Ergebnis 1 bis 6 von 6

Betonkeller

Diskutiere Betonkeller im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Frankfurt
    Beruf
    Hausfrau
    Benutzertitelzusatz
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Beiträge
    1,813

    Betonkeller

    Es wird zwar noch etliche Monate dauern, bis ich meine eigene Bauvorlagenberechtigung habe, aber man kann ja schon mal planen.

    Die beiliegende Schnittzeichnung stellt die Kellerwand unmittelbar an der nachbarlichen Grenze (Anliegerstraße bzw. ein begründer Hof) dar.

    Das Abgraben erfolgt selbstverständlich in Abschnitten, obwohl der vorhandene Lehmboden einst zig-Meter lange Gräben bei der Verlegung der Wasserversorgung ohne nennenswerte Abstützung gehalten hat.

    Ein Berliner Verbau mit Verankerung scheidet wegen der zu erwartenden fehlenden Zustimmung aus, Bohrpfahlwand wegen der zu erwartenden Kosten.

    Zunächst soll mit einer einhäuptigen Schalung eine „Sauberkeitsschicht an das Erdreich betoniert werden. Angefangen wird in einer Kellerecke, damit es keine Mausefalle gibt. Drückt sich die Schalung dabei etwas weg, gleicht das die spätere Wand aus.

    Die Schalung der späteren, eigentliche Wand soll an der ersten Betonschale verankert und zusätzlich mit Schrägstützen gehalten werden.

    - Gibt es dazu bei den Schalungsherstellern billige „Muttern“, die im Beton verbleiben?

    - Ist der Arbeitsablauf eine realistische Arbeitsweise bei einer ca. 2m tiefen Kellersohle?

    - Gibt es bessere Vorschläge?

    Vielen Dank!

    pauline
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Betonkeller

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    2m von gok bis ukf?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636

    Ernsthaft?



    Die Lösung ist so verkorkst und in sich widersprüchlich - nee.
    (Und die Randbedingungen, die Erläuterungen - was soll man dazu noch sagen...).

    Da gehört jemand dazu, der weiss was er plant.

    Jo mls, das ist ne innerstädtische mehrgeschossige Tiefergründung... Ironie off.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Weingarten
    Beruf
    Statiker
    Beiträge
    67
    Hallo,

    im Spritzbeton einbetonierte Wandschalungsanker sind alles andere als baupraxisgerecht.
    Befindet sich die Spritzbetonschale nicht bereits auf dem Grundstück des Nachbarn? Wenn ja, stimmt der Nachbar denn einer Spritzbetonschale auf seinem Grundstück zu?

    Da eine Rückhängung der Horizontalkraft am Wandfuß aus dem Betonierdruck über die Spritzbetonschale in die Bodenplatte statisch so nicht funktionieren wird, ist außer den Schrägspriesen am Wandkopf eine horizontale Abstützung der inneren einhäuptigen Wandschalung am Wandfuß notwendig.

    Eine normgerechte Drainage lässt sich in dieser Grenz-Situation nur schwerlich ausführen. Es wäre besser, die Wand und die Bodenplatte als WU-Konstruktion auszubilden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    die untere Wandverankerung macht die Grätsche bereits mit awengerl
    Betondruck ... sprich nichttauglich (!) selbst wenn´s so funktionieren würde
    wie würde man die untere Spannstelle (Mauerstärke) abdichten ???
    mit nem Stopsel (Flup) von innen ??? ... des taugt so nix (!)

    ne Drainung an der Stelle einzubauen heisst dem Gebäude eine
    dauerhafte Unterspülung aufzuzwingen ... des möcht ich so nicht haben (!)

    einhäuftig ne Sauberkeitsschicht aufbringen ... das wüsst ich
    duzend andere Lösungen die mehr Sinn machen würden bei der
    Gründung (natürlich nur mit Absprache Tragwerksplaner & Bodengutachter)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    wasweissich
    Gast
    das heisst im wahrsten sinne des wortes :richtige planung auf den kopf gestellt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen