    Bei uns wurden im Dezember letzten Jahres im Rahmen einer Althaussanierung neue Kunststoff-Fenster (3fach-verglast) eingebaut. Die Montage erfolgte laut beauftragter Firma angeblich gemäß RAL mittels Weichzellschaum „7Flex Flexible Window Foam“ (Firma Dow) und wurde auch entsprechend in Rechnung gestellt.

    Einige Tage später entdeckten wir allerdings, dass alle Innenfugen eklatante Hohlräume aufwiesen (versteckt hinter der Tapete an den inneren Fensterlaibungen). Bei mehreren Fenstern konnte man durch die Anschlussfuge sogar bis ins Freie sehen (und das im Winter)!

    Nach unserer Reklamation wurden alle Fenster vom Chef der Firma persönlich von innen mit „Berner Pistolenschaum“ nachgeschäumt. Da sich dieser herkömmliche PU-Schaum in der Fuge aber leider nicht mit dem stellenweise vorhandenen Weichzellschaum verband, blieb der Großteil der Anschlussfugen nach dem Entfernen der Schaum-Überstände weiterhin hohl, zugig und eiskalt.

    Die Firma verweigerte daraufhin weitere Nachbesserungen und besteht seither auf der Bezahlung der angeblich korrekt geleisteten RAL-Montage. Zudem behaupten sie jetzt plötzlich, wir hätten eben zusätzlich PVC-Leisten außen und innen (letztere mit Weichlippe) anbringen müssen (natürlich auf unsere Kosten), damit die RAL-Kriterien auch definitiv erfüllt würden. Die zugigen Anschlussfugen seien daher unsere eigene Schuld!


    Jetzt stellen sich für uns natürlich folgende Fragen:

    1.) Ist der o.a. Weichzellschaum grundsätzlich überhaupt für eine korrekte RAL-Montage geeigent?

    2.) Dürfen Hohlstellen in den Fugen daraufhin mit herkömmlichen PU-Schaum (in unserem Fall von Firma Berner) nachgeschäumt werden bzw. erfüllen diese Fugen dann überhaupt noch die RAL-Kriterien?

    3.) Sind die von der Firma erwähnten PVC-Leisten überhaupt RAL-konform? Mal abgesehen davon, dass wir für diese extra bezahlen sollen ...

    4.) Was kann jetzt von fachlicher Seite her unternommen werden, um die Anschlussfugen korrekt gemäß RAL zu sanieren? Eine dritte Firma sprach bei der Mängel-Besichtigung nämlich davon, die neuen Fenster sogar wieder komplett ausbauen zu müssen, um RAL-konforme Dichtbänder anbringen zu können?!


    Ich bitte um Eure geschätzen fachlichen Kommentare! Vielen Dank! :-))

    LG, Lisa
     
  2. #2 Pelztier, 24.02.2010
    Pelztier

    Pelztier

    Dabei seit:
    21.11.2008
    Beiträge:
    439
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    Trier
    Wenn der Fa. nicht anders beizukommen ist um diesen Murks zu beseitigen:
    Nimm Dir einen öbuv Sachverständigen (findest Du über Handwerkskammer) der das ganze dokumentiert. Dann gehst mit dem Gutachten zum Bau-Rechtsanwalt. Dieser wird einen wunderschönen Brief an diese Fa. schreiben. Je nachdem wie diese reagiert kannst dann eine Fachfirma beauftragen die die Mängel beseitigt.
    Mach es aber nicht ohne Baurechtsanwalt.
     
  3. schubi

    schubi

    Dabei seit:
    11.02.2010
    Beiträge:
    85
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Staatl. geprüfter Techniker FR:Hochbau
    Ort:
    Schleswig-Holstein
    Hallo Elda,

    schau da mal nach http://www.khries.de/fensterabdichtung.htm hier findest du die Ausführung beim Fenstereinbau.
    Ich würde auf jeden Fall den AN nochmals, schriftlich per Einschreiben eine Frist, für die Mängelbeseitigung, setzen.
     
  4. #4 Pelztier, 24.02.2010
    Pelztier

    Pelztier

    Dabei seit:
    21.11.2008
    Beiträge:
    439
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    Trier
    @ schubi

    halte ich für rausgeworfenes Geld und Zeit!

    :irre
     
  5. schubi

    schubi

    Dabei seit:
    11.02.2010
    Beiträge:
    85
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Staatl. geprüfter Techniker FR:Hochbau
    Ort:
    Schleswig-Holstein
    @ Pelztier

    Das hat damit nix zu tun. Der Rechtsweg muss eingehalten werden . Der AG hat Anspruch auf eine mängelfreie Leistung und auf eine Ausführung die den Regeln der Technik entsprechen und dass sieht hier wo nicht so aus.
    Also, nochmals Frist setzen für die Mängelbeseitigung.
     
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 24.02.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Der er riktikt.

    Aber das kann ein Anwalt wesentlich sicherer, damit keine Formfehler passieren.

    Sonst sagt der Richter am End:
    Sie haben Recht, aber bekommen tun Sie´s nicht!
     
  7. #7 Pelztier, 24.02.2010
    Pelztier

    Pelztier

    Dabei seit:
    21.11.2008
    Beiträge:
    439
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    Trier
    @ Schubi

    mönch, sie hatten doch schon reklamiert! Und er hatte schon verschlimmbessert!!!
     
Thema: RAL-Fenstermontage (Fenstertausch)
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fenstertausch dezember

Die Seite wird geladen...

RAL-Fenstermontage (Fenstertausch) - Ähnliche Themen

  1. Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen

    Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen: Hi, möchte neue Fenster nach RAL Montage montieren inkl Aufsatzrolladenkasten. Dazu hab ich links recht oben und unten jeweils 10mm Platz für die...
  2. Fenstermontage an Styrodur zulässig?

    Fenstermontage an Styrodur zulässig?: An zwei Stellen in unserem neuen Haus wurde in unmittelbarer Nähe zum Fenster eine Stahlbetonstütze hergestellt. Für die Schiebetür wurde ab...
  3. Mangelhafte Fenstermontage Abdichtungsfehler

    Mangelhafte Fenstermontage Abdichtungsfehler: Hallo Zusammen, wir stehen kurz vor der Einleitung eines Gerichtsprozesses gegen den Unternehmer für das Gewerk der Fenstermontage. Allerdings...
  4. Fenstermontage mit Schaum oder Trio-Dichtband

    Fenstermontage mit Schaum oder Trio-Dichtband: Hallo Zusammen, in unserem Rohbau steht der Einbau der Fenster an. Hier haben wir nun von mehreren Anbietern, Angebote erhalten und sind grade...
  5. Fenstermontage nach EneV 2014 im Altbau (1984)

    Fenstermontage nach EneV 2014 im Altbau (1984): Hallo, ich habe bei mir vor kurzem zwei neue Fenster montieren lassen, da die alten durchgegammelt waren. Zuvor waren es Holzfenster welche gegen...