    Warum erreiche ich nicht in allen Räumen die gleiche Temperatur?

    Hallo,

    wir haben das Problem, dass in den beiden kleinsten Räumen des Hauses die Temperaturen immer ca. 3ºC niedriger sind als in allen anderen Räumen. Ich möchte deswegen aber ungern die ganze Anlage hoch drehen.

    Habe deswegen schon mit der Heizungsfirma gesprochen. Aber die wiegeln alles ab. Das wäre halt so, weil in diesen Räumen einfach zu wenig Platz für "Heizschlangen" im Fußboden ist. Ich tippe eher auf den fehlenden hydraulischen Abgleich. Im Rahmen des WP-Förderantrags haben die dafür zwar unterschrieben, aber ein Protokoll existiert nicht.

    In den Planungsunterlagen von Rehau (die allerdings teilweise nicht 1:1 umgesetzt wurden) sind Ventileinstellungen für die einzelnen Heizkreise angegeben. Wie kann ich die Einstellungen überprüfen? Dazu mal folgendes Foto vom Verteilerkasten im EG.



    Durchflussanzeiger kann ich nirgendwo entdecken. Oder habe ich etwas übersehen?

    Was könnten die mit Bleistift an die Wand gekritzelten Zahlen (oberhalb der blauen Kappen) 4 - 4 - 2 1/2 ... 4 1/2 bedeuten? Sie stimmen jedenfalls nicht mit den von Rehau geplanten Ventileinstellungen überein.

    Beim zweiten Stellantrieb von links sieht man deutlich, dass die "Hubanzeige" an der Oberseite nichts anzeigt. Heißt dass, das Ventil ist zu? Dann bräuchte ich mich nicht zu wundern, warum es dort nicht richtig warm wird. Könnte das Ventil defekt sein? Kann ich das irgendwie prüfen?

    Ich wäre dankbar für etwas Aufklärung, bevor ich mich wieder von der Heizungsfirma mit fadenscheinigen Begründungen abspeisen lasse.

    Gruß, Enibas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Warum erreiche ich nicht in allen Räumen die gleiche Temperatur?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von enibas Beitrag anzeigen
    Was könnten die mit Bleistift an die Wand gekritzelten Zahlen (oberhalb der blauen Kappen) 4 - 4 - 2 1/2 ... 4 1/2 bedeuten? Sie stimmen jedenfalls nicht mit den von Rehau geplanten Ventileinstellungen überein.
    Evtl. die Anzahl Umdrehungen die er das Ventil tatsächlich eingedreht hat.

    Beim zweiten Stellantrieb von links sieht man deutlich, dass die "Hubanzeige" an der Oberseite nichts anzeigt. Heißt dass, das Ventil ist zu?
    Ja.
    Warum? Das müsste man messen können. Evtl. Stellantrieb defekt oder ein Fehler im Anschluß (Stromversorgung zum Stellantrieb) oder......

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    4,821
    Nebenkriegsschauplatz:
    Stromversorgung
    Ich möchte nicht wissen, wie es in der Abzweigdose aussieht...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Oranienburg
    Beruf
    Grafik-Designer
    Beiträge
    121
    @Bauwahn:

    Zum Elektriker, der die Verkabelung verzapft hat, sage ich jetzt mal lieber nichts. Was wir mit dem erlebt haben ... Das wäre ein abendfüllendes Programm.

    @R.B.:

    Müsste denn die Hubanzeige grundsätzlich oben herausschauen oder nur, wenn wirklich Durchfluss existiert? Der Stellantrieb könnte ja theoretisch über den Raumtemperaturregler auch dicht machen, wenn bestimmte Temperaturen erreicht sind. Sinkt in diesem Fall die Hubanzeige wieder nach unten? Ich konnte leider nirgends eine Beschreibung für diese Stellantriebe finden. Würde eben gern verstehen, wie die funktionieren.

    In dem anderen Verteilerkasten gibt es drei Stellantriebe, bei denen man oben keinen blauen Balken sieht. Diese drei Heizkreise gehören zum Wohnzimmer. Beim Stellantrieb zur daran angrenzenden offenen Küche ist die Hubanzeige oben. Eine Veränderung der Hubanzeige auch bei starker Sonneneinstrahung und somit Aufheizung konnte ich nicht feststellen. Am Stellantrieb zum Gäste-WC - eine der beiden Problemzonen -, wo ich max. 19ºC erreiche, steht die Hubanzeige oben. Demnach müsste ein Durchfluss existieren. Da keine Durchflussanzeiger eingebaut sind, lässt sich das nicht genauer quantifizieren. Wo prüfe ich, ob VL und RL warm sind, an den abgehenden Schläuchen? Die Stellantriebe mit blauem Balken (Hubanzeige oben) fühlen sich warm an. Alle anderen deutlich kälter.

    Wenn man die Stellantriebe runter nimmt (keine Angst, daran vergreife ich mich natürlich nicht), müsste man doch darunter zumindest im Vergleich sehen können, ob die Ventile alle in gleicher Stellung stehen oder wenigstens in Annäherung an die Planung unterschiedliche Umdrehungen ausgeführt wurden? Wobei ich 2 oder 4 Umdrehungen (Bleistiftzahlen an der Wand) sowieso nicht unterscheiden könnte.

    @crax:

    Ich wollte erst einmal verstehen, was ich bei einem Blick in den Heizkreisverteiler entnehmen kann. Wie sollten ordnungsgemäß funktionierende Stellantriebe aussehen? Was sagt die Hubanzeige? usw.

    Um Deine eher grundsätzlichen Fragen zu beantworten, muss ich in meine Unterlagen abtauchen. Hier also die geballten Zahlen ...

    Berechnung des Heizwärme- und Primärenergiebedarfs
    nach EN 832 / DIN V 4108-6 von der Hausfirma:
    Nutzfläche 157 m2
    Heizwärmebedarf 7819 kWh/a; 49,80 kWh/m2a
    Trinkwasserbedarf 1963 kWh/a; 12,50 kWh/m2a

    Anlagen-Bewertung nach DIN 4701-10 von StiebelEltron:
    Sole-Wasser-Wärmepumpe WPC7 von StiebelEltron mit 7,8 kW
    ohne Pufferspeicher
    Anlagen-Aufwandszahl 0,96

    Flächenheizungsauslegung nach EN 1264 von Rehau:
    EG 62,2 m2; VL 40,0ºC; RL 31,9ºC; Rohrlänge ges. 490,3 m;
    6 Heizkreise in 4 Heizzonen (ausgeführt 8 Heizkreise in 6 Heizzonen)

    Diele/WC - Soll Hkr. 105,98 m / Zul. 3,40 m / Ventileinst. 1 / Innentemp. 20ºC -
    Ist 2 Hkr. mit 104 und 31 m
    Kochen - Soll Hkr. 82,20 m / Zul. 0,30 m / Ventileinst. 1/2 / Innentemp. 20ºC - Ist 56 m
    Wohnen 1 - Soll Hkr. 68,86 m / Zul. 3,67 m / Ventileinst. 1 / Innentemp. 20ºC - Ist 102 m
    Wohnen 2 - Soll Hkr. 70,39 m / Zul. 3,67 m / Ventileinst. 1 1/2 / Innentemp. 20ºC - Ist 52 m
    Wohnen 3 - Soll Hkr. 70,29 m / Zul. 3,67 m / Ventileinst. 1 1/2 / Innentemp. 20ºC - Ist 72 m
    Gast - Soll Hkr. 67,89 m / Zul. 10,00 m / Ventileinst. 2 1/2 / Innentemp. 20ºC - Ist 85 m
    HWR - Soll nicht eingeplant - Ist 23 m

    DG 67,7 m2; VL 40,0ºC; RL 33,8ºC; Rohrlänge ges. 616,7 m;
    6 Heizkreise in 4 Heizzonen

    Schlafen - Soll Hkr. 84,63 m / Zul. 23,80 m / Ventileinst. 1 / Innentemp. 20ºC - Ist 90 m
    Abstell - Soll Hkr. 68,02 m / Zul. 15,00 m / Ventileinst. 1/2 / Innentemp. 20ºC - Ist 74 m
    Bad - Soll Hkr. 93,87 m / Zul. 0,20 m / Ventileinst. 2 1/2 / Innentemp. 24ºC - Ist 96 m
    Studio/Flur 1 - Soll Hkr. 109,88 m / Zul. 1,00 m / Ventileinst. 1 / Innentemp. 20ºC - Ist 50 m
    Studio/Flur 2 - Soll Hkr. 108,36 m / Zul. 1,00 m / Ventileinst. 1 / Innentemp. 20ºC - Ist 110 m
    Studio/Flur 3 - Soll Hkr. 109,96 m / Zul. 1,00 m / Ventileinst. 1 / Innentemp. 20ºC - Ist 110 m

    Die Problembereiche, die nicht richtig warm werden, sind Abstell (DG Südwest; 7,92 m2) und WC (EG Nordost; 2,03 m2). 19ºC wären in diesen Räumen unter Umständen noch akzeptabel, wenn da nicht das Problem der Luftfeuchtigkeit bzw. Kondenswasserbildung besonders an den DFF wäre.

    Eine extra Hydraulikberechnung liegt mir nicht vor. Ein Protokoll über den hydraulischen Abgleich fehlt ebenfalls. Deshalb gehe ich davon aus, dass der nicht ausgeführt wurde. Insgesamt hatte ich kein gutes Gefühl mit der Heizungsfirma. Die handelten immer nach dem Motto "das haben wir schon immer so gemacht". Jedes Protokoll musste man denen abringen. Bei den Rohren der FBH wurde sehr großzügig gespart und weniger verlegt als in der Planung. "Na ja, wenn Sie darauf bestehen, dann müssen wir noch ein paar Meter ergänzen." Kommentar zum WMZ: "Wozu brauchen Sie eine Bedienungsanleitung, der zeigt doch sowieso nur einen Wert an." Das spricht doch Bände, oder?

    Sollten noch weitere Zahlen zur Einschätzung gebraucht werden, versuche ich, sie nachzureichen.

    Gruß und danke,
    Enibas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von enibas Beitrag anzeigen
    Müsste denn die Hubanzeige grundsätzlich oben herausschauen oder nur, wenn wirklich Durchfluss existiert? Der Stellantrieb könnte ja theoretisch über den Raumtemperaturregler auch dicht machen, wenn bestimmte Temperaturen erreicht sind. Sinkt in diesem Fall die Hubanzeige wieder nach unten?
    JA. Sobald der Stellantrieb mit Strom versorgt wird, egal ob direkt oder über einen Raumthermostat, geht die Durchflußanzeige nach oben und das Ventil öffnet.
    Auf den Unterschied NC oder NO gehe ich jetzt nicht ein.

    Denkbar wäre, dass das Ventil unterhalb des Antriebs hängt.

    Zitat Zitat von enibas Beitrag anzeigen
    Wenn man die Stellantriebe runter nimmt (keine Angst, daran vergreife ich mich natürlich nicht), müsste man doch darunter zumindest im Vergleich sehen können, ob die Ventile alle in gleicher Stellung stehen oder wenigstens in Annäherung an die Planung unterschiedliche Umdrehungen ausgeführt wurden? Wobei ich 2 oder 4 Umdrehungen (Bleistiftzahlen an der Wand) sowieso nicht unterscheiden könnte.
    Den Unterschied wird man rein optisch kaum bemerken.

    Zitat Zitat von enibas Beitrag anzeigen
    Die Problembereiche, die nicht richtig warm werden, sind Abstell (DG Südwest; 7,92 m2) und WC (EG Nordost; 2,03 m2). 19ºC wären in diesen Räumen unter Umständen noch akzeptabel, wenn da nicht das Problem der Luftfeuchtigkeit bzw. Kondenswasserbildung besonders an den DFF wäre.
    Bei so kleinen Kreise ist das kein Wunder. Da liefert die Beleuchtung im WC mehr Wärme. Man könnte dem WC mehr Durchfluß geben, aber aufpassen dass man damit nicht einen "Kurzschluß" produziert und die anderen Kreise nichts mehr abbekommen.
    Wenn ich Deine Infos richtig interpretiere, dann würde hier ein Kreis mit 30m FBH Rohr gelegt, das ist natürlich nicht so der Brüller.
    Es wäre besser gewesen, wenn man (wie geplant) Flur und WC auf einem Kreis hätte.

    Stark unterschiedliche Kreislängen lassen sich immer schwer abgleichen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Oranienburg
    Beruf
    Grafik-Designer
    Beiträge
    121
    Hallo Ralf,
    sorry, dass ich noch einmal nachfrage.

    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    JA. Sobald der Stellantrieb mit Strom versorgt wird, egal ob direkt oder über einen Raumthermostat, geht die Durchflußanzeige nach oben und das Ventil öffnet.
    Auf den Unterschied NC oder NO gehe ich jetzt nicht ein.
    Wenn die Durchflussanzeige unten steht kann das bedeuten a) die Temperaturen sind erreicht, das Ventil wird geschlossen; b) Der Stellantrieb ist defekt; c) es kommt kein Strom am Stellventil an. Bei Temperaturen von 19ºC im Raum und voll aufgedrehtem Raumthermostat müsste das Ventil eigentlich öffnen. Oder kann dem noch etwas anderes entgegen stehen (außer irgendwelche Defekte)?

    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Denkbar wäre, dass das Ventil unterhalb des Antriebs hängt.
    Was meinst Du damit?

    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Wenn ich Deine Infos richtig interpretiere, dann würde hier ein Kreis mit 30m FBH Rohr gelegt, das ist natürlich nicht so der Brüller.
    Es wäre besser gewesen, wenn man (wie geplant) Flur und WC auf einem Kreis hätte.
    Na toll, das haben die uns damals als Verbesserung verkauft, "die sie immer so machen". Nur blöd, dass man sich hinterher mehr über sich selbst ärgert, weil man trotz intensiver Bemühungen nicht jedes Spielchen rechtzeitig durchschaut.

    Gruß und danke,
    Enibas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von enibas Beitrag anzeigen
    Wenn die Durchflussanzeige unten steht kann das bedeuten a) die Temperaturen sind erreicht, das Ventil wird geschlossen; b) Der Stellantrieb ist defekt; c) es kommt kein Strom am Stellventil an. Bei Temperaturen von 19ºC im Raum und voll aufgedrehtem Raumthermostat müsste das Ventil eigentlich öffnen. Oder kann dem noch etwas anderes entgegen stehen (außer irgendwelche Defekte)?
    Soweit korrekt.

    Zitat Zitat von enibas Beitrag anzeigen
    Was meinst Du damit?
    Der Stellantrieb wirkt auf ein Ventil. Nun wäre denkbar ,dass zwar der Stellantrieb öffnet, aber das Ventil darunter hängt und öffnet nicht, somit auch kein Durchfluß.
    Vergleichbar mit den Heizkörperventilen, die trotz Thermostat auf 5 immer noch den Heizkörper absperren.

    Zitat Zitat von enibas Beitrag anzeigen
    Na toll, das haben die uns damals als Verbesserung verkauft, "die sie immer so machen".
    Was soll ich dazu sagen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Oranienburg
    Beruf
    Grafik-Designer
    Beiträge
    121
    Hallo Ralf,

    vielen Dank für Deine Antwort. Jetzt hab' ich's verstanden. Werde wohl noch ein paar Tage die Stellantriebe (Durchflussanzeiger) beobachten und dann die Heizungsfirma anrufen.

    Wie schon oben geschrieben sind die Stellantriebe auf den geöffneten Ventilen (Durchflussanzeiger oben) alle warm. Das erscheint mir logisch, wenn ein Strom fließt. Ein Netzteil wird ja auch warm. Die anderen bleiben kalt. Das könnte bedeuten, dass bei dem fraglichen Stellantrieb (Abstellraum) kein Strom ankommt. Natürlich nur eine Vermutung.

    Die abgehenden Schläuche jedenfalls empfinde ich nirgendwo als warm. Oder wie soll ich sonst die Frage von crax deuten?
    Zitat Zitat von crax Beitrag anzeigen
    Werden VL und RL warm?
    Gruß, Enibas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    10.2007
    Ort
    Oberasbach
    Beruf
    Servicetechniker
    Beiträge
    95
    der zuleitungsquerschnitt ist aber auch nicht der brüller
    grüße manfred
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  12. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Oranienburg
    Beruf
    Grafik-Designer
    Beiträge
    121
    @Manfred:
    Kannst Du das bitte einem Laien wie mir genauer erklären?

    Gruß und danke,
    Enibas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #11

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von enibas Beitrag anzeigen
    Die abgehenden Schläuche jedenfalls empfinde ich nirgendwo als warm. Oder wie soll ich sonst die Frage von crax deuten?
    Bei den FBH typ., Temperaturen brauchst Du ein Thermometer, sonst ist das mit der Hand schwer feszustellen.


    Zitat Zitat von manfred63
    zuleitungsquerschnitt ist aber auch nicht der brüller
    Wie kommst Du darauf? Mehr als 25L/min machen die Kreise zusammen sicherlich nicht, eher wohl die Hälfte.
    Das ist doch kein Verbundrohr mit 3mm Wandstärke.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen