    Luftwechselrate zu gering?

    Hallo zusammen,

    wie wird die Mindestluftwechselrate eines Wohnhauses ermittelt? Ich habe 3 Varianten gefunden, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen,
    hier für ein Beispielhaus mit 500 m3 zu belüftendem Raumvolumen und 4 Personen, die in dem Haus wohnen.
    1. Berechnung nach dem Volumen des zu belüftenden Raumes: Mindestens das 0,5-fache des Raumvolumens sollte stündlich ausgetauscht werden. ==> Mindestluftwechselrate=0,5 1/h ==> mindestete Zuluft=Abluft=250m3/h

    2. Berechnung nach Pauschalrichtwerten der einzelnen Räumen des Wohnhauses, etwa für das Schlafzimmer
    ein Zuluft von 35m3/h:
    3. Berechnung nach der Anzahl der Personen, die in dem Wohnhaus wohnen: Pro Person 30m3/h ==> mindeste Zuluft=Abluft=4*30m3/h=120m3/h ==> Mindestluftwechselrate=(120/500
    ) 1/h
    = 0,24 1/h.


    Hintergrund meiner Frage:
    Aufgrund von Planungs-und/oder Ausführungsfehlern war die KWL unserer Passiv-DHH nicht korrekt ausbalanciert.
    Einige der im Plan vorgesehenen Abluftventile sind nicht eingebaut worden. Dadurch entsteht ein Überdruck im Haus.
    Jetzt wird versucht,den Plan an die tatsächlichen vorhandenen Ventile anzupassen.

    In dem angepassten Plan ist die Luftwechselrate 0,39 1/h (im ursprünglichen Plan waren das 0,52 1/h).
    Nach Aussage des Planers ist der neue Plan noch im Rahmen von DIN 1946 Teil 6 - 5/2009.

    Ich bin mir etwas unsicher, ob die Luftwechselrate im angepassten Plan ausreicht,da sie ja nach Berechnungsvariante 1 (s.o.) zu klein ist.
    Den Originaltext von DIN 1946 Teil 6 - 5/2009 habe ich auf die Schnelle nicht im Netz gefunden,sondern nur Kommentare dazu.
    Insbesondere konnte ich nicht die Aussage des Planers prüfen, ob der angepasste Plan konform dazu sei.
    ==> Nebenfrage: Wo kann ich den Originaltext von DIN 1946 bekommen.

    Vielen Dank im Voraus!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Luftwechselrate zu gering?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von rainerS.punkt
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Redakteur
    Beiträge
    644
    Wo kann ich den Originaltext von DIN 1946 bekommen.
    Beim Beuth-Verlag oder in einer der DIN-Auslegestellen.
    http://www.beuth.de/cmd;jsessionid=B...&languageid=de

    Gruß
    Rainer
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von greentux
    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Dresden
    Beruf
    Ingenieur ET
    Beiträge
    1,231
    DIN-Auslagestellen gibts an so ziemlich jeder Uni.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von skydiver75
    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    242
    Der durch die Lüftungsanlage zu erbringende Außenluftvolumenstrom ergibt sich aus:

    Gesamt-Außenluftvolumenstrom - (wirksamer Außenluftvolumenstrom durch Infiltration + wirksame Außenluftvolumenstrom durch Fensteröffnen)

    Das heißt die Luftdichtigkeit des Hause sollte bekannt sein.

    Lass Dir die Auslegungsrechnung einfach mal aushändigen. die Auslegung ist, wie du schon richtig sagtes in der 1946-6 geregelt, die Ermittlung der o.g. Volumenströme erfolgt nach den dortigen Abschnitten 6.1 bzw. 6.2 und 8.1.4

    Liegen keine Werte vor, kann der Auslegungsluftwechsel nach Tabelle 9 (Auslegungs-Luftwechsel n50,Ausl für Neubau und Modernisierung in h-1), für ein Neubau mit ventilatorgestützte Lüftung in ein- und mehrgeschossigen Nutzungseinheiten mit der Kategorie A angesetzt werden und somit beträgt der Gesamt-LW -> 1 /h.