Fußbodenheizung brummt sporadisch

Diskutiere Fußbodenheizung brummt sporadisch im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir sind vor 3 Monaten in eine neue Dachgeschosswohnung eingezogen. Im Keller befindet sich eine Gastherme und die Wohnung (3....

  1. eizo

    eizo

    Dabei seit:
    13.01.2010
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Herne
    Hallo,

    wir sind vor 3 Monaten in eine neue Dachgeschosswohnung eingezogen.

    Im Keller befindet sich eine Gastherme und die Wohnung (3. Etage) hat komplett Fußbodenheizung. Wir haben in der Wohnung eine Art Verteilerkasten. Dort kommt ein Rohr aus dem Keller hoch, geht an einem einfachen Heizungsthermostat vorbei in eine Pumpe und von da aus in die einzelnen Heizkreisläufe.
    In jedem Zimmer ist ein Thermostat. Bis vor einer Woche hatten wir keinerlei Probleme mit der Heizung: das heisst, es war warm und man hat nichts gehört (auch in der Zeit, wo es -10°C war).
    Seit einer Woche brummt jedoch die Pumpe hin und wieder. Das dauert dann meist auch 20min an. Ich habe heute morgen ein bisschen rumprobiert. Die Rohre hinter der Pumpe die zu den Heizkreisläufen führen, sind relativ kalt gewesen und das Brummen hörte sofort auf, wenn man den Thermostat vor der Pumpe ein bisschen gedreht hat.

    Jetzt meine Frage: Woher kann das kommen?

    Viele Dank,
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Könntest Du ein Foto der Verteilung hier einstellen?

    Bei einem "Brummen" tippe ich eher auf ein Laufgeräusch der Pumpe als auf Strömungsgeräusche, aber ohne zu wissen was genau in Deiner Verteilung steckt, bleibt auch das Spekulation.

    Gruß
    Ralf
     
  3. eizo

    eizo

    Dabei seit:
    13.01.2010
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Herne
    Danke für die Rückmeldung. Ein Foto werde ich leider erst heute Abend liefern können.
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Seid Ihr Mieter oder Eigentümer der Wohnung?
     
  5. eizo

    eizo

    Dabei seit:
    13.01.2010
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Herne
    So, jetzt mal ein Foto.
    Der Brummton kommt relativ sicher von der grünen Pumpe...
     
  6. #6 ThomasMD, 13.01.2010
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Leider ist das "Thermostatventil" im Foto nur angeschnitten.
    Kommt da nur die Leitung von unten rein oder auch noch eine von links?
    Eine Kapilarleitung geht in den Vorlaufbalken rein. Ob das ein Mischer ist?
    Hat die Pumpe auf dem Klemmdeckel einen Stufenschalter oder ist das eine differenzdruckgeregelte Pumpe?
    Bei einer Geregelten wäre es vielleicht denkbar, dass diese mit voller Drehzahl gegen einen hohen Widerstand anläuft und dann nach 20 sec runterregelt und das Geräusch verschwindet.
     
  7. #7 ThomasMD, 13.01.2010
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Nachtrag (die fünf Minuten waren leider um)

    Habe mir das Foto nochmal genauer angesehen. Scheint ein Rücklaufthermostat im Vorlauf zu sein, der hier m.E. etwas unsinnig ist. Habe solche Basteleien jedenfalls noch nie gemacht. Wenn der schließt, dann zieht die Pumpe ein Vakuum aus dem geschlossenen Ventil und das führt zu unangenehmen Geräuschen. Wenn dann am Ventil gedreht wird, öffnet es und die Pumpe kann wieder fördern.
    Soll das vielleicht der untaugliche Ersatz für einen Mischer sein?
     
  8. #8 Achim Kaiser, 13.01.2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Vermutlich ist die Temperatureinstellung zu hoch und die ERT stellen den Durchfluß komplett ab ...

    Dann rumpelt wohl die Pumpe wenn Durchsatz gegen 0 geht.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  9. eizo

    eizo

    Dabei seit:
    13.01.2010
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Herne
    Am linken Thermostat geht nur das Rohr von unten rein.

    An der Pumpe ist an der Seite ein kleiner Regler.

    Ich kann den Ausführungen leider nur in Teilen folgen. Was genau könnte man denn machen, um das Problem zu beheben?
     
  10. #10 ThomasMD, 13.01.2010
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Tut mir leid. Ich gebe die Spekulation an dieser Stelle auf.
    Je länger ich mir Deinen Heizkreisverteiler ansehe, um so unklarer wird das Ganze.
    Rechts sitzt noch eine Kurzschlußstrecke die differenzdruckgesteuert(?) aufgefahren wird.
    Drosselventile zum hydraulischen Abgleich sehe ich gar nicht.
    Wenn das ein System und keine Bastelei ist, dann kenne ich dies nicht.

    Wenn das eine Mietwohnung ist, dann wende Dich bitte an Deinen Vermieter. Ist es eine Eigentumswohnung, dann sollte bei einem Neubau noch eine Herstellerfirma mit Gewährleistungsverpflichtung eyistieren.

    Übrigens: Die genaue Herkunft des Geräusches kann man sehr gut mit einem Schraubenzieher, der wie das Stetoskop eines Arztes (das dicke Ende ans Ohr!) benutzt wird, ermitteln.
     
  11. #11 Achim Kaiser, 14.01.2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    @Thomas

    Nö Nö, da wird nix differenzdruckgesteuert ....
    Das ist ne ganz popelige Einspritzschaltung mit ner Konstanttemperaturregelung - fertig.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  12. eizo

    eizo

    Dabei seit:
    13.01.2010
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Herne
    Ich habe noch einmal eine Frage zu der Anlage.
    Links ist ein Regler, den man von 1-5 einstellen kann. Sollte der ganz offen sein oder besser halb geschlossen?
     
  13. #13 Achim Kaiser, 14.10.2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Mit dem Regler stellst du die Vorlauftempertatur ein die in die FBH geht.

    Grobe Einstelwerte :
    Übergangszeit : ca. 2,5 - 3
    Bei Frost : ca. 3 - 4
    Knackig kalt : ca 4 bis 5

    Die genauen Einstellwerte sind abhängig von den vorhandenen Verlegeabständen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  14. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    1:0

    Dazu kommt wohl eine Pumpe die für diesen Zweck ein bischen zu groß ausfällt.

    Gruß
    Ralf
     
  15. eizo

    eizo

    Dabei seit:
    13.01.2010
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Herne
    Super vielen Dank für die Info.
    Noch zwei letzte Frage:
    Rechts oben ist auch noch ein Regler, den man auf- oder zudrehen kann. Was kann man damit einstellen und wie sollte er stehen?
     
Thema: Fußbodenheizung brummt sporadisch
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fußbodenheizung brummt

    ,
  2. fußbodenheizung regler brummt

    ,
  3. umwälzpumpe brummt laut

    ,
  4. fußbodenheizung Motor brummt mal,
  5. fußbodenheizung verteiler brummt,
  6. kann die Fussbodenhwizung laut brummen,
  7. Brummen fudtboden heizung ,
  8. fußbodenheizung brummt nachts,
  9. brummen im haus fussbodenheizung,
  10. lautes Brummen. der Fussbodenheizung,
  11. wärmepumpe heizkreisverteiler brummt,
  12. thermostat fußbodenheizung brummt,
  13. Heizung brummt im ganzen Haus fußbodenheizung,
  14. heizkreislauf fußbidenheizung regelmäßiges brummen,
  15. fußbodenheizung brummen,
  16. fußbodenheizung dröhnt,
  17. bodenheizung brummt,
  18. warum summt der Fußbodenheizungsverteiler,
  19. fußbodenheizung Motor brumt,
  20. fußbodenheizumg brummen,
  21. fussbodenheizung dröhnt,
  22. regler fußbodenheizung summt,
  23. pumpe fussbodenheizung laut,
  24. thermostat fußbodenheizung brimmt,
  25. regelmäßiges brummen fussbodenheizung
Die Seite wird geladen...

Fußbodenheizung brummt sporadisch - Ähnliche Themen

  1. Fussbodenheizung welche Altbau

    Fussbodenheizung welche Altbau: Hallo zusammen, Ich brauche einen Vorschlag, welchen Weg man gehen könnte bei der Sanierung /Heizungskonzept eines Reihenmittelhauses....
  2. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien

    Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien: Hallo zusammen, gerne möchte ich eine Fußbodenheizung fräsen lassen (hier scheint die Bedingung zu sein, dass der Boden eben ist), entsprechend...
  3. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung

    Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung: Hallo Forum, wir müssen im Bestand (EFH, Bj 1937) den Fußboden erneuern. Wenn wir Dielen, Schüttung und Balkenlage zurückbauen, haben wir etwa...
  4. Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung

    Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
  5. Fußbodenheizung brummt nachts

    Fußbodenheizung brummt nachts: Hallo Eine kurze Frage, wieso brummt nachts meine Fußbodenheizung ? Die Rohre wurden von einer Firma verlegt und angetrieben wird’s von einer...