    Guten Abend,

    ich bin gerade etwas verwirrt, weil der Heizer und der Bohrer widersprüchliche Aussagen bezüglich des Vor(steuerungs)drucks im Ausgleichsbehälter an der Soleleitung einer Sole-Wasser-WP machen.
    Das Ausdehnungsgefäß hat einen voreingestellten Druck von 1,5 bar lt. Aufkleber.
    Der Bohrer sagt, der Druck dürfe lediglich zwischen 0,6 und 0,8 bar liegen und der Heizer besteht auf den 1,5 bar, die drauf stehen. Der Heizer meint, der Bohrer wollte seine Soleleitungen schonen, aber die müssten sogar einen Druck von 16 bar aushalten können. Also sei 1,5 bar nicht schlimm.
    Wer kann mir denn jetzt sagen, was eigentlich richtig ist und welche Auswirkungen ein niedriger/höherer Druck denn hat?

    Danke und Gruß
    Wicki
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Vordruck im Ausgleichsbehälter - Solekreislauf

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Vordruck 1,5bar bedeutet, dass das Ausdehnungsgefäß den über 1,5bar ansteiegenden Druck aufnimmt und konstant hält (weitgehend jedenfalls) bis es "voll" ist.
    Ob die die 1.5bar allerdings korrekt sind kann ich dir nicht sagen...

    gruss
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Befasse Dich einmal mit dieser Seite

    Gruß

    Bruno Bosy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Schwabenländle
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    303
    Interessante Seite. Ist das Dein Werk?

    Kann nur leider keine Antwort auf meine Frage finden
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Wicki Beitrag anzeigen
    Interessante Seite. Ist das Dein Werk?

    Kann nur leider keine Antwort auf meine Frage finden
    Hättest Du die Seiten gelesen und verstanden, dann wüßtest Du, dass wir keine pauschale Antwort geben können. Kein Mensch hier kennt Deine Anlage.

    Ob 0,8bar oder 1,5bar, das hat auch absolut nichts damit zu tun, dass jemanden seine Rohre schonen möchte. Das ist völliger Unsinn.

    Mein Bauch sagt, 0,6bar sind zu wenig. Aber wie gesagt, ich kenne Deine Anlage nicht.
    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    ...0,6bar könnte passen, da vermutlich am oberen Ende der Anlage gemessen wird und sofern der Wert nicht unter Vollast unterschritten wird...
    Ansonsten wie Ralf: Alles Spekulation, ...wir kennen die Anlage nicht....

    gruss
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841


    0,6.....0,8.....1,0......1,2......1,5......1,7.... .2,0.....

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Schwabenländle
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    303
    Und welche Daten benötigt Ihr, damit man da eine Hausnummer sagen kann?
    Was ich problematisch finde, dass Heizer und Bohrer aus welchen Gründen auch immer unterschiedliche Meinungen haben.

    PS: Wenn ich alle angegebenen Seiten lese (die Frage ist wie lange das dauert ), werde ich eine Antwort finden???

    @R.B.: Was genau heißt das "NT" bei Deinem Dipl.-Ing.?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Wicki Beitrag anzeigen
    Und welche Daten benötigt Ihr, damit man da eine Hausnummer sagen kann?
    Was ich problematisch finde, dass Heizer und Bohrer aus welchen Gründen auch immer unterschiedliche Meinungen haben.
    Unterschiedliche Meinung weil anscheinend keiner genau nachgedacht hat, sondern nur auf irgendwelche Erfahrungswerte vertraut.

    Zitat Zitat von Wicki Beitrag anzeigen
    @R.B.: Was genau heißt das "NT" bei Deinem Dipl.-Ing.?
    NT = Nachrichtentechnik

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Schwabenländle
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    303
    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Unterschiedliche Meinung weil anscheinend keiner genau nachgedacht hat, sondern nur auf irgendwelche Erfahrungswerte vertraut.
    Ich glaub fürs Denken werden manche nicht bezahlt

    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    NT = Nachrichtentechnik
    Hab ich mir fast gedacht. Hat mein Bruder auch studiert. Der weiß aber nicht annähernd das, was Du weißt. Hast Du Dir das alles hobbymäßig beigebracht?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Wicki Beitrag anzeigen
    Hab ich mir fast gedacht. Hat mein Bruder auch studiert. Der weiß aber nicht annähernd das, was Du weißt. Hast Du Dir das alles hobbymäßig beigebracht?
    Nicht jeder Nachrichtentechniker befaßt sich nur mit Telefonen oder Hochfrequenz.

    Haustechnik ist genau so ein Teil meines Jobs wie Elektronik, HF usw. usw.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Schwabenländle
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    303
    Jetzt hab ich den alten Thread nochmal ausgegraben

    Der Heizer (sein Monteur) war heute da und hat den Vordruck jetzt tatsächlich auf 0,8 bar eingestellt - aber was mich verwundert hat - auch den Soledruck auf 1,2 bar runter. Er meinte, das sei ok, weil der Druck der Sole nur max. 0,4 bar über dem Vordruck sein dürfte. Vorher war der Vordruck 1,5 bar und der Soledruck aufgrund des Lecks auf 1,3 bar gefallen.
    Problem: Der Bohrer meinte, Vordruck 0,8 (haben wir jetzt), aber Soledruck 2,5 bar

    Ich glaub ich habs noch immer nicht verstanden. Ist das jetzt richtig oder nicht? Oder ist es wie immer: Wenn man 5 Leute fragt, kriegt man 5 verschiedene Antworten?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Wicki Beitrag anzeigen
    Problem: Der Bohrer meinte, Vordruck 0,8 (haben wir jetzt), aber Soledruck 2,5 bar
    Dann wird das MAG niemals funktionieren.

    Wie die Druckhaltung funktioniert ist doch schön auf Brunos Seiten erklärt. Besser kann ich es auch nicht. Also, dort nachlesen.

    Noch als Tipp. Im Betrieb fällt im Solekreis die Temperatur.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Moin Ralf,

    aber das ist doch mit Arbeit verbunden. Heutzutage soll ja alles vorgekaut rüberkommen

    In Kühlanlagen sind Zwischengefäße vorzusehen, wenn Gefäßtemperaturen von unter 5°C auftreten können.

    Der Ausdehnungsfaktor ist höher, wenn dem Wasser Frostschutzmittel zugegeben wurde. Die entsprechenden Werten sind von dem Mischungsverhältnis abhängig. Bei Kühlanlagen muss der Inhalt der Anlage rechnerisch ermittelt werden, denn Pauschalwerte aufgrund der Nennleistung des Kühlaggregates ergeben keine zuverlässigen Ergebnisse. Für die Bestimmung des Ausdehnungsvolumens muss mit der max. möglichen Umgebungstemperatur gerechnet werden, welche die Kühlflüssigkeit bei Ausfall des Kühlaggregates annehmen kann (ca. 30–35°C).

    Gruß

    Bruno
    Geändert von OldBo (09.10.2009 um 15:54 Uhr) Grund: es fehlte noch ewas :>))
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Schwabenländle
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    303
    Zitat Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
    Moin Ralf,

    aber das ist doch mit Arbeit verbunden. Heutzutage soll ja alles vorgekaut rüberkommen
    Nee, ganz falsch. Es gibt auch Leute, die das nicht verstehen. Weil sie eben nicht vom Fach sind. Wenn man alles selber könnte, würde man ja keine Handwerker benötigen.

    Im Übrigen erzählen auch Leute mit angeblicher Fachkenntnis verschiedene Dinge. Der Laie soll dann mal was nachlesen, kapiert sofort alles und kann es den "Fachleuten" so erklären, damit die es richtig machen???

    Wäre schön, wenn es so einfach wäre
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen