Wasserdruck in FBH

Diskutiere Wasserdruck in FBH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, hoffentlich ist meine Frage nicht zu doof: Wie hoch muss der Wasserdruck in meiner FBH sein? Wir habe eine 2-stöckiges Einfamilienhaus...

  1. #1 SvenBoehm, 08.12.2009
    SvenBoehm

    SvenBoehm

    Dabei seit:
    10.09.2006
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Ort:
    Schaafheim
    Hallo,

    hoffentlich ist meine Frage nicht zu doof:
    Wie hoch muss der Wasserdruck in meiner FBH sein?
    Wir habe eine 2-stöckiges Einfamilienhaus mit Keller.
    Die Gas-Brennwerttherme hängt im Keller.
    Im OG haben wir einen Druck von 0,5 Bar, im Keller ca. 1,5 Bar.
    Ist das o.k.?
    Die 0,5 Bar kommen mir so wenig vor.

    Gruß
    Sven
     
  2. #2 Achim Kaiser, 08.12.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    In 2 Stockwerken 10 m Druckverlust ?
    Halte ich mal für ein Gerücht.
    Vermutlich weichen die Schätzeisen gewaltig ab.

    UG plus EG und DG ... macht meistens so ~ 7-8 m Höhe ... plus 0,5 bar Druckvorlage ---> 1,3 bar Fülldruck (am tiefsten Punkt gemessen) bei kalter Anlage sollte reichen, vorausgesetzt das Ausdehnungsgefäß ist korrekt eingestellt.

    Wenn das Ausdehnungsgefäß nicht eingestellt (Werksvordruck meistens 1,5 bar) wurde und es treten große Druckschwankungen auf ... hilft je nach Gefäßgröße Anlagenfülldruck *kalt* auf 1.8 bar zu erhöhen oder Ausdehnungsgefäß korrekt einstellen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  3. #3 SvenBoehm, 08.12.2009
    SvenBoehm

    SvenBoehm

    Dabei seit:
    10.09.2006
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Ort:
    Schaafheim
    O.k.
    Wenn man bei den Manometern von Toleranzen im unteren 2-stelligen Bereich ausgeht, dann sollte ich den Druck also etwas erhöhen?

    Oder doch besser mal den Heizungsbauer ins Haus holen.
    Das mit der Einstellung des Ausdehnungsgefäßes weiß ich nicht.

    Sven
     
  4. #4 Achim Kaiser, 08.12.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Funktioniert alles ?
    Keine großen Druckschwankungen vorhanden ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wo liegt denn das Problem? Geht es nur um eine mehr oder weniger schlüssige Anzeige? Funktioniert die FBH nicht? :confused:

    Gruß
    Ralf
     
  6. #6 OldBo, 08.12.2009
    Zuletzt bearbeitet: 08.12.2009
    OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Woher kommt dieser Wert? Haben die Heizkreisverteiler ein Manometer? Wie auch immer. Wenn da oben 0,5 bar Überdruck ist, dann ist doch alles in Ordnung. Vorausgesetzt der Vordruck im MAG stimmt. Hier ein paar Informationen. Schaden kann es nicht, ob es hilft, hängt davon ab, ob man es versteht :irre

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  7. #7 SvenBoehm, 08.12.2009
    SvenBoehm

    SvenBoehm

    Dabei seit:
    10.09.2006
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Ort:
    Schaafheim
    Ja, die HKV haben ein Manometer.
    Funktionieren tut die Heizung prinzipiell auch, ich habe nur das Gefühl, dass es im OG etwas kälter ist als im EG. (EG 21°C, OG 19°C mit Baumarkt-Schätzeisen)
    Den Link, lieber Bruno, kann ich leider nicht öffnen, unsere Firewall sagt "Social Networking and Personal Sites;Society and Lifestyles".

    Sven
     
  8. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Tja, dann hast Du Pech gehabt :biggthumpup:

    Gruß

    Bruno
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Haben Deine HKV auch eine Anzeige für die Durchflußmenge? Evtl. muss der hydr. Abgleich noch ein bischen optimiert werden.

    Gruß
    Ralf
     
  10. #10 SvenBoehm, 09.12.2009
    SvenBoehm

    SvenBoehm

    Dabei seit:
    10.09.2006
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Ort:
    Schaafheim
    Durchflussmengenanzeiger gibt es auch für jeden Raum (im HKV).
    Ist denn ein hydraulischer Abgleich kompliziert?
    Bisher habe ich die Heizungsanlage so hingenommen, wie sie ist, in der Hoffnung, der Heizungsbauer hat das damals alles richtig gemacht. Aber vielleicht sollte ich mich doch mal etwas näher damit befassen...

    Gruß
    Sven
     
  11. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Dann sollte der liebe Sven eben nicht im Büro surfen, sondern zuhause...! :winken
     
  12. #12 SvenBoehm, 09.12.2009
    SvenBoehm

    SvenBoehm

    Dabei seit:
    10.09.2006
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Ort:
    Schaafheim
    Pssst, nicht verraten...
    Was soll ich denn sonst in der Mittagspause machen?
    Zu Hause warten die Kinder, da komm ich ganz bestimmt nicht zum surfen.

    Gruß
    Sven
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    :28:

    Informationen hierzu finden sich auch auf Brunos Seite. Das alles hier jetzt zu schreiben würde den thread sprengen.

    Gruß
    Ralf
     
  14. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Tja, die Erziehung der Kinder ist auch nicht mehr das, was sie einmal war :mega_lol:

    Gruß

    Bruno
     
Thema: Wasserdruck in FBH
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wasserdruck fbh zu hoch

    ,
  2. fbh druckschwankungen

Die Seite wird geladen...

Wasserdruck in FBH - Ähnliche Themen

  1. Buderus SB105 - Wasserdruck

    Buderus SB105 - Wasserdruck: Hallo zusammen, ich habe Buderus SB105 Ölbrennwert mit FBH. Dieses Jahr wurde die Fassade isoliert. Ich habe im September das Wasser auf 2...
  2. Wasserdruck nicht stabil

    Wasserdruck nicht stabil: Hallo, ich habe seit einige Zeit folgendes Problem mit dem Wasserdruck. Wenn ich z.B. die Dusche oder einen Wasserhahn aufmache, ist der...
  3. Wasserdruck in Therme fällt ständig

    Wasserdruck in Therme fällt ständig: Wir bewohnen ein Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) aus dem Baujahr 1977. Seit einigen Monaten beobachte ich, wie der Wasserdruck in meiner...
  4. Wasserdruck beim Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung lässt nach

    Wasserdruck beim Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung lässt nach: Hallo zusammen, ich habe seit ca. 1,5 Jahren ein Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung im Einsatz. Das Wasser wird aus einer Zisterne in den...
  5. Genügt unser Wasserdruck für Versenkregner?

    Genügt unser Wasserdruck für Versenkregner?: Hallo, wir haben zwei Außenwasserhähne und würden gerne Versenkregner (aktiviert lediglich per Wasserdruck) auf unserem 440m2 Grundstück...