Ergebnis 1 bis 5 von 5

Sat-kabel Erdung bei Quad-LNC

Diskutiere Sat-kabel Erdung bei Quad-LNC im Forum Elektro 2 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Schwaben/Bayern
    Beruf
    elektriker
    Benutzertitelzusatz
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Beiträge
    321

    Sat-kabel Erdung bei Quad-LNC

    Bei Sat-dachaussenmasten mit Spiegel und Quad-LNC: Muß ich die 4 Satkabel die direkt ohne Zwischengeräte zu den 4 Antennendosen gehen ebenfalls an den Potentialausgleich anschliessen? Mast ist bereits mit 16mm2 direkt an Pot-schiene/Fundamenterder angeschlossen!Wenn ja dann wie mach ich das?

    Danke euch schon mal!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Sat-kabel Erdung bei Quad-LNC

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Ja.
    In üblicher Weise, also mit 4-pol Erdungblock oder -Schiene (nicht mehr normgerecht, aber hat ME sogar gewisse Vorteile).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Schwaben/Bayern
    Beruf
    elektriker
    Benutzertitelzusatz
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Beiträge
    321
    Danke Euch beiden. Was ist denn oder wäre denn dann die neue Norm das würde mich interessieren!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    DIN VDE 0855
    da steht's irgendwo drin.
    VDE Normensuche