    Hallo,
    ich plane gerade die Sanierung einer Hauses von 1957 und dabei farge ich mich, wie erzeuge ich am besten das Warmwasser.

    Fangen wir mal beim Istzustand an.
    -Heizung über Warmluft(Gas) (wollte ich drin lassen, da ich bald das Haus ein WDVS instalieren will und die Fenster und Dach schon Isoliert ist)
    -Warmwassererzeugung im Bad 1.OG über Gas-Durchlauferhitzer.
    -Warmwassererzeugung Küche über Boiler

    Geplante Massnahmen
    -Bad im 1.OG Modernisieren
    -Küche mit WW versorgen
    -Gäste WC eventuell mit WW versorgen
    -Wellness-Bad in Keller

    Jetzt kommen meine Übererlegungen
    1. Dezentrale DLE (Bad, Bad Keller, Küche) allerdings muss ich erstmal abklären ob genug Leistung da ist (soll ja alles auch Paralel laufen können.)

    2.BW-WP in der Waschküche und verlegen neuer Warmwasser-Leitungen (Vorteil brauch nur wenig Strom, aber reicht die Temperatur im Keller aus?(Trockner und Kühltruhe stehen im selber Raum)(Heizung steht ja im Erdgeschoss)

    3.WW-Erzeugung über Gasdurchlauferhitzer und Warmwasser-Leitungen in den Keller verlegen.

    4. Oder Kombination aus 1+3

    Ich favorisiere ja die Variante 1 , weil ich dabei keine Warmwasser-Leitungen verlegen muss (Strom mache ich eh neu). Variante 2. ist aber auch sehr gut, wenn nicht genug Strom da ist.
    Denn Gasdurchlauferhitzer sehe ich eher kritisch, da er immer zusätzliche kosten produziert und ich den zweiten Kamin im Dachgeschoss entfernen kann.

    Tja und jetzt hoffe ich, das Ihr mir helfen könnt. Aber natürlich weis ich, das Ihr keine Glaskugel besitzt, aber vieleicht mir die entscheidenen Denkanstöße gibt.

    LG

    Volker
     
  2. #2 Billy Da Kid, 26.12.2009
    Billy Da Kid

    Billy Da Kid

    Dabei seit:
    15.03.2006
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbern
    Ort:
    Heidelberg
    Wellnessbad und DLE?
     
  3. #3 volkermax, 26.12.2009
    volkermax

    volkermax

    Dabei seit:
    12.09.2009
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Köln
    Ok, vieleicht habe ich mich da etwas hochtragen ausgedrückt!
    Wir meinen ein ca. 10 m3 großes Bad mit Dusche und Badewanne mit Ratternchoach usw. einfach etwas gemütliches!

    LG

    Volker
     
  4. #4 ThomasMD, 26.12.2009
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Was denn, rattern wollt Ihr in den zehn Kubikmetern auch noch?
     
  5. #5 wasweissich, 26.12.2009
    wasweissich

    wasweissich Gast

    platz ist in der kleinsten hütte........:mega_lol:
     
  6. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    ?

    Rattancouch?
     
  7. #7 wasweissich, 26.12.2009
    wasweissich

    wasweissich Gast

    Abweichende Vorschriften
    Mindestraumhöhe: 2,5 m bei stationären Containern, 2,3 m bei Wohnwagen, etc.
    Bodenfläche: 4,0 m² pro Arbeitnehmer
    Luftraum: 10 m³ pro Arbeitnehmer (ohne Einrechnung von Einbauten)
    Lüftung: Die Regelungen über mechanische Be- und Entlüftung gelten nicht

    aus http://portal.wko.at/wk/startseite.wk
     
  8. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    3 elektrische DLE im Parallelbetrieb kannste vergessen!
    Allerhöchstens gegenseitig verriegelt.
    Sei froh, wenn Du dort überhaupt einen genehmigt bekommst...

    Wie wäre es denn mit einem gasbetriebenen Zentralspeicher (z.B. im Keller)?
     
  9. #9 volkermax, 27.12.2009
    volkermax

    volkermax

    Dabei seit:
    12.09.2009
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Köln
    ok,ok,

    ich komme aus den falsch Aussagen nicht raus. Natürlich hatt er "Wellnesraum oder 2 Bad" keine 10 m3 sondern 10 m2, wobei die Deckenhöhe nur 2m Meter ist.

    Gasbetriebenen Zentralspeicher (z.B. im Keller) geht leider nicht, da kein Kmin bis in den Keller geht.

    Dann schon eher BW-WP in Wasch-Küche (keller hat ja insgesamt ca 47 m2

    lg Volker
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    DLE wäre hier für mich nur die 2. Wahl. Ich würde zur BW-WP tendieren. Dann hast Du auch genügend WW für Deine Wellnessoase. Raumgröße/Luftmenge dürften kein Problem sein. Man muss aber darauf achten, dass die Raumtemp. nicht unter ca. 8°C fällt, sonst arbeitet die BW-WP mit dem Heizstab.

    Gruß
    Ralf
     
  11. #11 volkermax, 27.12.2009
    volkermax

    volkermax

    Dabei seit:
    12.09.2009
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Köln
    Hallo Ralf,
    zur BW-WP tendiere ich mittlerweile auch, aber wie groß sollte der Pufferspeichen sein, Ich denke mal an 300 Liter oder liege ich da falsch?

    Und das Nachheizen über Heizstab sollte kein Problem sein, ist ja dann ungefähr so wie über DLE von der Energiebilanz her.

    Aber eine Frage , wird ein Keller überhaupt kälter wie 8°C ich kann mir das kaum vorstellen.
    Und wenn ich es richtig verstanden habe, hilft der BW-WP auch noch beim Trockenhalten des Kellers, aber dann müsste sich ja Kondensat bilden und er in der Nähe eines Gullys stehen?

    lg
    Volker
     
  12. #12 volkermax, 01.01.2010
    volkermax

    volkermax

    Dabei seit:
    12.09.2009
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Köln
    Und jetzt im Neuen Jahr, habe ich schon wieder etwas gehört! Und zwar, das man eventuell die Heizung inclusive Warmwasser vom Energieversorger bekommt, natürlich gegen ein erhöhtes Endgeld.

    Kennt hier einer sowas!

    LG

    Volker
     
  13. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Volker,

    meinst Du das viel diskutierte und verbreitet umstrittene "Wärme-Contracting"? Oder was hast Du gehört?

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  14. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Klar ist sowas bekannt.
    Es handelt sich um eben das genannte Wärme-Contracting.

    Wenn Du eine der bequemsten, aber eben auch teuersten Möglichkeiten suchst, an Heizung und Warmwasser zu kommern, dann bestelle Dir so etwas.

    Ich würde es niemals tun.
    Dafür würden andere Leute kein 450 Jahre altes Haus kaufen...
     
  15. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die typ. 300 Liter reichen für 4-6 Personen problemlos.

    Gruß
    Ralf
     
  16. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ja, aber man kann den Kondensatablauf auch direkt ans Abwassernetz anschließen oder einen Kanister drunterstellen (das Wasser ist demineralisiert, eignet sich also gut für Bügeleisen oder Topfpflanzen).
     
  17. #17 volkermax, 02.01.2010
    volkermax

    volkermax

    Dabei seit:
    12.09.2009
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Köln
    Generell dinde ich die BW-WP echt interessant, aber leider kennen sich meine befreundete Instalateure alle damit nicht aus.
    Hatt vieleicht einer aus der Nahe aus Köln damit erfahrung oder kann mir das Gerät mal vorführen?

    LG

    Volker
     
Thema:

Warmwasserbereitung!

Die Seite wird geladen...

Warmwasserbereitung! - Ähnliche Themen

  1. Warmwasserbereiter mit Abluft | Lüftungsanlage - Zugluft aus den Steckdosen?

    Warmwasserbereiter mit Abluft | Lüftungsanlage - Zugluft aus den Steckdosen?: Hallo zusammen, ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und habe das Problem, dass aus den Steckdosen (nur Außenwände) kalte Zugluft in...
  2. Warmwasserbereiter nachrüsten?

    Warmwasserbereiter nachrüsten?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft und eine Frage zu meiner Gasheizung. Die Gasheizung wurde 2015 erneuert. Es handelt sich um die...
  3. Warmwasserbereitung in bestehende Heizungsanlage installieren

    Warmwasserbereitung in bestehende Heizungsanlage installieren: Hallo liebe Leute, ich möchte bei einer bestehenden Heizungsanlage eine Warmwasserbereitung anbauen nach unten stehendem Schema. Die...
  4. Warmwasserbereitung: Kombination von Wasser/Wasser UND Luftwärmepumpe?

    Warmwasserbereitung: Kombination von Wasser/Wasser UND Luftwärmepumpe?: Hallo, es geht um die Warmwasserbereitung in einem Mehrfamilienhaus. Die Heizung erfolgt mit Grundwasser-WP mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung....
  5. Minihaus: Heizung und Warmwasserbereitung

    Minihaus: Heizung und Warmwasserbereitung: Hallo miteinander, nachdem ich ohne Ende im Internet stöbere und die Verwirrung ständig weiter zu- statt abnimmt habe ich mich in meiner...