Probleme Heizung

Diskutiere Probleme Heizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Da ich leider immer noch ein paar Probleme mit meiner Heizung habe und die irgendwie niemand richtig in den Griff bekommt anbei noch ein...

  1. #1 odenwald, 29.11.2009
    odenwald

    odenwald

    Dabei seit:
    14.09.2006
    Beiträge:
    158
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Odenwald
    Hallo Da ich leider immer noch ein paar Probleme mit meiner Heizung habe und die irgendwie niemand richtig in den Griff bekommt anbei noch ein paar Fragen.

    1. habe ich festgestellt das die Eingestellten Werte an den Ventilen im Heizkreisverteiler nicht stimmen z. B. gibt es 2 Kreise die nur auf 1,0 l/min eingestellt werden können laut Heizlastberechnung soll dort aber 1,6 und 1,2 l/min eingestellt werden.
    Daher die Frage könnte es sein das meine Zirkulationspumpe einfach zu schwach ist oder eventuell falsch eingestellt ist. Es ist eine UPER 15/60 direkt von Buderus verbaut.

    Eventuell habe ich aber auch ein paar falsche Einstellungen an der Heizung.

    Anbei mal die eingestellten Werte.

    Schaltprogramm
    Mo-Fr 2:30 – 20:00 22C
    20:00 – 2:30 20,5
    Sa,So 04:30 – 20:00 22,0
    20:00 – 4:30 20,5
    Anlagedaten
    Hydraulische Weiche Nein
    HZ1 ungemischter HZ Ja
    Solarmodul Nein
    Dämpfung ausschalten Nein
    Gebäudeart Mittel
    Minimale Aussentemperatur -10
    Kesseldaten
    Dauer Pumpennachlauf 5 min
    Heizkreis
    Soll HK1 aktiviert Ja
    Bedieneinheit Zugeordnet RC35
    Wie soll HZ1 geregelt werden Außentemperatur geführt
    Heizsystem Fußboden
    Auslegungen (-10) 42
    Max Vorlauftemperatur 45
    Min Vorlauftemperatur 5
    Raumtemperatur Offset 1,0K
    Maximaler Raumeinfluß 2K
    Absenkart Reduzierter Betrieb
    Optimierung vornehmen Nein



    Und noch die Rohrnetzberechnung direkt von
    Polytherm

    http://www.langhansnet.de/Bilder/Einstellungen_FBH2.pdf


    Gruß und schon mal danke

    Marco
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Druckverlust zu hoch / Pumpeneinstellung passt nicht / Pumpe zu schwach, .....Ventile funktionieren nicht, Anzeige stimmt nicht........

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 Schmitt, 29.11.2009
    Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29.07.2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    Hallo Ralf,

    ließ doch einfach mal den Text im Kommentar auf Seite 1 der Polytherm Berechnung.

    mfG Schmitt
     
  4. #4 odenwald, 29.11.2009
    odenwald

    odenwald

    Dabei seit:
    14.09.2006
    Beiträge:
    158
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Odenwald
    Hallo R.B. und Schmitt zunächst danke für eure Antworten, aber ich verstehe die Antworten irgendwie nicht.

    Könnt Ihr euch etwas genauer Ausdrücken?

    Gruß und Danke
     
  5. #5 Achim Kaiser, 29.11.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Und wo liegt das Problem ... ausser das im Bad die FHB nur 72% der berechneten Heizleistung erbringt und eine zusätzliche Heizfläche erforderlich ist ?

    Die Adaption bzw aktivierter Raumeinfluss ist bei FBH meistens kontraproduktiv.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  6. #6 odenwald, 29.11.2009
    odenwald

    odenwald

    Dabei seit:
    14.09.2006
    Beiträge:
    158
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Odenwald
    Hallo Achim Kaiser,

    genau um das wärme Problem im Bad geht es leider.
    Wir wohnen noch nicht so lange in unserem neuen Haus und vorher hatten wir in unserer alten Wohnung Radiatoren eventuell haben wir daher auch eine andere Wahrnehmung von der FBH.

    Ich dachte halt das der Wert da er 0.6 l/min niedriger ist ein Problem ist.

    Gruß

    Marco
     
  7. #7 Achim Kaiser, 29.11.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Die Aussage Planung ist *klar*.

    Die Fußbodenfläche gibt nur Heizleistung für 72% des vorhandenen Bedarfs her. Heisst auf deutsch : die FBH alleine schafft es nicht den Raum warm zu kriegen.

    Entweder da gibts noch eine Zusatzheizfläche die den Rest schafft oder es ist dort einfach zu kalt.

    Zudem ... die Berechnung geht von einer dauerhaften Beheizung aus.
    Heisst ohne Aufheizvorgänge .... die dauern ewig und bräuchten zusätzlich Leistung.

    Im Bad sollte eine Heizleistung der Heizflächen von min 30% über dem berechneten Bedarf vorhanden sein, sonst ist regelmäßig Ärger programmiert.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  8. #8 odenwald, 29.11.2009
    odenwald

    odenwald

    Dabei seit:
    14.09.2006
    Beiträge:
    158
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Odenwald
    Ausserdem dachte mein Frau im Winter wäre der Boden immer schön warm bei einer FBH.
    Wird sind halt leider wie viele andere Denke ich von unserem Heizungsfachmann nicht wirklich beraten worden. Daher such ich nun nach den perfekten Einstellungen der FBH.

    Sind den die anderen Einstellungen der Heizung sinnvoll von mir gewählt.
     
  9. #9 ThomasMD, 29.11.2009
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    @odenwald

    Habt Ihr denn nun im Bad einen zusätzlichen Heizkörper oder nicht?

    Ich würde auf jeden Fall erstmal die Nachtabsenkung ausschalten und die Heizung außentemperaturgeführt durchlaufen lassen. Dann alle Raumregler auf Max stellen und in den dann überheizten Räumen am Heizkreisverteiler den Duchfluß reduzieren. Dann bekommen die unterversorgten Räume mehr.

    Wie Achim Kaiser bereits sehr diplomatisch schrieb, ist die raumtemperaturgeführte Regelung bei FBH mehr als fragwürdig, wenn auch vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Es kann aber kein Nutzer gezwungen werden, den Unsinn auch mitzumachen.;)
     
  10. #10 Achim Kaiser, 29.11.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Die Aussage :

    bezog sich auf die Kesselregelung / Parameter der Kesseleinstellung.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  11. #11 ThomasMD, 29.11.2009
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Sorry, dann habe ich Dich mißverstanden.
    Die Einzelraumregelung hälst Du demnach für sinnvoll?
     
  12. crax

    crax

    Dabei seit:
    14.03.2008
    Beiträge:
    437
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Hier beginnen bereits Deine Probleme. Du hast eine "Schätzung" der Heizlast. Notwendig gewesen wäre eine Heizlastberechung nach DIN 12831. Auch wird für die Auslegung der FBH keine Gewähr bzw. Haftung übernommen. :confused:
    Solche AG´s hätte ich auch gern.
    Bei einer WP Anlage hätte Deine Frau noch kältere Füsse. :D

    mfg
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Hallo,

    hatte ich bemerkt, aber ich wollte keine Diskussion über den Sinn der Schätzung lostreten. Deswegen, wenn 1,6l/min möglich sein sollten, aber nur 1l/min erreicht wird, dann....

    Dass die FBH Leistung nicht ausreicht, kommt erschwerend hinzu.

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Probleme Heizung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. absenkart reduzierter Betrieb buderus

    ,
  2. absenkart reduzierter betrieb

Die Seite wird geladen...

Probleme Heizung - Ähnliche Themen

  1. Fassadendämmung oder Dach Probleme

    Fassadendämmung oder Dach Probleme: Hallo, Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann? Läuft da etwas Regenwasser hinter die Hausdämmung, oder sind nur Dachschindeln verschoben.
  2. Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst

    Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst: Hallo zusammen, Wollte kurz noch über meine Probleme mit meiner Remeha w21 eco schreiben...hatte jetzt ein paar Sachen, die hoffentlich gelöst...
  3. Wie schwerwiegend sind die Probleme mit dem Dach?

    Wie schwerwiegend sind die Probleme mit dem Dach?: Liebe Mitglieder des Bauforums, ich bin kein Bauexperte und handwerklich nicht begabt. Deshalb wende ich mich mit einigen Fragen an Sie. Meine...
  4. Probleme mit Kondenswasser!? seit letzter Wartung

    Probleme mit Kondenswasser!? seit letzter Wartung: Hallo,ich hoffe mir kann hier jemand einen Rat geben, Es geht um folgendes: Ich habe im Oktober eine Heizungswartung durchführen lassen von...
  5. Selbstzerstörung meiner Heizung???

    Selbstzerstörung meiner Heizung???: Fakten: -Haus und Hydrothermheizung (Gas) von 1999 -Standort Dachboden -Interner Ausgleichsbehälter defekt -Größerer externer Ausgleichsbehälter...