Kleinverteiler in Garage

Diskutiere Kleinverteiler in Garage im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Frage an die Installationsexperten hier im Forum: Muss eine Garage zwangsläufig auch einen Fundamenterder erhalten? (Garage steht...

  1. #1 StefanWert, 18.11.2009
    StefanWert

    StefanWert Gast

    Hallo,

    Frage an die Installationsexperten hier im Forum:

    Muss eine Garage zwangsläufig auch einen Fundamenterder erhalten?
    (Garage steht ca. 3 m vom Wohnhaus weg / Wohnhaus mit Fundamenterder und PA-Schiene, wie es sich gehört :-) )

    Gruß
    Stefan
     
  2. #2 StefanWert, 25.11.2009
    StefanWert

    StefanWert Gast

    Jemand eine Idee?
     
  3. manni

    manni

    Dabei seit:
    27.09.2002
    Beiträge:
    476
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Unterfranken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr + Stromer
    Wenn in der Garage ein Unterverteiler installiert wird, denke ich ja. Weil dann wg. dem erforderlichen Überspannungsableiter (0100-433) ein örtlicher PA benötigt wird.
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Nein.
    Im Normalfall ist weder Erder noch PA noch Überspannungsableiter erforderlich.
     
  5. #5 StefanWert, 26.11.2009
    StefanWert

    StefanWert Gast

    Hallo,

    wenn ohne Erder, dann eine separate Verbindung (4mm²) vom Umterverteiler zur PA-Schiene im Haus?

    Gruß
    Stefan
     
  6. #6 StefanWert, 26.11.2009
    StefanWert

    StefanWert Gast

    10mm² meinte ich!
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Kommt auf die Netzform an und darauf, wo der FI sitzt.
     
  8. manni

    manni

    Dabei seit:
    27.09.2002
    Beiträge:
    476
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Unterfranken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr + Stromer
    laaangsam

    die Garage steht 3 m vom Wohnhaus weg, also gibts ne Freileitung oder Kabelgraben. Wenn nun in der Garage ein Kleinverteiler installiert wird, dann ist der Ü-Ableiter Pflicht. Und mit Ü-Ableiter brauch ich ne Erdung.
     
  9. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Steh ich auf dem Schlauch???

    Wo steht das?
    Bitte um Aufklärung!

    Grüsse
    Jonny
     
  10. #10 StefanWert, 26.11.2009
    StefanWert

    StefanWert Gast

    Hi,

    also Netzform TN-C-S:
    - TN-C-Netz (PEN) bis Hausanschlusskasten EVU.
    - Danach TN-S-Netz (PE und N)
    => Im Hausanslusskasten erfolgt Verbindung mit PA-Schiene (Fundamenterder) des Hauses.

    Nach dem Zählerplatz geht es in Verteiler (Haus). Dort ist ein Abgang für Garage (vor den beiden FI's fürs Haus!).

    Im Kleinverteiler der Garage wird dann ein FI gesetzt (und natürlich Automaten).
    Es wird also mit einem TN-S-Netz zur Garage gefahren.

    Gruß
    Stefan
     
  11. manni

    manni

    Dabei seit:
    27.09.2002
    Beiträge:
    476
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Unterfranken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr + Stromer
    Gefordert wird der Fundamenterder in der DIN 18015-1, er gilt als Bestandteil der elektrischen Anlage (DIN 18014). Da ein Unterverteiler in der räumlich getrennten Garage verbaut ist, ist dies eine eigenständige E-Anlage.
    In der 0100-100 (2009-06) wird der Überspannungsschutz für Personen und Sachwerte gegen Schäden durch Ü-Spannungen gefordert (die Folge von atmosphärischen Einwirkungen oder Schaltüberspannungen sind) die z.B. von Versorgungskabeln eingebracht werden können.

    Durch das Aussenkabel ist der UV in der Garage nicht mehr über die E-Anlage im Haus geschützt. Hier können atmosphärischen Üsp einkoppeln. Gilt also als Versorgungsleitung.

    In der 0100-443 sind die max Stehstoßspannungen für Betriebsmittel angegeben (Verteilungen, Steckdosen etc. z.B. 4KV). Der Ü-Ableiter in der Garagen-UV muss also alles was darüber liegt abfangen. Also muss z.B. ein Ü-Ableiter Typ1 (z.B. Dehnbloc o.ä) eingesetzt werden. Und der funktioniert nur mit direkten Erdungsanschluss.

    So jedenfalls habe ich das auf der letzten Dehn-Schulung verstanden.
     
  12. #12 StefanWert, 27.11.2009
    StefanWert

    StefanWert Gast

    So ein Überspannungsschutz ist doch selbst in der Verteilung im Haus nicht eingebaut!? Oder irre ich mich da?
     
  13. manni

    manni

    Dabei seit:
    27.09.2002
    Beiträge:
    476
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Unterfranken
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr + Stromer
    ist aber in der VDE gefordert!!
     
  14. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    sagt Dehn oder wer?

    Was in einer VDE Richtlinie steht interessiert nicht, so lange der Versorger die Einhaltung dieser Richtlinie nicht zur Auflage für die Versorgung macht.

    Die TAB ist hinsichtlich Auswahl der Schutzmaßnahmen eindeutig. Man kann, muss aber nicht.

    Gruß
    Ralf
     
  15. #15 StefanWert, 28.11.2009
    StefanWert

    StefanWert Gast

    Hi,

    also nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage:

    Wenn ich mit einer TN-S-Versorgung (5x4mm²) aus dem HV (Hauptverteiler) zur UV in der Garage fahre (wie oben beschrieben: Abgang vor den FI's), dann gibt es zwei Möglichkeiten bzgl. Schutzpotentialausgleich:

    1) Ich führe in einem zweiten Leerrohr ein 6mm² (PE) als Schutzpotentialausgleich zur Garage. In der Garage lege ich es auf der PE-Schiene in der Unterverteilung und im Haus auf der PA-Schiene (Haupterdungsschiene (früher: Potentialausgleichsschiene)) auf.

    2) Ich lege in der Garage in das Fundament einen Fundamenterder und führe diesen auf eine separate PA-Schiene (in der Garage). Von dort stelle ich eine Verbindung mit 6mm² zur Schutzleiterschiene in der Unterverteilung der Garage und eine Verbindung mit 6mm² zur Haupterdungsschiene im Haus her.

    Nun nochmals die Frage: Genügt 1) oder ist 2) zwingend notwendig?

    Gruß
    Stefan
     
  16. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Julius hat das doch schon beantwortet. :confused:

    Gruß
    Ralf
     
  17. #17 StefanWert, 30.11.2009
    StefanWert

    StefanWert Gast

    Hi,

    soweit ja, mich würde es nur noch interessieren, ob ich es so wie unter 1) in meinem letzen Posting machen kann.

    Ich denke ein zusätzlicher Schutzpotentialausgleich mit 6mm² von der Erdungsschiene (PA-Schiene) im Haus zur PE-Schiene im Kleinverteiler der Garage ist sinnvoll, obwohl er dann ja auch nicht vorgeschrieben ist. Was meint ihr?

    Gruß
    Stefan
     
  18. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wozu?

    Ich denke Du solltest zuerst einmal erklären, was Du in der Garage überhaupt anschließen möchtest. Nur 1 Licht und eine Steckdose? oder......

    Gruß
    Ralf
     
  19. #19 StefanWert, 30.11.2009
    StefanWert

    StefanWert Gast

    Genau,

    oder.....

    - Gartenbeleuchtung
    - Teich
    - Freisitz
    - Zisterne
    - ...
    - ...

    Gruß
    Stefan

    PS: Haus wird Holzständerbauweise. Von daher möchte ich alle nachfolgende Elektrik in und um die Garage auch von der Garage aus ausführen!
     
  20. #20 StefanWert, 07.12.2009
    StefanWert

    StefanWert Gast

    Ihr seht, an die UV soll evtl. zukünftig schon etwas mehr als nur Licht und Steckdose angeschlossen werden.
     
Thema: Kleinverteiler in Garage
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. garage separat erden

    ,
  2. kleinverteilung im hobbyraum

    ,
  3. was ist ein potentialausgleich garage

    ,
  4. garagenverteiler zusammenstellen,
  5. unterverteilung Garage zusammenstellen,
  6. uv für garage überspannungsschutz,
  7. uv garage überspannung,
  8. erdung unterverteilung,
  9. holzständerbauweise ausenkabel,
  10. zusätzlicher schutzpotentialausgleich garage,
  11. ist eine separate erdung in der garage ,
  12. Garage ohne schutzleiter,
  13. garage fundamenterdung,
  14. Tt netz erdung garage,
  15. unterverteilung garage ohne potential,
  16. garage verteiler,
  17. garage über zuleitung erden,
  18. unterverteilung garage potential Ausgleich im haus,
  19. TN c s unterverteilung in garage,
  20. kleinverteiler zusammenstellen für Garage ,
  21. kleinverteiler garage,
  22. fi einbauen in Garage Ohne Potentialschiene,
  23. erdungskabel in garage legen,
  24. Überspannungsschutz in Kleinverteilung,
  25. kleinverteilung an Unterverteilung anschließen
Die Seite wird geladen...

Kleinverteiler in Garage - Ähnliche Themen

  1. Feuchtigkeit Garage

    Feuchtigkeit Garage: Habe ein Feuchtigkeits Problem in meiner unbeheizten Garage Baujahr 2020 an der Wand im Bereich der Tür: Wandaufbau von Außen nach Innen:...
  2. Aufstockung Garage bei Grenzbebauung

    Aufstockung Garage bei Grenzbebauung: Guten Tag, wir würden gerne eine Garage mit einem Zimmer überbauen, und ich frage mich wie hier die konkrete Lage bzgl. Grenzbebauung ist. Es...
  3. Aufsteigende Feuchte: Gemauerte Garage auf Streifenfundament mit Pflasterboden

    Aufsteigende Feuchte: Gemauerte Garage auf Streifenfundament mit Pflasterboden: Hallo ihr Bauexperten! Ausgangslage: Wir sind gerade in der finalen Planung unserer Garage. Das Streifenfundament haben wir letztes Jahr schon im...
  4. Unterverteilung / Kleinverteiler - Werkstatt/Garage

    Unterverteilung / Kleinverteiler - Werkstatt/Garage: Hallo, Ich würde gerne für mein geplante Installation noch ein paar Meinungen, Ideen oder Verbesserungen erfragen. Zu den Vorraussetzungen: -...
  5. Kleinverteiler für Sat

    Kleinverteiler für Sat: Hello, wir bauen neu und haben ein "Sat Anschluss 5 Kabel mit Erdung auf dem Dach" als geschuldete Leistung. Nun steht auf als extra von Eli ein...