Defekte Leitung

Diskutiere Defekte Leitung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Habe da ein kleines Problem. Wir haben ein Fertighaus mit Wärmedämmverbundsystem. Leider hat der Maler die Anschlussleitung für die...

  1. #1 zeus2007, 13.10.2009
    zeus2007

    zeus2007

    Dabei seit:
    25.07.2009
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gas- und Wasserinstallateur
    Ort:
    Emsland
    Hallo.
    Habe da ein kleines Problem.
    Wir haben ein Fertighaus mit Wärmedämmverbundsystem. Leider hat der Maler die Anschlussleitung für die Aussenbeleuchtung horizontal unter dem WDVS gelegt. Beim befestigen der Lampen, habe ich 120'er Schrauben genommen um, aufs Holz zu kommen. Dabei habe ich wohl die Leitung erwischt. Beim erstmaligen Einschalten der Sicherung, ist diese dann gleich herausgesprungen, beim zweiten Mal dann nicht mehr.
    Daraufhin hat ein Elektriker mal nachgeprüft und festgestellt, dass der Widerstand gegen endlos ging. Er meinte das wär die Erdungsleitung.
    Habe die Lampe wieder abgebaut und das Loch, wo die Schraube saß, mit Silikon aufgefüllt.
    Bisher läuft auch alles super, habe aber immer irgentwie Angst, dass es an der Stelle schmoren kann, und dann ein Brand entsteht.
    Soll ich das defekte Kabel ersetzen? Das Problem dabei ist, dass man da sehr schwer rankommt.
    Gruß
     
  2. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Die Leitung gehört ersetzt, oder zumindest an deren Einspeisung stillgelegt, wenn Du auf die Aussenlampe verzichten kannst.


    PS.:
    1.) seit wann verlegen Maler Leitungen?
    2.) was ist eien WDVS?
     
  3. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Leitung stilllegen (komplett abklemmen) oder ersetzen (lassen).


    WDVS = WärmeDämmVerbundSystem, ugs.Aussendämmung

    Grüsse
    Jonny
     
  4. #4 zeus2007, 13.10.2009
    zeus2007

    zeus2007

    Dabei seit:
    25.07.2009
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gas- und Wasserinstallateur
    Ort:
    Emsland
    Danke schonmal!
    Der Maler hat die Leitung nicht verlegt, er hat sie nur unter die Dämmung gelegt.
    Also reicht Silikon nicht aus?!
    Das blöde ist halt nur, dass ich die Lampe brauche und, dass man dor sehr schwer hinkommt. Würde es auch reichen, das Kabel an der defekten stelle zu trennen, und das Stück durch ein neues zu ersetzen?
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn ich Dich anrufe und Dir erzähle, dass ich eine Gasleitung angebohrt habe....was würdest DU mir raten? Silikon? ;)

    Also, falls diese Leitung weiterhin benötigt wird, dann bleibt nur komplett ersetzen, oder besagte Stelle öffnen und "reparieren". Das sollte aber der Fachmann machen.

    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=25035

    Gruß
    Ralf
     
  6. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Wenn es richtig verlängert wird, wäre das auch in Ordnung.
    Quetschlängsverbinder (mit der richtigen Zange gepresst, nicht diese KFZ Heimwerkersets) und Schrumpfschlauch zum Bleistift.
     
  7. joegeh

    joegeh

    Dabei seit:
    18.02.2007
    Beiträge:
    812
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    München; Bayern, near Germany
    Früher haben wir da einen Holzpfropfen reingehauen. Aber das darf man ja nicht mehr :(
     
  8. #8 zeus2007, 13.10.2009
    zeus2007

    zeus2007

    Dabei seit:
    25.07.2009
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gas- und Wasserinstallateur
    Ort:
    Emsland
    Jo! Da hast du natürlich recht! War ja auch nicht meine Idee, das hat mir der E- Fachman so gesagt.
    Warum springt die Sichererung eigentlich nur einmal raus, und beim zeiten Mal nicht mehr? Ist doch auch irgentwie komisch, finde ich.
    Werd dann mal versuchen da ran zu kommen.
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    :motz

    [​IMG]

    LS oder RCD?

    Da könnte man jetzt Vermutungen anstellen, aber öffnen muss man die Stelle sowieso, und spätestens dann kann man´s genauer sagen.

    Gruß
    Ralf
     
  10. #10 zeus2007, 13.10.2009
    zeus2007

    zeus2007

    Dabei seit:
    25.07.2009
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gas- und Wasserinstallateur
    Ort:
    Emsland
    Was ist LS, RCD?
     
  11. #11 zeus2007, 13.10.2009
    zeus2007

    zeus2007

    Dabei seit:
    25.07.2009
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gas- und Wasserinstallateur
    Ort:
    Emsland
    Habe mal gegooglet.
    Meine, dass es der FI war. Ist ja schon fast ein Jahr her. Habe heute irgentwie diesen Gedanken bekommen.
     
  12. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Daß der FI ausgelöst hat, ist ein sicheres Zeichen dafür, daß eben nicht nur die eine Ader beschädigt wurde, sondern mindestens eine weitere!
    An jener Stelle fehlt nun nicht nur sowohl die Betriebsisolierung als auch die Schutzisolierung (Leitungsmantel), sondern meist geht dies mit einer Schwächung des Querschnitts einher.

    Es besteht also derzeit nicht nur Gefahr für Personen (Elektrischer Schlag durch Ausfall der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren), sondern zusätzlich noch Brandgefahr durch Überhitzung der Schadstelle.

    Einem Fachmann, der da ein "Flicken" Silikon empfiehlt, sollte man den Gesellenbrief umgehend wieder abnehmen! :boxing
     
  13. #13 Bauwahn, 13.10.2009
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Nicht notwendigerweise. Eine Ader (N oder L) mit Erdschluß reicht durchaus.
     
  14. #14 zeus2007, 13.10.2009
    zeus2007

    zeus2007

    Dabei seit:
    25.07.2009
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gas- und Wasserinstallateur
    Ort:
    Emsland
    warum löst der denn dann nur einmal aus und beim zweiten mal nicht mehr???
    Der müsste dann doch auch wieder auslösen!! Ist gleich nach der Montage und Einschalten der Sicherung raus, dann wieder rein gemacht und seitdem läufts!!??
    Die Schraube steckte da auch noch an der gleichen stelle.
     
  15. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    [​IMG]

    Gruß
    Ralf
     
  16. #16 Bauwahn, 13.10.2009
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Schwer zu sagen, kann sein, dass der Fehlerstrom gerade so an der Auslösegrenze des FI ist.
     
  17. #17 zeus2007, 13.10.2009
    zeus2007

    zeus2007

    Dabei seit:
    25.07.2009
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gas- und Wasserinstallateur
    Ort:
    Emsland
  18. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich würde Dir die Frage ja gerne beantworten, aber aus der Ferne geht das nicht. :konfusius

    Vermutungen wurden schon geäußert, aber letztendlich weiß man das erst wenn die Stelle geöffnet wurde. Du hast ein oder 2 Adern angebohrt, und der Fehlerstrom hat gereicht um den RCD zu aktivieren. Jetzt könnte man noch über Schmutz oder Feuchtigkeit spekulieren, aber das alles bleibt Spekulation.
    Theoretisch denkbar wäre auch, dass Du die Leitung garnicht erwischt hast, und der RCD aus einem anderen Grund ausgelöst hat.

    Deswegen meine Glaskugel.....die mir aber nichts verrät.

    Gruß
    Ralf
     
  19. #19 zeus2007, 13.10.2009
    zeus2007

    zeus2007

    Dabei seit:
    25.07.2009
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gas- und Wasserinstallateur
    Ort:
    Emsland
    Ach so!! Glaskugel. Hat er gerafft!!!
    Danke erstmal
    Der " E- Fachmann" hat damals etwas von zu hohem Widerstand gesagt. Der hat die Leitungen geprüft. Denke schon. dass ich die erwischt habe.
    Werde die Leitung einfach abklemmen un bei der nächsten Renovierung neu machen. Dann leuchtet halt erst nur eine Lampe. Sieht zwar sch... aus, ist aber erstmal das einfachste Mittel. Müsste sonst von Innen dran. Tapeten ab, Loch bohren, Kabel suchen und die Frau würde FLUCHEN.;)
    Naja, Danke für die Antworten
    Gruß
     
  20. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Da lag er zumindest nicht völlig falsch.....nicht zu hoch, sondern eher zu niedrig (aber dennoch hoch).:D
    Chaos perfekt?

    Tapete etc. alles kein Problem, aber eine fluchende Frau, das ist ein schwerwiegendes Argument. :mega_lol:

    Warte ab bis sie flucht weil die Leuchte nicht funktioniert. :D

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Defekte Leitung

Die Seite wird geladen...

Defekte Leitung - Ähnliche Themen

  1. Haustür defekt > Wer kann helfen?

    Haustür defekt > Wer kann helfen?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer Haustür. Meine Eltern haben das Problem das sich bei der Haustür so ganz langsam am Boden die Aluminium...
  2. Laufende KfW-Förderung vs. defekte Wärmepumpe

    Laufende KfW-Förderung vs. defekte Wärmepumpe: Hallo, ich weiß nicht genau, ob das Thema hier richtig ist. Ich habe mal eine zunächst hypothetisch Frage: Ich habe eine DHH mit einer Thermia...
  3. Balkontürheber defekt! Bitte um Hilfe

    Balkontürheber defekt! Bitte um Hilfe: Hallo Leute! Wir haben unser Traumhaus gefunden - BJ 1975 - Leider sind die Balkontürheber defekt und springen ab und zu rurück. Internetsuche...
  4. Unterspannbahn porös + rissig - defekt? - Haus BJ 2001

    Unterspannbahn porös + rissig - defekt? - Haus BJ 2001: Hallo Zusammen, Wir sind aktuell auf der Suche nach einem Haus und haben gerade eines besichtigt, welches gut zu uns passt. Allerdings macht mir...
  5. Schließmechanismus Fenster defekt

    Schließmechanismus Fenster defekt: Hallo zusammen, vielleicht mag mir jemand bei einer Kleinigkeit weiterhelfen. Der Zapfen der den Fensterflügel (Seite ohne Fenstergriff) bei...