    Wassereintritt bei Kernbohrung mit Doyma Dichteinsatz

    Hallo zusammen,

    nach einer gestrigen Besichtigung meines Kellers mit 2 Maurermeistern wurde ein leichter Wassereintritt an einem Kernbohrloch für die Fernwärmeleitung entdeckt.

    Ich habe in der Hektik mit einer Ratsche und Nuss die Schrauben der Dichtung leicht nachgezogen. Nun ist alles dicht.

    Es handelt sich hier bei um einen Doyma Curaflex Dichteinsatz C DN 200.

    Ihr seht auf dem Bild den Einbau.




    Meine Frage hierzu ist, muss der Dichteinsatz Richtung Außenwand oder Richtung Innenwand eingebaut werden?

    Was wäre ein Grund für den Wassereintritt außer, dass die Schrauben nicht richtig fest waren?

    Was ist eure Empfehlung für das eingetretene Wasser unter dem Heizestrich incl. Dämmung, etc. (es dürfte nicht sehr viel gewesen sein, da schnell bemerkt wurde)?


    Viele Grüße & einen guten Rutsch
    sheid
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Wassereintritt bei Kernbohrung mit Doyma Dichteinsatz

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Offenbach
    Beruf
    Dipl.-Ing
    Beiträge
    2,445
    Die Ringraumdichtung muss so eingebaut werden, dass man an die Muttern auch noch später drankommt. So wie auf Deinem Foto. Möglich, dass die Schrauben nicht richtig fest waren....müssen eigtl. mit einem in der Einbauanleitung spezifizierten Drehmoment angezogen werden. Andere Gründe könnte ein nicht dafür geeignetes durchgeführtes Rohr sein, unsachgemäßer Einbau der Dichtung (z.B. Dreck zwischen Dichtung und Bohrlochwandung), undundund sein
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    82288
    Beruf
    Bautechniker
    Beiträge
    137
    Es könnte aber auch ganz einfach Kondenswasser an der Fernwärmeleitung sein......

    Ansonsten wie Martin.

    Grüße
    Max
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Kondenswasser an einer Fernwärmeleitung? Im Winter???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    3,848
    Kondenswasser am Fernwärmerohr würde ich aber ausschließen, die sind meistens ziemlich warm.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von alex2008
    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Südschwarzwald
    Beruf
    Maschinist
    Benutzertitelzusatz
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Beiträge
    3,251
    könnte auch ein arg unrund gebohrtes Loch sein. Je nachdem wie die Bohrkrone auf die Bewehrung kommt und wies dem Bohrer pressiert hat...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2008
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Coordinator ITK
    Beiträge
    26
    Hallo zusammen,

    das Betonstück aus dem Bohrloch sieht sehr gleichmäßig aus!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #8

    Registriert seit
    11.2004
    Ort
    Saarland
    Beruf
    architekt
    Beiträge
    4,217
    erzähl uns doch mal für welchen lastfall deine kellerwand gebaut wurde und wie sie gegen lastfall abgedichtet wurde.
    nur der einsatz C ist weder an die äussere abdichtung anzuschliessen noch ohne futterrohr wasserdicht für drückendes wasser bei WU-Bauteilen, da hier das wasser einen weg um die dichtung von ca. 7cm von aussen nach innen hat
    beispiel hier
    http://www.doyma.de/contentxml/pdf/e...flex_SD5_6.pdf
    so isses richtig bei bit. abdichtung
    bei kmb gibts entsprechende flansche und für WW gibts pressflansche.
    wenn nicht isses eh für die katz!