HILFE!!"cFehlkalkulation der Betonmenge für die OG Decke mit Filigrandecke

Diskutiere HILFE!!"cFehlkalkulation der Betonmenge für die OG Decke mit Filigrandecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Sehr geehrter Forum Gemeinde, vorab ein Lob an die Macher dieses Forum's. Gestern ist unseren Bauunternehmer ein grosser Fehler bzgl....

  1. #1 crypton, 17.10.2009
    crypton

    crypton

    Dabei seit:
    17.10.2009
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. -Ing.
    Ort:
    Bochum
    Sehr geehrter Forum Gemeinde,

    vorab ein Lob an die Macher dieses Forum's.

    Gestern ist unseren Bauunternehmer ein grosser Fehler bzgl. Kalkulation der Betonmenge unterlaufen. Beim betonieren der OG Decke mit C20/30 (bis spät Abbends), hat die Menge nicht ausgereicht. Wir haben auch kein Beton mehr kriegen können. Es befindet sich eine 6 cm starke Filigrandecke darunter. In der Kalkulation wurde die Menge der Vorort TREPPE vermutlichvergessen :-((( Hierbei fehlen nun ca. 4 m³ Beton, dies entsrpicht 20 qm². Selbestverständlich muss der restliche Bereich schnellstmöglich betoniert werden. Dazwischen liegen in etwar 12 Stunden. Um die Verbindung mit den zuvor eingebrachten Beton zu gewährleisten ist was zu tun???

    Frage:

    - Was muss bei der Einrbingung des Folge-Betons beachtet werden?
    - Gibt es Bindemitte oder ähnliches ?

    Bitte um Hilfe.

    Vielen dank vorab...
     
  2. #2 Shai Hulud, 17.10.2009
    Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25.11.2007
    Beiträge:
    3.565
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
  3. #3 crypton, 17.10.2009
    crypton

    crypton

    Dabei seit:
    17.10.2009
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. -Ing.
    Ort:
    Bochum
    Hallo Shai Hulud,

    leider steht aus Schadenfreude von Mitgliedern keine ernst zu nehmende LÖSUNG/ MASNAHME drin, um die Situation zu bewerkstelligen.
     
  4. #4 Shai Hulud, 17.10.2009
    Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25.11.2007
    Beiträge:
    3.565
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
    Das ist keine Schadenfreude, übers Forum kann man die Entscheidung Auffüllen oder Abriß nicht treffen. Es wurden aber die richtigen Fragen z.B. nach dem Statiker gestellt, der kennt die Anforderungen an die Decke an der Stelle und hat diese Entscheidung zu verantworten.
     
  5. #5 DerSuchende, 17.10.2009
    DerSuchende

    DerSuchende

    Dabei seit:
    25.10.2008
    Beiträge:
    927
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Forscher
    Ort:
    REG Arnsberg
    @crypton
    I.d.R. müsste dein Bauleiter das mit dem Tragwerksplaner und BU, "Polier" abstimmen.
    MfG
     
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 17.10.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    @ Edles Gas

    Wie wurde denn damit umgegangen? Fläche sauber abgeschalt ausgespart oder einfach alles 2 cm dünner betoniert?

    Wenn so etws passiert, könnte mensch z.B. die Deckenfläche eines kleinen Raums sauber abschalen und nachbetonieren, wenn die Statik das zuläßt.

    Hier muss also DEIN Statiker sagen, welche Folgen das hatte.
     
  7. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    du glaubst halt auch an das gute im menschen ;)
    die ganze story hat aber mind. 4 haken:
    • 4m3 = 20m2 .. aha, fette decke
    • 4m3 = 1 treppe .. aha, fette treppe (5x0,25=?)
    • 4m3 .. das merkt man - da hilft auch das betonwerk
    • treppenbeton = deckenbeton? :irre
     
  8. #8 crypton, 17.10.2009
    crypton

    crypton

    Dabei seit:
    17.10.2009
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. -Ing.
    Ort:
    Bochum
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Der Beton war Heute Morgen noch nicht ganz fest. Wie vom Statiker empfohlen,wurde mit den gleichen Beton C20/25 ( etwas mehr verdünnt) nachbetoniert. Damit wird gewährleisten das der Beton nahtlost an den Betondecke sich anschließd . Dies soll laut Statiker überhaupt keine Bedenken auf Folgeschäden aufkommen lassen. Der neu eingenrbachte Beton ist außer der derzeitigen Feutigkeit nicht mit dem alten ausseinder zu halten, was erfreulich ist.
     
  9. #9 JamesTKirk, 17.10.2009
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Wie wurde denn "verdünnt" ????
     
  10. #10 crypton, 17.10.2009
    crypton

    crypton

    Dabei seit:
    17.10.2009
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. -Ing.
    Ort:
    Bochum
    Der Beton wurde verdünnt und mehr Zementanteil beigefügt.
     
Thema:

HILFE!!"cFehlkalkulation der Betonmenge für die OG Decke mit Filigrandecke

Die Seite wird geladen...

HILFE!!"cFehlkalkulation der Betonmenge für die OG Decke mit Filigrandecke - Ähnliche Themen

  1. Hilfe!! Terrassenboden Katastrophe

    Hilfe!! Terrassenboden Katastrophe: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo an alle… Habt ihr eine Idee, wie wir unseren Terrassenboden schön machen können? Da das Haus gemietet ist,...
  2. Hilfe, Feuchtigkeit durch den Verblender?

    Hilfe, Feuchtigkeit durch den Verblender?: Hallo Ihr Lieben, letztes Jahr habe ich eine Terrassenüberdachung gebaut und festgestellt, dass der Regen durch den Verblender an die...
  3. Abflussrohr im Keller: Ratten? Was tun?! Hilfe!!!

    Abflussrohr im Keller: Ratten? Was tun?! Hilfe!!!: Hallo! Ich weiß nicht, ob dies die richtige Kategorie ist, aber ich habe keine passendere gefunden. Wir haben ein 60 Jahre altes Haus...
  4. Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern

    Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern: [ATTACH] [ATTACH] Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit einer Frage bezüglich der Montage von Fenstern. Ich habe kürzlich Fenster von...
  5. Hilfe, Bläschen und etwas Kristallartiges an Außenwand

    Hilfe, Bläschen und etwas Kristallartiges an Außenwand: Guten Tag, An der Außenwand befindet sich nun ein Bläschen und etwas Kristallartiges, dies seit gestern, innenliegend ist das Badezimmer… Wonach...