    Blitzschutzableiter für Solaranlage sinnvoll?

    Hallo,

    ich bin neu im Forum und habe ein paar Fragen zum Tema Blitzschutz von Solaranlagen bzw. Sat-Antennen.
    Zuerst die Fakten:
    Ich wohne in einem Einfamilienhaus ohne äußeren Blitzschutz. Die Sat-Antenne und die Solaranlage (Warmwasser - keine Photovoltaik!) befinden sich auf dem Dach der Garage. Die Solaranlage ist über Vor-bzw. Rücklauf mit dem PA im Keller vom Wohnhaus verbunden (4mm² Kupfer). In diesem Keller befindet sich auch die einzige Möglichkeit an den Fundamenterder zu kommen. Die Sat-Antenne ist vom Mastfuß ausgehend mit eben diesen Fundamenterder verbunden (16mm² Kupfer), und die 4 Koaxkabel sind über den Multiswitch im Keller ebenfalls mit dem PA verbunden.
    Soweit die Fakten. Ich glaube genau so ist es auch Vorschrift (VDE 0855-1 bzw. VDE0100 Teil 540).
    Nun meine Fragen:
    1. Warum benötigt laut Vorschrift eine Solaranlage keinen Blitzschutz (16mm² Erdungsdraht), aber eine SAT-Antenne schon?
    Bei mir ist die Solaranlage sogar näher am First (der Garage) und hat einen Alu-Rahmen!
    2. Würde es Sinn machen die Solaranlage ebenfalls mit 16mm² Erdungsdraht vom Dach weg mit dem Fundamenterder im Wohnhauskeller zu verbinden? Aber welchen Weg nimmt dann der Blitz? Evtl. doch über die Kupferrohre zum PA? Sollte man solche Experimente generell lassen?
    3. Bei der momentanen Konstellation leite ich mir im Ernstfall den Blitz vom Garagendach in den Wohnhauskeller. - Nicht so toll!
    Es gibt laut Vorschrift noch die Möglichkeit für die SAT-Antenne zusätzliche Erder in verschieden Ausführungen (Staberder, Banderder) direkt neben die Garage ins Erdreich einzubringen und diese dann mit dem PA im Haus zu verbinden. Ich weiß allerdings nicht wie lange so ein Erder zuverlässig ist (Korrosion) und ob ich sowas überhaupt selbst machen darf?

    Ich hoffe es kann mir einer die Fragen beantworten. Ich möchte auf keinem Fall irgendetwas verpfuschen, oder gegen die Vorschriften verstoßen.

    Vielen Dank im Vorraus

    Franz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Blitzschutzableiter für Solaranlage sinnvoll?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    irgendwo in NRW
    Beruf
    Elektrofachmann
    Beiträge
    86
    Zitat Zitat von FranzH
    Die Solaranlage ist über Vor-bzw. Rücklauf mit dem PA im Keller vom Wohnhaus verbunden (4mm² Kupfer).
    Zu wenig, es sollten 6 mm² sxein.

    Zitat Zitat von FranzH
    Ich glaube genau so ist es auch Vorschrift (VDE 0855-1 bzw. VDE0100 Teil 540).
    Da gibt es mittlerweile mehrere.

    Zitat Zitat von FranzH
    Nun meine Fragen:
    1. Warum benötigt laut Vorschrift eine Solaranlage keinen Blitzschutz (16mm² Erdungsdraht), aber eine SAT-Antenne schon?
    Sagt wer? Die Antennenerdung hat nix mit Blitzschutz zu tun, das ist eine andere Baustelle.

    Zitat Zitat von FranzH
    Würde es Sinn machen die Solaranlage ebenfalls mit 16mm² Erdungsdraht vom Dach weg mit dem Fundamenterder im Wohnhauskeller zu verbinden?
    IMHO ja.

    Lutz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Anger
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    15
    Hallo Lutz,

    vielen Dank für die Antwort!
    Zu wenig, es sollten 6 mm² sxein.
    Du hast natürlich recht. Ich habe nochmal nachgemessen. Es ist tatsächlich ein 6mm².
    Die Antennenerdung hat nix mit Blitzschutz zu tun, das ist eine andere Baustelle.
    Ich denke in gewisser Weise ist es schon ein Blitzschutz (Oder vielleicht besser Brandschutz). Zwar nur auf die Antenne bezogen, aber es soll doch im Ernstfall den Blitz auf direktem Wege erden - damit er nicht den Umweg über evtl. brennbare Bauelemente nimmt. Wenn es nur um einen Potentialausgleich ginge bräuchte man doch keinen "blitzstromtragfähigen Erdungsleiter" (so bezeichnet ihn die VDE 0855-1) mit 16mm².

    Die Geschichte mit der Solaranlage lasse ich jetzt vielleicht doch noch bleiben, denn dann müsste ich auch die Kamineinfassung (Kupfer) und die Dachrinnen erden. Und dann stellt sich die Frage ob ich nicht gleich eine Fachfirma mit einem professionellem äußeren Blitzschutz beauftrage, und kein "Einzelpfuschwerk" vollbringe.
    Das würde dann aber konsequenterweise auch einen inneren Blitzschutz nach sich ziehen. Tja, spätestens zur nächsten Gewittersaison werde ich mich entschieden haben.

    Franz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Bayern Oberpfalz
    Beruf
    techniker
    Beiträge
    1,519
    Hallo,

    ist deine solaranlage nicht mittels kupferleitungen angeschlossen???
    ist deine heizungsanlage (kupferleitungen) nicht geerdet??

    bei mir schon......
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Moin,

    vielleicht kann ja einmal ein Fachmann auf diese Seite "Blitzschutz-Solaranlagen" sehen und mir schreiben (E-Mail), was evtl. noch gesagt werden muss/kann.

    Gruß

    Bruno Bosy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Aachen
    Beruf
    Elektrotechniker
    Beiträge
    342
    @OldBo: Ist das "Deine" Seite? Willst Du den Text bewertet oder ergänzt/geprüft haben? Dann kann ich sie mir mal anschauen.
    Gruß
    Andy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Hanhofen
    Beruf
    Project Manager
    Beiträge
    295
    Da sie "bosy-online" heißt gehe ich stark davon aus, dass es seine ist

    LG elAnimal
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von AndyAC Beitrag anzeigen
    @OldBo: Ist das "Deine" Seite? Willst Du den Text bewertet oder ergänzt/geprüft haben? Dann kann ich sie mir mal anschauen.
    Gruß
    Andy
    Es ist seine Seite..

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521

    Daumen runter

    Moin Andy,

    es würde mich freuen, wenn da einmal ein Stromer draufsieht. Ralf hatte bisher noch nichts daran auszusetzen. Diese Seite Phasenprüferkönnte auch auch einmal überprüft werden. Und wenn du schon dabei bist, sind hier auch noch ein paar elektrolastige Seiten dabei

    Danke schon einmal im voraus.

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Aachen
    Beruf
    Elektrotechniker
    Beiträge
    342
    Hallo,
    Da ich im Moment nicht so extrem viel Zeit habe um es mal vorsichtig auszudrücken, mal ein paar kurze Anmerkungen, evtl. lassen wir den Thread hier mal auf, dann kann ich oder sonstwer was hineinschreiben, was zu überlegen/verbessern wäre.
    Solaranlage: man sollte vielleicht darauf hinweisen, was Pflicht ist ( Potentialausgleich) und was Kür ist (Blitzschutz, Grob/Feinschutz), die Aussagen treffen erstmal für EFHs zu, bei anderen Gebäuden kann das Pflichtprogramm anders aussehen.
    Hinweis , den man evtl. etwas deutlicher herausstellen sollte: wer einen vernüftigen Blitzschutz haben will sollte das von einem wirklichen Fachmann (und das sind dann i.d.R. wirklich Blitzschutzbauunternehmen- das kann auch nicht jeder Eli) planen und ggf. ausführen lassen. Hintergrund ist der, dass man die Funktion einer solchen Anlage nicht prüfen kann-zumindest als Laie mit vertretbarem Aufwand- und wenn der Blitz dann zuschlägt, stellt man fest, dass die Anlage keinen oder keinen ausreichenden Schutz darstellt.
    Für einen vernüftigen Blitzschutz ist ein entsprechender Erder , der auch eine vernüftige "Erdfühligkeit" hat absolute Voraussetzung- das Thema wurde hier schon im Forum breit diskutiert-wird aber gerade von Laien bzw. Halblaien oft unterschätzt.
    Beim Bild Potentialausgleich evtl. als weitere Hinweise: Rohre (hier z.B. Abwasser werden natürlich nur in den Potentialausgleich einbezogen, wenn sie aus leitfähigem Material sind, evtl. verbunden mit dem Hinweis, dass ggf. ein Potentialausgleich notwendig ist, wenn z.B. in der Wohnung noch Kupferrohr liegt, die Rohre im Keller aber Kunststoff sind weil sie mal ausgetauscht wurden.
    Die Verbindung zum Stromnetz "Nullung" sollte man so kommentieren, dass dies abhängig von der Netzform ist und ggf. je nach Netz anders sein kann.

    Insgesamt keine wirklichen Fehler m.E., maximal ein paar Verbesserungsvorschläge, die anderen Seiten sehe ich mir bei Gelegenheit auch noch an.
    Gruß
    Andy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Entschuldige Andy,

    eine E-Mail wäre mir lieber, denn im Forum lese ich lange Texte nicht (so gerne)

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. #12

    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Aachen
    Beruf
    Elektrotechniker
    Beiträge
    342
    nächstes mal per mail-o.k.?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. #13