Industriestrasse

Diskutiere Industriestrasse im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; ich hab da mal eine Frage: um eine Industriestrasse zu bauen, die man auch mit LKW's bis ca. 10 Tonnen befahren kann , wie muss man den Unterbau...

  1. #1 Wycliff, 18.12.2009
    Wycliff

    Wycliff

    Dabei seit:
    16.12.2009
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betonmischer
    Ort:
    Husum
    ich hab da mal eine Frage:
    um eine Industriestrasse zu bauen, die man auch mit LKW's bis ca. 10 Tonnen befahren kann , wie muss man den Unterbau herstellen, wenn der Oberflaechenbelag aus Betonsteinen erstellt werden muss -- danke
     
  2. gast3

    gast3 Gast

    das ist eine Planungsleistung

    schau mal in die RStO 01 oder auch ZTVE Stb's
     
  3. #3 HolzhausWolli, 18.12.2009
    HolzhausWolli

    HolzhausWolli

    Dabei seit:
    20.02.2006
    Beiträge:
    2.091
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Selbstständig
    Ort:
    Siegen
    Benutzertitelzusatz:
    Baustatus: Längst fertig
    Industriestrasse und LKW bis 10 t passt nicht.... Ich gehe davon aus, dass die Anforderung 10 t Achslast lautet.... wenns ne Industriestrasse sein soll.

    Und das ist dafür noch die geringste Anforderung.

    Wie war das noch mit SLW 30 oder 60 ? Oder galt das für Brücken..... weiss ich grad net.
     
  4. #4 Manfred Abt, 18.12.2009
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    und vor der Planungsleistung steht der geotechnische Bericht deiner Zunft, ohne diesen ist die Planungsleistung nicht sicher erbringbar.

    Industriestraße und 10t-LKW fand ich auch putzig.
     
  5. #5 Wycliff, 19.12.2009
    Wycliff

    Wycliff

    Dabei seit:
    16.12.2009
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betonmischer
    Ort:
    Husum
    und wie muss ein solcher Aufbau nun aussehen
     
  6. #6 wasweissich, 19.12.2009
    wasweissich

    wasweissich Gast

    das hängt vom
    ab und gaaanz vielen kleinigkeiten drum herum .....:yikes
     
  7. #7 Manfred Abt, 20.12.2009
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    von unten nach oben:
    • Unterbau
    • Planum
    • Tragschicht
    • Decke
    • LKW
    • Himmel
     
  8. #8 alfredromeo, 20.12.2009
    alfredromeo

    alfredromeo

    Dabei seit:
    17.06.2009
    Beiträge:
    75
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Straßenbauermeister
    Ort:
    Florstadt
    Grob, ohne irgendwelche Kenntnisse der Gegebenheiten:
    Auf dem Erdplanum min. 45MN/m² Druckfestigkeit. Ca. 35cm 0/45mm Schottertragschicht mit min. 120MN/m², Brechsand 0/5 3-5cm und min. ein 10cm Stein.
     
  9. #9 alex2008, 20.12.2009
    alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25.06.2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Pflasterbelag mind. 10cm
    Bettung 3-4cm
    Schottertragschicht 25cm 150 MN/m2
    Frostschutzschicht nach örtlichen Anforderungen 120MN/m2

    Wobei für den Belag noch andere Anforderungen hinzukommen wie Größe der Steine Kantenausbildung und Form.
    Die Hersteller haben da eigentlich genügend Informationsmaterial auf ihren Webseiten liegen.
     
  10. #10 Wycliff, 22.12.2009
    Wycliff

    Wycliff

    Dabei seit:
    16.12.2009
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betonmischer
    Ort:
    Husum
    danke .. fuer die Info
     