Unterspannbahn innen nass

Diskutiere Unterspannbahn innen nass im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen. War heute auf dem Dachboden und habe eine schlechte entdeckung gemacht. Habe an der Dampfbremsfolie ein paar so komische...

  1. #1 roadrunnr, 17.01.2010
    roadrunnr

    roadrunnr

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schreiner
    Ort:
    Bad Saulgau
    Hallo zusammen.
    War heute auf dem Dachboden und habe eine schlechte entdeckung gemacht. Habe an der Dampfbremsfolie ein paar so komische bräunliche Flecken gesehen. Habe aufgeschnitten und gemerkt das es Wasser ist. Die Flecken waren gerade am stoß der dämmung. habe reingefasst und gefühlt das die dämmung an der oberseite nass ist, sowie die unterspannbahn. Das dach wurde letztes frühjahr neu gedämmt. Das haus ist baujahr 1969 und besaß keine unterspannbahn. wir haben dann vom first bis zur traufe eine unterspannbahn zwischen die sparren gemacht (leicht durchhängend). Die Sparren wurden seitlich aufgedoppelt und 200er dämmung (isover ZKF1 035) eingebracht. darauf eine dampfbremsfolie und lattung. Was könnte da sein? durch die usb dürfte eigentlich kein wasser von aussen kommen. habe noch ein paar andere stellen aufgeschnitten und getastet, das selbe.
    aufbau:
    Unterspannbahn SD 2,5m
    2-3cm luft
    Dämmung 200mm
    Dampfbremse SD 107m
    alles luftdicht verklebt bis auf die klammern.
    querlattung
    Dach ist nicht beheizt (ca. 15grad) und nicht bewohnt. momentan liegt ca 10cm schnee aufm dach.
    gruß Thimo
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.01.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Haus ist Bj 69 = Keine Konterlattung.
    Und dann Vollsparrendämmung, die das Durchhängen der USB (das eh schon nix gebracht hätte) schön an die Dachlatten presst.
    Die Luft zwischen Unterspannbahn und Dämmung bringt nur was, wenn sie DURCHlüftet ist.

    Wer hat das denn geplant???
     
  3. #3 MichaelG, 17.01.2010
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Ferndiagnosen

    sind immer schwierig.

    Wie soll man sich das vorstellen? Von außen oder von innen ausgeführt?

    Ist die "Unterspannbahn" winddicht - also von/nach außen - angeschlossen?

    MfG Michael

    ---------- Post added at 10:48 ---------- Previous post was at 10:45 ----------

    Hallo Ralf, an welche Dachlatten jetzt??

    Wir haben auch schon Dämmungen geöffnet wo die Unterspannbahn an JEDEM! Sparren abgerissen war -von wegen zuviel gespannt.

    MfG Michael
     
  4. #4 roadrunnr, 17.01.2010
    roadrunnr

    roadrunnr

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schreiner
    Ort:
    Bad Saulgau
    Hallo,

    das diese konstruktion mit der usb nicht das wahre ist war schon klar. aber das dach neu einzudecken ist zwar die nächsten 10 jahre geplant, aber im moment einfach zu teuer gewesen. die usb ist eigentlich relativ winddicht, da mit latten fixiert. wir haben sie nur eingebaut, falls mal ein ziegel verschoben ist, das nicht gleich die dämmung nass ist. naja nun isses trotzdem passiert. Das ganze wurde privat gemacht. es war nur ein befreundeter zimmermann dabei der uns das so geraten hat, obwohl er auch für eine neueindeckung mit schalung und usb gewesen wäre. hilft nun leider alles nix, ist da noch was zu tun? evtl andere dampfsperre oder sonstiges? mfg thimo
     
  5. #5 Andy974, 17.01.2010
    Andy974

    Andy974

    Dabei seit:
    13.01.2009
    Beiträge:
    53
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    Lennestadt
    Benutzertitelzusatz:
    Energieberater, Thermograf, ö.b.u.V. Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk
    Hallo,

    mal`ne Frage. Wo endet denn die Unterspannbahn unten. Was geschieht mit dem Wasser, wenn etwas auf der USB abfließt. Ist die USB nach außen geführt? Bis in die Rinne?
    Oder unterhalb der Rinne auf einen Tropfblech?


    Gruß

    Andreas Schulte
     
Thema: Unterspannbahn innen nass
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Wassertropfen an Unterspannbahn

    ,
  2. unterspannbahn innen nass

    ,
  3. unterspannbahn nach schnee nass

    ,
  4. unterspannbahn w1 nach schneeschmelze nass,
  5. tauender Schnee unterspannbahn nass,
  6. unterspannbahn von innen nass,
  7. unterspannbahn von innen feucht,
  8. kondenswasser unter dachfolie,
  9. unterspannbahn nass,
  10. unterspannbahn durchgenässt,
  11. kondensat unterspannbahn,
  12. dachfolie nass ,
  13. unterspannbahn innen feucht,
  14. unterspannbahn Von unten feucht,
  15. kondenzwasser umterpahnbahn alten haus,
  16. unterspannbahn dach von innen feucht,
  17. unterspan nass,
  18. dachfolie innen feuchtigkeit,
  19. dämmung nass innen,
  20. dach innen nass,
  21. unterspannbahn welche seite nach ausen,
  22. unterspannbahn dach nass,
  23. hauBau alte unterspannbahn im winter nass von.com innen,
  24. wassertropfen an der unterspannbahn,
  25. Nach Schnee Unterspannbahn nass
Die Seite wird geladen...

Unterspannbahn innen nass - Ähnliche Themen

  1. Wasser von innen an der Unterspannbahn (Kaltdach)

    Wasser von innen an der Unterspannbahn (Kaltdach): Hallo. Wir haben unser Haus umgebaut und ein Stockwerk drauf gesetzt. Wir haben ein Satteldach mit 15° Neigung. Der Deckenaufbau ist wie folgt:...
  2. Teilweise Erneuerung der Unterspannbahn USB von Innen bei vorhandener intakter USB

    Teilweise Erneuerung der Unterspannbahn USB von Innen bei vorhandener intakter USB: Moin Bauexperten! Wahrscheinlich stoße ich jetzt ein brandheißes Thema an: Unterspannbahn von Innen erneuern (nicht einbauen!) Für meinen...
  3. Unterspannbahn von Innen reparieren

    Unterspannbahn von Innen reparieren: hallo allerseits, wir bekommen bei unserem anbau nächste woche die pfannen. der dachstuhl ist schon mit der unterspannbahn versehen. es...
  4. Unterspannbahn von Innen einbringen

    Unterspannbahn von Innen einbringen: Hallo, habe mir ein Haus BJ 38 gekauft und möchte das Dach dämmen mittels Zwischensparrendämmung. Unter den Dachpfannen ist jedoch in keinster...
  5. DG Altbau Ausbau roher Dachstuhl von innen

    DG Altbau Ausbau roher Dachstuhl von innen: Hallo, wir planen den Ausbau eines alten Dachstuhls von INNEN, der so ein paar Tücken hat: - 12 bzw. 16 cm Sparrentiefe, 45°, "6". Stock,...