Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 30

Sockeldämmung samt Abdichtung

Diskutiere Sockeldämmung samt Abdichtung im Forum Mauerwerk auf Bauexpertenforum.de


  1. #1
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    Sockeldämmung samt Abdichtung

    dieses Detail ist zwar ned schlecht
    ich suchte seitdem nach weiteren Lösungen, ich hab einige intus aber in
    der Umsetzung happerte es dann doch immer wieder.

    nach zigversuchen habe ich das so perfektioniert das es wenig Kosten
    macht, die Abdichtung bringt, dauerthaft den Putzuntergrund sichert aber
    vor allem praxistauglich ist (!)

    anbei ein paar Bilder von diesem Sockeldetail, sieht einfacher aus
    als es wirklich ist, dabei ist aber wirklich sehr viel zu beachten,
    im Winter werde ich die Bilder samt Ausführungshinweise auf der
    www.Baumurks.de online stellen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Sockeldämmung samt Abdichtung

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    Solange das Mw über OK Gelände beginnt, kannste die DIn eh ab absurdum führen und behauten das man keine Abdichtung braucht.
    War das nicht unser Bruno der das mal so eingebracht hatte.
    Unter dem Gesichtspunkt, ist Deine Abdichtung dann sogar Normkonform
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum
    Themenstarter
    Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    das Gelände sitzt dabei auf OK Bodenplatte ... sprich die Abdichtung
    samt Dämmung geht ca. 27cm über OK Bodenplatte.

    Unter dem Gesichtspunkt, ist Deine Abdichtung dann sogar Normkonform
    weißt Mark eigentlich bist Du schuld mit Deinen Argumentationen das ich
    nach dem letzten Detail weiter entwickelt habe, daß es auch Normkonform
    wird
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Sauerland
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    408
    Was sind das für Platten? Unser Sockel muß auch noch verkleidet und verputzt werden.

    Gruß, Jassy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    wien
    Beruf
    .
    Beiträge
    1
    gibts da schon ein paar Details, Josef? bin schon neugierig
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Themenstarter
    Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    Ausrufezeichen "hmmm"

    was lange währt ... wird hoffentlich gut

    http://www.baumurks.de/schluesselloc...dichtung_2.htm
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    Der gefällt mir

    Mein Freund der Mark wird mich jetzt für diese Worte schimpfen, mein anderer auf die Schulter klopfen.

    Der erste ist Gutachter der andere Architekt ... wie man´s macht iss es einem ned recht, das Leben iss kein Wunschkonzert :-)
    was will der nur damit bezwecken
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum
    Themenstarter
    Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    hab ich mir gedacht das da ein Einwand von Dir kommt

    sagmal im Ernst ... jahrelang haben wir danach gesucht fast drum
    gestritten ... wie findest Du nun die Lösung bei der Du ned ganz
    unschuldig daran bist ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    Im Prinzip..........
    Ich gehe noch davon aus, dass die Dämmstoffhalter nicht im Bereich der Notwendigen, weil wasserbeaufschlagten Zone liegen.

    Die DIN ist hier, bei monolithischem Mauerwerk in Verbindung mit gedämmten Betonkellern eh untauglich einsetztbar.
    Aber wer weiß wie eine Norm zu Stande, dem wundert das eh nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum
    Themenstarter
    Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    Ich gehe noch davon aus, dass die Dämmstoffhalter nicht im Bereich der Notwendigen, weil wasserbeaufschlagten Zone liegen.
    bei uns fast stets die Regel OK Bodenplatte wird OK späteres Gelände,
    ich schrieb bereits im Bild das ich etwas unzufrieden mit der Höhe
    der WDVS-Verdübelung bin, die WDVS-Verdübelung des XPS ist
    nicht verhandelbar, dem Putzer muss ein geeigneter fester Untergrund
    zur Verfügung gestellt werden.

    künftig werden meine WDVS-Dübel ca. 23cm über fertigen Gelände liegen,
    auf die untere Verdübelung kann eigentlich verzichten werden, bei dem
    Bau liegen die ca. 25cm unter der Fuge WU-Konstuktionsbodenplatte
    und dem aufgehenden Mauerwerk.

    Im Prinzip..........
    des iss aber jetzt schon hart
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beruf
    vom Fach
    Beiträge
    163
    Hallo Josef,

    schönes Detail!

    Ich hätte eine Frage: Die horizontale Abdichtung auf der Kellerdecke, unter der ersten Steinreihe,wäre die nicht auch oberhalb der ersten Steinreihe möglich?
    Und, wofür genau ist diese Abdichtung?

    Danke, und Gruß.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    Also........
    bei den Hilti-Dämmstoffhalter werden ja nur die Nägel in den Wandbildner getrieben. Ein kleines Nagellöchen schadet der Dampfbremse nichts.
    Wenn Du die unteren also in Deine WU-Konstruktion rein-"schiebst" die ober dann über die nach 18195-4 festgestellten 30 cm planerischen und nach Fertigstellung mind. 15 cm hohen Abdichtung über GOK reinbohrst - haste selbst den letzten DIN versessenen ein Schnippchen geschlagen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    Zitat Zitat von Spe-vo Beitrag anzeigen
    Hallo Josef,

    schönes Detail!

    Ich hätte eine Frage: Die horizontale Abdichtung auf der Kellerdecke, unter der ersten Steinreihe,wäre die nicht auch oberhalb der ersten Steinreihe möglich?
    Und, wofür genau ist diese Abdichtung?

    Danke, und Gruß.
    Bei einem Keller bedarf es dieser "Abdichtung" tatsächlich nicht.
    Es handelt sich hier, wie auch unter - und über Geschoßdecken (letzteres nur bei monolithischem Mauerwerk) um eine Entkopplung.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    Zitat Zitat von Carden, Mark Beitrag anzeigen
    Bei einem Keller bedarf es dieser "Abdichtung" tatsächlich nicht..
    damit meinst du die qu.-abdichtung - und nicht die sockelabdichtung?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Gelting
    Beruf
    Maschinenbauer
    Beiträge
    182
    Hallo Zusammen,

    in unserer Gegend hat eine ähnliche Art der Abdichtung/Isolierung bereits in die Ausführung der Baugenossenschaften Einzug gefunden.

    Man zieht dort die XPS Platten aber sogar bis in die 2. Steinreihe hoch.
    Hintergrund ist die Schimmelproblematik der Vergangenheit.

    Noch ne Frage zur Befestigung der XPS Platten:

    Im Bereich der WU-Wand des Kellers ganz normal mit Dampfbremse/beschichtung und den Dämmstoffdübeln befestigt

    Darüber im Bereich des Putzes VOLLFLÄCHIG GEKLEBT und VERDÜBELT,
    jedoch unter Aussparung des mittleren Bereichs also nur knapp unter der OK des aufgehenden mauerweks in 36,5 und unten im bereich der WU Wand.

    Richtig so??

    Danke im Voraus
    Martl
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen