Tankgröße für Brauchwasser Erd-Wärmwpumpe?!

Diskutiere Tankgröße für Brauchwasser Erd-Wärmwpumpe?! im Forum Heizung 2 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1
    Avatar von matom
    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Hagen
    Beruf
    Sachbearbeiter Abt. Steuern
    Benutzertitelzusatz
    Dipl.-Ök.
    Beiträge
    736

    Tankgröße für Brauchwasser Erd-Wärmwpumpe?!

    Hallo,

    wir bekommen für unsere Hütte eine Erd Wärmepumpe + FBH (ca 180 qm FBH) und Brauchwassertank.

    Welche größe für den Tank sollte man hier veranschlagen?
    Ist ein zu großer Tank nachteilig?

    Kurz zur gewöhnlichen Nutzung:

    Insgesamt 5 Personen:
    Es wird nur geduscht vielleicht 1 x im Quartal nen Vollbad genommen.
    Das alle 5 gleichzeitig duschen werden ist sehr unwahrscheinlich.
    Da total unterschiedliche Tagesabläufe ( 2 Renter / 2 Berufstätig / 1 Baby)

    Was würde als tankgröße ausreichen bzw hat wer Maße zu den diversen Tankgrößen?

    MfG


    PS:

    In unserm Vertrag steht eine WP von vaillant ? Hat da wer nen Tipp für ne gute Pumpe oder welche man auf keinen Fall nehmen soll?
    Danke schon mal
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Tankgröße für Brauchwasser Erd-Wärmwpumpe?!

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    MoRüBe
    Gast

    zum PS...

    ... Vaillant ist die schwedische Thermia. Machste prinzipiell nix verkehrt mit. Anlagen gelten als gut und zuverlässig.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Soweit ich Euer Nutzerverhalten abschätzen kann, würde ein Speicher in der 200-300Liter Klasse ausreichen. Ich würde mich wohl für die 300 Liter entscheiden, falls doch mal alle gleichzeitig unter die Dusche rennen.

    Gerade bei einer WP gehe ich mal davon aus, dass diese nicht auf Hochleistung dimensioniert wird. Da sollte man dann schon ein paar Liter WW mehr bevorraten.

    Alles andere zeigt das Anlagenkonzept.

    Abmessungen finden sich bei den Speicherherstellern.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter
    Avatar von matom
    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Hagen
    Beruf
    Sachbearbeiter Abt. Steuern
    Benutzertitelzusatz
    Dipl.-Ök.
    Beiträge
    736
    Danke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    WW-Bereiter mit WP-tauglichem (großem) Wärmetauscher nehmen !!

    Die *üblichen* Billiggurken haben einen für eine WP ziemlich miesen Tauscher, werden aus Preisgründen jedoch öfters mal verbastelt ... die WP ist dann während der WW-Bereitung genötigt unnötig hohe Temperaturen zu produzieren und taktet sich einen ab. Der COP ist da dann entsprechend.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Achim Kaiser Beitrag anzeigen
    WW-Bereiter mit WP-tauglichem (großem) Wärmetauscher nehmen !!

    auf jeden Fall.

    3-4qm Tauscherfläche sollten es schon sein. Viel größere Tauscher kriegt man wirtschaftlich in den kleinen Speichern kaum unter. Die meisten Hersteller bieten aber WP-taugliche Speicher an.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von lordbauer
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    bietigheim
    Beruf
    softwareentwickler
    Beiträge
    717
    @crax

    Bist Du sicher, daß Du die Frage des Fragestellers verstanden hast?

    Die Frage war:

    Welche größe für den Tank sollte man hier veranschlagen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von crax Beitrag anzeigen
    Ja, bin ich absolut! Könnte es u.U. sein, dass ein Tank, wie Du es nennst, wirtschaftlich unzweckmäßig ist?

    mfg
    Na, Hauptsache Du bist dieser Meinung.
    Wieder mal nichts verstanden.

    Es ging um einen WW-Speicher, und jetzt komme mir nicht bei 5 Personen mit einem DLE.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von lordbauer
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    bietigheim
    Beruf
    softwareentwickler
    Beiträge
    717
    @crax.

    Na irgendwo sollte das Warmwasser ja gepuffert werden. Die WP als Durchlauferhitzer zu nehmen geht ja wohl kaum.

    Also hoffe ich mal, daß wir einer Meinung sind, das der Fragesteller einen Trinkwasserspeicher (Tank) benötigt.

    Der Fragesteller will ja lediglich wissen wie groß dieser sein sollte bei fünf Personen.

    Ich bin kein Fachmann um diese Frage zu beantworten, aber ich kann den Sinn bzw. Zweck Deiner Antworten für den Fragesteller nicht nachvollziehen.

    Welche Alternative zu einen Tank schlägst Du vor wenn dieser wirtschaftlich nicht tragbar ist?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von crax Beitrag anzeigen
    Könnte es nicht sinnvoll sein, den Gesamtkomplex Hzg.-WE/WW-Bereitung unter dem Gesamtgesichtspunkt Wirtschaftlichkeit zu betrachten?
    Sorry, aber ich kann Deine "Wirtschaftlichkeitsbeiträge" nicht mehr ab. Wie wär´s wenn Du einfach mal die Fragen der Fragesteller beantworten, oder wenn Du das nicht kannst, einfach mal die Finger ruhighalten würdest.

    Der Fragesteller hatte eine einfach Frage gestellt, und die wurde beantwortet, und nur darum ging es. Nach Deinen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen hat niemand gefragt.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Avatar von lordbauer
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    bietigheim
    Beruf
    softwareentwickler
    Beiträge
    717
    @crax

    Wer gaggert muss auch legen.

    Wie soll so ein Konzept aussehen ohne Trinkwasserspeicher?

    Gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Meine Situation hat damit garnichts zu tun, und keine Angst, ich weiß sehr wohl wie man eine Amortisationsdauer oder die Wirtschaftlichkeit eines Anlageguts rechnet.

    Aber dein ewiges Infragestellen von Anlagenkonzepten hilft den Leuten nicht weiter, vor allen Dingen wenn die Antworten nichts mit der Ursprungsfrage zu tun haben. Wenn Dir der Puffer nicht passt, dann zeige dem Fragesteller die Alternativen auf und beantworte seine Fragen.

    Alles andere ist nur Augenwischerei ohne Substanz.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Avatar von lordbauer
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    bietigheim
    Beruf
    softwareentwickler
    Beiträge
    717
    Will jetzt dein Vorachlag hören ohne Trinkwasserspeicher!!!!

    Oder hast gar keinen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Avatar von lordbauer
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    bietigheim
    Beruf
    softwareentwickler
    Beiträge
    717
    Willst mich verarschen oder?

    Willst das Forum verarschen oder?

    Mich hat es echt interresiert wie man eine Anlage komplett ohne Trinkwasserpufferspeicher auslegen kann. Aber scheinbar kennst Du da auch kein Konzept, sonst würdest Du es mir ja sagen.

    Ich verabchiede mich hiermit. Das ist mir mit Dir zu blöd...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von crax Beitrag anzeigen
    Gerade deshalb verwundern mich Deine Statements.
    Nicht wundern sondern versuchen zu verstehen.

    Zitat Zitat von crax Beitrag anzeigen
    Hab ich doch, => Gesamtkonzept aus wirtschaftlicher Sicht überdenken.

    Andernfalls => Schadensbegrenzung. Speicher x l Kapazität
    Das ist keine Antwort und schon gar kein Konzept auf die gestellte Frage.

    Gruß
    Ralf