UP Spülkasten - 90° Ablauf zulässig? (jetzt ohne Foto)

Diskutiere UP Spülkasten - 90° Ablauf zulässig? (jetzt ohne Foto) im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; @Achim, DIN 1986:100 6.1.6 Also keine Ausnahmen?

  1. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.914
    Zustimmungen:
    972
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Achim, DIN 1986:100 6.1.6 Also keine Ausnahmen?
     
  2. #22 Achim Kaiser, 22.02.2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Keine Ausnahmen ... und bei WC schon gar nie nicht.
    Wenn in nem Altbau und ner Zwangslage bei nem Handwaschbecken zwei Augen zugedrückt werden aber so wie da .... never.

    Ausserdem gibts ja auch noch Sonderformstücke für solche Fälle ... oder nen anderen Werkstoff und den Anschluß in DN 90 dann ist auch lösbar.

    Gruß
    Achim
     
  3. Gast

    Gast Gast

  4. #24 ThomasMD, 22.02.2010
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Wo ist das Problem?

    Warum sollte es mit den Höhen dann nicht funktionieren?
     
  5. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
  6. Gast

    Gast Gast

    sorry, hatte den Beitrag übersehen.
     
  7. Stoni

    Stoni

    Dabei seit:
    26.01.2009
    Beiträge:
    536
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Ort:
    Berlin
    @Werner Haan

    und was siehst Du dort:

    1. ein 90° - Abzweig in der Falleitung ( eigentlich 87,5° ) - zulässig
    2. eine nahezu horizontale Gefällestrecke ( WC - Anschlußleitung )
    3. einen , im dargestellten Fall, angeformten 45° - Bogen
    und schließlich und endlich
    4. der WC - Anschlußbogen, und der und nur der darf dann auch 90° haben

    Gruß Stoni
     
  8. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.914
    Zustimmungen:
    972
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Thomas,

    achse Anschluß WC bis achse abwasserleitung sind max. 20 cm dort eine abzweig + 45° bogen anbringen ist zu knapp, aber wenn so wie ausgeführt verboten ist dann müßen andere maßnahmen getroffen werden.
     
  9. #29 Achim Kaiser, 22.02.2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Angeführte PDF auf Seite 39 ist ein Ausführungsbeispiel.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  10. sanco

    sanco

    Dabei seit:
    17.12.2005
    Beiträge:
    88
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbstständig
    Ort:
    Kassel
    @Yilmaz

    dat passt Prima,
    das Meterstück 20 cm kürzen,ein 45° Abzweig(100/100) drann
    und den WC Bogen auf den Abzweig gedreht.:28:
    Dat passt,da braucht man keinen zusätzlichen Bogen.

    @jimmybod

    was hängt an dem 50er HT Rohr ?
    Sollte der Sani das WC Rohr so lassen
    würde ich in das 50er ne Revision reinbauen.
    Dann kannste mit nem Kärcher die liegengebliebenen Haufen Richtung
    Fallrohr Schiessen.:biggthumpup:

    sanco
     
  11. joegeh

    joegeh

    Dabei seit:
    18.02.2007
    Beiträge:
    812
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    München; Bayern, near Germany
    selbst wenn das paßen würde... dann hätte er immer noch kein Gefälle im 100er Rohr...ich glaube nicht an einen Fachmann ich tippe (oder hoffe?) auf DIYS
    ein Fachmann hätte so etwas verwendet http://www.viega.de/produktkatalog.html#modeldetail-group2620908095932
     
  12. #32 jimmybod, 23.02.2010
    jimmybod

    jimmybod

    Dabei seit:
    02.02.2010
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    edv
    Ort:
    München
    Sodala: Update...
    Der Monteur hat nun einen 45° HT-Abzweig eingebaut. Das Gefälle liegt bei knapp 1% - nach 1,5m wird es stark steiler und dann geht es schliesslich in den freien Fall.
    Die Montage des Spülkasten-Trägers auf Estrich ist doch vollkommen zulässig - Ich kenne es nicht anders und laut Hersteller OK, solange der Estrich 5N/mm2 Belastung standhält.

    Ich sehe hier manche Kommentare sehr kritisch und überzogen - Bis auf das 90° T-Stück im Ablauf, was ja auch meine initiale Frage war, kann ich keine Fehler erkennen, zumale die Abmessungen in diesem sehr kleinen Bad (3m2) keinen Spielraum für hochglanz Prospekt-Installationen zulassen ;)

    Viele Grüße,
    Jimmy
     
  13. #33 Ralf Dühlmeyer, 23.02.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ah ja. Vogel Strauss Syndrom - Kopf in den Sand und dann >>Ich seh Dich nicht, also siehst Du mich auch nicht<< spielen.

    Aber wenn jetzt alles chic ist auf den 3 m², .....................

    :respekt
     
  14. #34 Shai Hulud, 23.02.2010
    Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25.11.2007
    Beiträge:
    3.565
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
    Hallo jimmybod,

    ich stelle fest, daß du nur für erwünschte Tips dankbar bist.

    ______________________________________________

    Du machst Planung und Überwachung in Eigenleistung, stimmts? Dann beantworte jetzt mal für dich, ob der WC-Tragständer vom Estrich getragen wird oder der WC-Tragständer den Estrich festhält.

    Warum hast du als Laie überhaupt hier die Fachleute gefragt, wenn du sowieso nur deine Meinung gelten läßt? Weitere Anfragen dieser Art kannst du dir sparen.
     
  15. #35 jimmybod, 23.02.2010
    jimmybod

    jimmybod

    Dabei seit:
    02.02.2010
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    edv
    Ort:
    München
    Der Bauträger hat uns schriftlich eine Belastung von 250kg/m2 zugesichert.

    Ich akzeptiere natürlich alle Meinungen aber ich sehe innherhalb des Threads auch eine Kontroverse. In diesem Bald und dem gesamten Dachgeschoß Ausbau sind einige Kraftakte vorhanden und hier gilt es, den besten Kompromiss zwischen Theorie und Praxis zu finden.

    Grüße, Jimmy
     
  16. joegeh

    joegeh

    Dabei seit:
    18.02.2007
    Beiträge:
    812
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    München; Bayern, near Germany
    Ich sehe hier keine Kontroverse.... ich kann herauslesen das alle, bis auf dich und deinen Installateur (kann man den so nennen? ich glaube nicht), davon überzeugt sind das das Murks ist sowohl die Heizungs- als auch die Sanitärgeschichte.
    Viel Spaß noch :winken
     
  17. #37 Ralf Dühlmeyer, 23.02.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Die Umrechnungsformel von 250kg/m² in 5N/mm² hätte ich gern mal gesehen. :D
     
  18. lulu66

    lulu66

    Dabei seit:
    02.06.2009
    Beiträge:
    952
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Inform.
    Ort:
    Bonn
    Naja, machste halt auf das Klo nur "klein".

    Ich kann das verstehen, wenn man nur ungern mit "Pfusch"-Rufen zum Bauausführenden rennt, aber du hast nun einen von 3,4 oder 5 Fehlern, die auf Anhieb von allen bemängelt wurden beheben lassen. Den Rest lässt du nun so?

    Was hilft die zugesagte Belastung von 250kg/m², wenn die Punktbelastung von 5N/mm² eventuell nicht vertragen wird? Hast du dazu auch eine Aussage?

    PS: Ralf war schneller ;)
     
  19. #39 jimmybod, 23.02.2010
    jimmybod

    jimmybod

    Dabei seit:
    02.02.2010
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    edv
    Ort:
    München
    @Ralf
    Das sind, wie ich schrieb, einmal die Aussage von Geberit und einmal die des Bauträgers. 50kg/cm2, so wie von Geberit "großzügig" angegeben, hält unser Estrich leicht aus. Ausserdem läuft später alles in der Beplankung und es gibt ja schliesslich noch das Kippmoment. Also keine Sorge...

    @lulu
    Der Bogen der Heizungsrohre lässt sich nicht vermeiden, da einfach kein Platz. Alternative, welche nicht in Frage kommt, wäre meterweit den Estrich aufmachen. Auf jeden Fall werden beide Heizkörper, trotz Niedertemperatur Therme, wohlig warm.

    Das alles evtl. nicht nach DIN oder den aRdT, etc. verlegt ist, mag sein - das Wichtigste aber: es funktioniert, es ist dicht und gehe jetzt von einem bleibenden Dauerzustand aus.

    Meine Frage wurde geklärt, danke Euch.

    Grüße, Jimmy
     
  20. Rene'

    Rene'

    Dabei seit:
    13.11.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Schlosser
    Ort:
    NRW
    Mit was für Zahlen wird denn jetzt hier rumgeworfen??? Ist das ein Vertipper oder doch der "letzte Beweis".......;)


    Gruß,
    Rene'
     
Thema: UP Spülkasten - 90° Ablauf zulässig? (jetzt ohne Foto)
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. ht 90 zulässig für wc

Die Seite wird geladen...

UP Spülkasten - 90° Ablauf zulässig? (jetzt ohne Foto) - Ähnliche Themen

  1. 15cm Vorwandelement mit Unterputz-WC-Spülkasten?

    15cm Vorwandelement mit Unterputz-WC-Spülkasten?: Hallo zusammen, ist es möglich einen WC-Unterputzspülkasten in ein Vorwandelement inkl. Fliese mit nur 15cm Tiefe zu verbauen? Von Villeroy &...
  2. Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation

    Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation: Hallo. Ich heiße Christopher und bin neu hier im Forum. Ich hoffe auf gute Ratschläge :-) Habe unsere Toilette getauscht. Meine neuen Anschlüsse...
  3. geberit unterputz spülkasten

    geberit unterputz spülkasten: Guten Morgen, Könnte Mir jelmanden helfen dieses Model zu nennen ? Mfg, Jang [GALLERY][GALLERY][GALLERY]
  4. Wassereinlauf für Spülkasten zu hoch.

    Wassereinlauf für Spülkasten zu hoch.: Ich möchte eine neue Toilettenschüssel, mit integriertem Spülkasten montieren. Zur Zeit sitzt das Ventil für den Zulauf auf ca. 100 cm Höhe. Für...
  5. Unterputzarmaturen und WC-Spülkasten

    Unterputzarmaturen und WC-Spülkasten: Guten Abend, welche Variante ist die bessere, um Unterputzarmaturen und WC-Spülkasten zu verkleiden Vorwandinstalltion (Trockenbau) oder Nassbau...