milieu
    klingt nicht so gut ... Das Korrosionsschutzmittel sollte reduzierend wirken
    und eingetragenen Sauerstoff entfernen. Wasser austauschen und
    ordentlich entlüften?
     
  4. Talya

    Talya Gast

    Hallo,

    danke für die Anworten. Auf die Schnelle zum pH-Wert. Habe inzwischen folgendes gefunden:

    http://www.tuev-sued.de/technische_...wasser-_und_korrosionschemie/vdi_2035_blatt_2

    Der pH-Wert liegt etwas über 8 bzw. um 9 rum und paßt damit also.

    Die anderen Linktips werde ich mir jetzt noch durchlesen.

    Vielen Dank schonmal im voraus.
     
Thema:

Wasser im Heizkreis alkalisch & Lochkorrosion an Heizkörpern

Die Seite wird geladen...

Wasser im Heizkreis alkalisch & Lochkorrosion an Heizkörpern - Ähnliche Themen

  1. Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser

    Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser: Hallo werte Forumsteilnehmer! Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik. Wir haben 2013 in einem Gebiet mit Schichtenwasser einen Auquasafe...
  2. Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel

    Dachfenster Wasser unterhalb der Ziegel: Hallo, seit kurzem ist mir aufgefallen dass unterhalb des Dachüberhanges (Satteldach) Wasser die Wand runter läuft und lautstark auf den...
  3. Wasser tropft nach Regen durch Dach

    Wasser tropft nach Regen durch Dach: Guten Abend, ich bin neu hier und hoffe, dass dieser Thread der richtige für meine Frage ist. Seit einiger Zeit drückt sich bei Regen Wasser...
  4. Flachdach, Wasser läuft nicht ab

    Flachdach, Wasser läuft nicht ab: Hallo Wir haben auf unserem Flachdach vor über einem Jahr neue Dichtbahnen drauf bekommen. Komischerweise ist es mir vorher nie aufgefallen aber...
  5. Wie lange kann ein Heizkreis ohne Wasser bleiben (Rost-Gefahr?)

    Wie lange kann ein Heizkreis ohne Wasser bleiben (Rost-Gefahr?): Guten Abend, mich würde interessieren wenn bei einem normalen Heizkörper Heizkreis das Wasser abgelassen wird, verbleibt ja zwangsläufig in...