    Hallo zusammen,

    habe derzeit ein kleines Problemchen mit Eon. Die wollen mir meinen Hausanschlusskasten nicht anbringen, weil diese wenns Sie´s anschließen ca. 165cm (Oberkante) über den Fußboden hängen würde.

    Das steht in der TAB:

    Bei der Anbringung des Hausanschlusskastens werden folgende Maße zugrunde gelegt:
    – Höhe Oberkante Hausanschlusskasten über Fußboden: < 1,5 m ²

    ² In begründeten Ausnahmen ist in Absprache mit dem Netzbetreiber eine Höhe von < 1,80 m zulässig.

    Meine Frage, was ist eine begründete Ausnahme?

    Danke
    Gruß Unsman
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Anbringung des Hausanschlusskastens

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Unsman Beitrag anzeigen
    Meine Frage, was ist eine begründete Ausnahme?
    Bsp.:
    - In hochwassergefährdeten Gebieten (Stichwort: Überflutungsbereich)
    - bei Mehrspartenanschluß
    - Gebäudeeinführung nur höher möglich
    - ......

    Das hängt also von den Gegebenheiten vor Ort ab.

    Wie kommst Du auf 1,65m?

    Gruß
    Ralf