    Tankgre fr Brauchwasser Erd-Wrmwpumpe?!

    Hallo,

    wir bekommen fr unsere Htte eine Erd Wrmepumpe + FBH (ca 180 qm FBH) und Brauchwassertank.

    Welche gre fr den Tank sollte man hier veranschlagen?
    Ist ein zu groer Tank nachteilig?

    Kurz zur gewhnlichen Nutzung:

    Insgesamt 5 Personen:
    Es wird nur geduscht vielleicht 1 x im Quartal nen Vollbad genommen.
    Das alle 5 gleichzeitig duschen werden ist sehr unwahrscheinlich.
    Da total unterschiedliche Tagesablufe ( 2 Renter / 2 Berufsttig / 1 Baby)

    Was wrde als tankgre ausreichen bzw hat wer Mae zu den diversen Tankgren?

    MfG


    PS:

    In unserm Vertrag steht eine WP von vaillant ? Hat da wer nen Tipp fr ne gute Pumpe oder welche man auf keinen Fall nehmen soll?
    Danke schon mal
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Tankgre fr Brauchwasser Erd-Wrmwpumpe?!

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    MoRBe
    Gast

    zum PS...

    ... Vaillant ist die schwedische Thermia. Machste prinzipiell nix verkehrt mit. Anlagen gelten als gut und zuverlssig.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beitrge
    48,841
    Soweit ich Euer Nutzerverhalten abschtzen kann, wrde ein Speicher in der 200-300Liter Klasse ausreichen. Ich wrde mich wohl fr die 300 Liter entscheiden, falls doch mal alle gleichzeitig unter die Dusche rennen.

    Gerade bei einer WP gehe ich mal davon aus, dass diese nicht auf Hochleistung dimensioniert wird. Da sollte man dann schon ein paar Liter WW mehr bevorraten.

    Alles andere zeigt das Anlagenkonzept.

    Abmessungen finden sich bei den Speicherherstellern.

    Gru
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter
    Avatar von matom
    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Hagen
    Beruf
    Sachbearbeiter Abt. Steuern
    Benutzertitelzusatz
    Dipl.-k.
    Beitrge
    736
    Danke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beitrge
    7,470
    WW-Bereiter mit WP-tauglichem (groem) Wrmetauscher nehmen !!

    Die *blichen* Billiggurken haben einen fr eine WP ziemlich miesen Tauscher, werden aus Preisgrnden jedoch fters mal verbastelt ... die WP ist dann whrend der WW-Bereitung gentigt unntig hohe Temperaturen zu produzieren und taktet sich einen ab. Der COP ist da dann entsprechend.

    Gru
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beitrge
    48,841
    Zitat Zitat von Achim Kaiser Beitrag anzeigen
    WW-Bereiter mit WP-tauglichem (groem) Wrmetauscher nehmen !!

    auf jeden Fall.

    3-4qm Tauscherflche sollten es schon sein. Viel grere Tauscher kriegt man wirtschaftlich in den kleinen Speichern kaum unter. Die meisten Hersteller bieten aber WP-taugliche Speicher an.

    Gru
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von lordbauer
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    bietigheim
    Beruf
    softwareentwickler
    Beitrge
    717
    @crax

    Bist Du sicher, da Du die Frage des Fragestellers verstanden hast?

    Die Frage war:

    Welche gre fr den Tank sollte man hier veranschlagen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beitrge
    48,841
    Zitat Zitat von crax Beitrag anzeigen
    Ja, bin ich absolut! Knnte es u.U. sein, dass ein Tank, wie Du es nennst, wirtschaftlich unzweckmig ist?

    mfg
    Na, Hauptsache Du bist dieser Meinung.
    Wieder mal nichts verstanden.

    Es ging um einen WW-Speicher, und jetzt komme mir nicht bei 5 Personen mit einem DLE.

    Gru
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von lordbauer
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    bietigheim
    Beruf
    softwareentwickler
    Beitrge
    717
    @crax.

    Na irgendwo sollte das Warmwasser ja gepuffert werden. Die WP als Durchlauferhitzer zu nehmen geht ja wohl kaum.

    Also hoffe ich mal, da wir einer Meinung sind, das der Fragesteller einen Trinkwasserspeicher (Tank) bentigt.

    Der Fragesteller will ja lediglich wissen wie gro dieser sein sollte bei fnf Personen.

    Ich bin kein Fachmann um diese Frage zu beantworten, aber ich kann den Sinn bzw. Zweck Deiner Antworten fr den Fragesteller nicht nachvollziehen.

    Welche Alternative zu einen Tank schlgst Du vor wenn dieser wirtschaftlich nicht tragbar ist?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beitrge
    48,841
    Zitat Zitat von crax Beitrag anzeigen
    Knnte es nicht sinnvoll sein, den Gesamtkomplex Hzg.-WE/WW-Bereitung unter dem Gesamtgesichtspunkt Wirtschaftlichkeit zu betrachten?
    Sorry, aber ich kann Deine "Wirtschaftlichkeitsbeitrge" nicht mehr ab. Wie wrs wenn Du einfach mal die Fragen der Fragesteller beantworten, oder wenn Du das nicht kannst, einfach mal die Finger ruhighalten wrdest.

    Der Fragesteller hatte eine einfach Frage gestellt, und die wurde beantwortet, und nur darum ging es. Nach Deinen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen hat niemand gefragt.

    Gru
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Avatar von lordbauer
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    bietigheim
    Beruf
    softwareentwickler
    Beitrge
    717
    @crax

    Wer gaggert muss auch legen.

    Wie soll so ein Konzept aussehen ohne Trinkwasserspeicher?

    Gru
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beitrge
    48,841
    Meine Situation hat damit garnichts zu tun, und keine Angst, ich wei sehr wohl wie man eine Amortisationsdauer oder die Wirtschaftlichkeit eines Anlageguts rechnet.

    Aber dein ewiges Infragestellen von Anlagenkonzepten hilft den Leuten nicht weiter, vor allen Dingen wenn die Antworten nichts mit der Ursprungsfrage zu tun haben. Wenn Dir der Puffer nicht passt, dann zeige dem Fragesteller die Alternativen auf und beantworte seine Fragen.

    Alles andere ist nur Augenwischerei ohne Substanz.

    Gru
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Avatar von lordbauer
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    bietigheim
    Beruf
    softwareentwickler
    Beitrge
    717
    Will jetzt dein Vorachlag hren ohne Trinkwasserspeicher!!!!

    Oder hast gar keinen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Avatar von lordbauer
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    bietigheim
    Beruf
    softwareentwickler
    Beitrge
    717
    Willst mich verarschen oder?

    Willst das Forum verarschen oder?

    Mich hat es echt interresiert wie man eine Anlage komplett ohne Trinkwasserpufferspeicher auslegen kann. Aber scheinbar kennst Du da auch kein Konzept, sonst wrdest Du es mir ja sagen.

    Ich verabchiede mich hiermit. Das ist mir mit Dir zu bld...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beitrge
    48,841
    Zitat Zitat von crax Beitrag anzeigen
    Gerade deshalb verwundern mich Deine Statements.
    Nicht wundern sondern versuchen zu verstehen.

    Zitat Zitat von crax Beitrag anzeigen
    Hab ich doch, => Gesamtkonzept aus wirtschaftlicher Sicht berdenken.

    Andernfalls => Schadensbegrenzung. Speicher x l Kapazitt
    Das ist keine Antwort und schon gar kein Konzept auf die gestellte Frage.

    Gru
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen