Funktionsheizen maximale Vorlauftemperatur

Diskutiere Funktionsheizen maximale Vorlauftemperatur im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir beginnt demnächst das Funktionsheizen und danach das Belegreifheizen. Im Protokoll vom Heizungsrohrhersteller (Rotex System 70)...

  1. #1 lordbauer, 17.11.2009
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
    Hallo,

    bei mir beginnt demnächst das Funktionsheizen und danach das Belegreifheizen.

    Im Protokoll vom Heizungsrohrhersteller (Rotex System 70) steht geforderte Vorlauftemperatur 38°C. Dazu gibt es noch folgenden Hinweis:

    38°C Vorlauftemperatur bei System 70 entspricht 25°C Vorlauftemperatur bei herkömlicher Fußbodenheizung.

    Kann mir das einer mal erklären? Ist die Max Vorlauftemperatur von 38°C dann das Maximum was ich beim Funktionsheizen und Belegreifheizen fahren soll? Versteh es nicht?

    Link (PDF Seite 27):
    http://de.rotex.de/fileadmin/prospekte/de/Technische_Unterlagen__Ersatzteile/Technische_Unterlagen/Heizkreisverteiler_HKV_QuickFix/rotexTU_HKV3spr.pdf
     
  2. #2 Achim Kaiser, 17.11.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Machst du Gerade und Temperaturen für *normale* FBH von 25 bis 55 Grad ....
    Anschliesend machst du genau die selbe Gerade 38 Grad bis 70 Grad und interpolierst die Werte ... (wenn die Jungs bei Rotex das nirgends schon gemacht haben)

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  3. #3 lordbauer, 17.11.2009
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
    Hallo nochmal,

    muss mich leider korrigieren. Rohr ist doch nicht System 70 sondern Monoplex. Der Link ist aber trotzdem gültig.

    @Herr Kaiser
    Aussage immer noch gültig?
     
  4. #4 Achim Kaiser, 17.11.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    3 Tage 25 Grad,
    4 Tage max. Vorlauftemp.
    oder Auslegungstemperatur
    oder max. Estrichtemperatur

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  5. #5 lordbauer, 17.11.2009
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
    Hallo,

    eine Frage bleibt noch.

    Was ist meine max Vorlauftemperatur?

    Auslegungstemperatur laut Heizlastberechnung ist: 34,5°C
    Das Rohr kann max: 90,0°C
    Max Estrichtmeperatur (CAF_C25_F4 S60mm): keine Ahnung

    Danke schon mal.
     
  6. #6 Achim Kaiser, 17.11.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Fließestriche normalerweise 45 Grad.
    Steht in den Datenblättern der Hersteller.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  7. #7 lordbauer, 17.11.2009
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
    Ok. Danke!

    Ruf morgen gleich mal den Estrichleger an.

    Gruß
     
  8. #8 lordbauer, 18.11.2009
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
    Kurz Rückmeldung.

    Estrichleger sagt: zwischen 45-50°C. Eher 45°C.

    @Achim

    Was soll ich sagen. Deine Aussagen stimmen zu 100% mit denen des Estrichlegers über ein.

    Danke:28:
     
Thema: Funktionsheizen maximale Vorlauftemperatur
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. maximale estrichtemperatur

Die Seite wird geladen...

Funktionsheizen maximale Vorlauftemperatur - Ähnliche Themen

  1. Funktionsheizen zwingend notwendig bei kleinen, schwimmenden Estrichflächen?

    Funktionsheizen zwingend notwendig bei kleinen, schwimmenden Estrichflächen?: Hallo zusammen, ich habe gerade eine spannende Diskussion zwischen Heizungsbauer und Estrichleger. Wir haben ein RMH saniert und dort eine FBH...
  2. Funktionsheizen Durchführung & Zuständigkeit

    Funktionsheizen Durchführung & Zuständigkeit: Hallo zusammen, in unserem Neubaugebiet sind wir in der Situation, dass wir an ein Wärmenetz angeschlossen werden und vom Versorger eine...
  3. Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht

    Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht: Liebe Forumsgemeinde, Mein Heizungsbauer lässt uns beim Aufheizen zum Fuktionsheizen etwas allein und ich bin mir nach viel lesen bei einigen...
  4. Funktionsheizen Zementestrich

    Funktionsheizen Zementestrich: Hallo ich habe ein Zementestichboden wo eine Fussbodenheizung eingebaut ist. Die höhe beträgt 6,5 cm. Ein Schnellabbinder ist drin,...
  5. Zementestrich Funktionsheizen im Sommer ?

    Zementestrich Funktionsheizen im Sommer ?: Hallo wie siehts aus mit Funktionsheizen wenn man den Zementestrich im Sommer gelegt bekommt und Schnellbinder einsetzt ? Es ist ja schon nach 10...