Frage zum Volumenstrom

Diskutiere Frage zum Volumenstrom im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Moin zusammen, da die Beantwortung meiner Fragen hier so prima klappt habe ich hier sofort die nächste: Wir haben bei einer Blower Door...

  1. #1 hanjo112, 29.04.2004
    hanjo112

    hanjo112

    Dabei seit:
    20.04.2004
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Oldenburg
    Moin zusammen,
    da die Beantwortung meiner Fragen hier so prima klappt habe ich hier sofort die nächste:

    Wir haben bei einer Blower Door Messung durch zwei Messungen den Unterschied zwischen einer abgeschlossenen und einer nicht abgeschlossenen Haustür untersucht. Bei nicht abgeschlossener Tür ergaben sich Folgende Werte für die Unterdruckmessung:
    CL=181 ;n=0,62, V50 =2017
    Bei abgeschlossener Tür:
    CL=139; n=0,67; V50 =1947
    Also ergib sich eine Differenz des Volumenstroms von 70m³/h bei 50 Pa Druckdifferenz.

    Wie kann ich aus diesen Werten den Volumenstrom errechnen, der sich bei z.B. einem Staudruck auf die Tür von 15 Pa einstellt?

    Nr.1 : 181(m³/hPa) * 150,62(Pa) = 970m³/h
    Nr.2 : 139(m³/hPa) * 150,67(Pa) = 853m³/h
    Da sich bei diesem Rechenansatz eine Differenz von 117m³/h ergibt, vermute ich das er totaler Mist ist.
    Wie mach ich es besser??
    Danke für die Hilfe!
    Bis dann
     
  2. #2 Herbert, 30.04.2004
    Herbert

    Herbert

    Dabei seit:
    05.05.2002
    Beiträge:
    478
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Ort:
    Sehnde bei Hannover
    Volumenstrom

    Um den Volumenstrom bei einem beliebigen Druck zu berechnen, müssen Sie die Formel V=CL*p^n anwenden. Ich komme ebenfalls auf eine Differenz von 117 m³/h.

    Der Fehler liegt bei Ihren V50-Werten. Die dort angegebenen Werte sind nicht schlüssig. Dort komme ich, wenn Exponent und Koeffizient stimmen, auf 2047 bzw. 1911 m³/h. Das macht eine Differenz von 135 m³/h
     
Thema:

Frage zum Volumenstrom

Die Seite wird geladen...

Frage zum Volumenstrom - Ähnliche Themen

  1. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen

    Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen: Hallo liebe Bauexperten, wir planen aktuell unser EFH und hätten gerne eine Klinkerfassade (bitte keine Diskussion bezüglich Sinnhaftigkeit /...
  2. Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA

    Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA: Hallo allerseits, ich bin neu hier im Forum und hoffe ich habe das richtige Unterforum erwähnt. Wir haben ein Haus komplettsaniert und dabei...
  3. Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau

    Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau: Hallo liebe Gemeinde, Ich werde dieses Jahr eine Holzterrasse bauen, kurze Beschreibung: 6m breit (Hausseite), 4m tief - die Fläche wird...
  4. Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern

    Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern: [ATTACH] [ATTACH] Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit einer Frage bezüglich der Montage von Fenstern. Ich habe kürzlich Fenster von...
  5. Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?

    Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?: Hallo, wir wollen das ganze OG unseres Einfamilienhauses mit ca 90 m² Bodenfläche im OG neu aufteilen, z.T. stehen dort noch gar keine Wände...