Fundamenterder

Diskutiere Fundamenterder im Forum Elektro 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    15

    Fundamenterder

    Hallo!

    Wir sind uns im unklaren, ob bei uns der Fundamenterder richtig eingebaut wurde.

    Bereits beim Einbau des Fundamenterder hatten wir Zweifel, ob dies korrekt geschehen ist. Der Fundamenterder ist auf der unteren Bewehrungslage der Bodenplatte befestigt. Als Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte (kein Keller) dient eine Kunststoffnoppenbahn.

    Wir hatten damals gefordert, den Fundamenterder in der Frostschürze zu verlegen. Daraufhin hatte die Baufirma mitgeteilt, dass der Fundamenterder so vorschriftsmäßig verlegt worden ist und gleichzeitig zugesagt, den Nachweis hierfür zu erbringen.

    Zwischenzeitlich wurden uns als Nachweis zwei Blätter aus der DIN 18014 übersandt. Wir haben Zweifel, ob dies als Nachweis geeignet ist, da dort keinerlei Aussagen getroffen werden, wie der Fundamenterder zu verlegen ist, wenn unter der Bodenplatte eine Kunststoffnoppenbahn verlegt wurde. Da die Kunststoffnoppenbahn als Isolator bewirken könnte, haben wir die Befürchtung, dass der Fundamenterder dadurch wirkungslos wird und zusätzlich ein Erder im Erdreich verlegt werden muss.

    Die Baufirma hat nun mitgeteilt, dass sie weiterhin davon ausgeht, dass der Fundamenterder korrekt eingebaut ist und zusätzlich auf den Prüfbericht für die elektrische Anlage verwiesen. In diesem Prüfbericht gibt es in der Tat Aussagen zum Erdungswiderstand. Für uns stellt sich jedoch die Frage, ob man daraus erkennen kann, dass der Fundamenterder korrekt eingebaut wurde? Ich habe mal das Prüfprotokoll drangehangen.

    MfG

    Gratian
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Fundamenterder

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    02.2010
    Ort
    Schleswig-Holstein
    Beruf
    Staatl. geprüfter Techniker FR:Hochbau
    Beiträge
    85
    Schau mal hier für die Verlegung des Fundamenterders. http://www.elektro-plus.com/fundamenterder.html
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Hast Du die vielen Beiträge hier im Forum zum Thema "Fundamenterder" schon gelesen?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Der im Meßprotokoll angeführte Erdungswiderstand von 0,23 Ohm kann eigentlich nicht stimmen. Vermutlich wurde da vergessen, vor der Messung die Brücke zum PEN aufzutrennen.
    Der echte Wert dürfte wesentlich höher liegen. Um wieviel, das ist die Frage.

    Allerdings ist der Wert bei Eurer Netzform eh nicht kritisch. Die Schutzeigenschaft würde auch bei deutlich höherem Wert gegeben sein. Zumindest, was das Gebäude selbst betrifft. Je nach Entfernung sollte über einen zusätzlichen Erder im Gartenhaus nachgedacht werden.

    Auch gefällt mir nicht, daß die dorthin führende Leitung nicht FI-geschützt ist (ist jedoch zulässig). Ebenso die Kombination von B16A-LS mit 1,5mm²-NYM. Auch die diversen, gar nicht FI-geschützten Stromkreise entsprechen nicht heutigem Sicherheitsstandard (sind aber gleichwohl zulässig).

    Ich vermisse den PA zur Antennenanlage.
    Wie wird die überhaupt gespeist?
    Oder habt Ihr nur einen einzigen Empfängeranschluß UND eine SAT-Schüssel (oder DVB-T-Antenne) im geschützten Bereich?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    15
    Vielen Dank für die schnellen Antworten !

    @schubi :
    Die Seite hatte ich mir vorher schon einmal angesehen. Wenn man dann die Broschüre für die Fundamenterdung und bestellen will, kommt man auf eine Seite, wo zwischen privaten Bauherrn und Fachbetrieb unterschieden wird. Die Broschüre ist nur für Fachbetriebe verfügbar.

    @R.B.:
    Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich nicht alle Threads gelesen habe. Allerdings habe ich durchaus vorher die Suche bemüht. Das Ergebnis waren 222 Einträge. Ich habe mir dann circa 10 davon durchgelesen (also komplett immer alles). Eine richtige Antwort habe ich erstmal nicht gefunden. In vielen Fällen hätte ich nachfragen, die ich dort dann aber nicht mehr stellen wollte (die Themen wurden dort meist schon vor längerer Zeit besprochen und waren ja meist auch in andere Probleme eingebettet, so dass ich mit meinem Beitrag am Ende der Liste Bezug genommen hätte auf einen Eintrag auf der Seite vorher oder noch weiter) Deshalb habe ich hier noch mal den Beitrag für meinen Fall eingestellt. Grundsätzlich kann ich schon verstehen, dass die Aktiven nicht immer alles „Zwölfmahl“ schreiben wollen. Vielleicht bekomme ich trotzdem eine Antwort.

    @Julius:
    Hatte ich auch schon in anderen Beiträgen gelesen, dass bei solchen Messungen gerne die Brücke zum PEN-Leiter nicht herausgenommen wird. Für mich als Laien stellt sich schon die Frage, was ist ein PEN-Leiter. Was wäre denn ein realistischer Erdungswiderstandswert bzw. wo liegt hier der Grenzwert? Für mich ist eigentlich nur wichtig, dass meiner Familie und mir (und natürlich allen die mich besuchen) nichts passiert und das durch einen fehlerhaften Einbau keine Sachschäden entstehen (bzw. ich später keine Probleme mit den Versicherungen bekomme).

    Im Gartenhaus haben wir noch einmal einen Unterverteilungskasten, der die Abnehmer dort extra absichert. Die laufen dort außerdem über einen separaten Fi-Schalter. Leider sagen mir Deine Bedenken „B16A-LS mit 1,5mm²-NYM“ nichts - sollte der Leitungsquerschnitt zu gering gewählt worden sein?

    Die fehlenden Sachen zur Antennenanlage erklären sich daraus, dass wir weder eine normale Antenne noch eine Sat-Anlage auf dem Dach haben. Wir empfangen Fernsehen über eine DVB-T Zimmerantenne.

    Mit freundlichen Grüßen

    Gratian
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    02.2010
    Ort
    Schleswig-Holstein
    Beruf
    Staatl. geprüfter Techniker FR:Hochbau
    Beiträge
    85
    Zitat Zitat von Gratian Beitrag anzeigen
    Vielen Dank für die schnellen Antworten !

    @schubi :
    Die Seite hatte ich mir vorher schon einmal angesehen. Wenn man dann die Broschüre für die Fundamenterdung und bestellen will, kommt man auf eine Seite, wo zwischen privaten Bauherrn und Fachbetrieb unterschieden wird. Die Broschüre ist nur für Fachbetriebe verfügbar.
    Ich hab noch einen Punkt 2 beachten:http://www.vde.com/de/Ausschuesse/Bl...tofffolie.aspx
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    15
    Danke Schubi !

    Wenn ich das richtig verstehe, stellt es nur ein Problem dar, wenn auch der Blitzschutz darüber gewährleistet werden soll ?

    MfG

    Gratian
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    04.2009
    Ort
    Bohmte
    Beruf
    Elektrickser
    Beiträge
    65
    Moin,

    welche zwei Blätter der 18014 sind's denn?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    15
    Hallo !

    Es sind das Deckblatt und die Seite 7 (5.Ausführung).

    MfG

    Gratian
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    04.2009
    Ort
    Bohmte
    Beruf
    Elektrickser
    Beiträge
    65
    Moin,

    dann erbitte doch mal den Nachweis, das die Erdfühligkeit noch hinreichend gegeben ist. Siehe die Anmerkung zu Kombiabdichtugn/Perimeterdämmung. Steht ja schon unten auf deinem Blatt.:

    ANMERKUNG 1 Bei Bauwerksabdichtungen, die eine geschlossene
    Wanne bilden und bei Perimeterdämmung ist die Erdfühligkeit des
    Erders beeinträchtigt. Ausführungen siehe Abschnitt 6.


    Noppenbahn mag man zwar ggf. nich streng genommen dazu zählen, inhaltlich geht es aber um diese Problematik. Und den Nachweis mit messtechnischem Beleg unter Angabe des angewandten Messverfahrens und Behandung des PEN-Anschlusses an der Potischiene während der Messung.

    Und als nette Draufgabe leg ihnen doch mal diese Auffassung von Onkel VDE bei:
    http://www.vde.de/DE/AUSSCHUESSE/BLI...tofffolie.aspx

    Hier auch noch was zum lesen:
    http://www.premnitzer.de/ElektroGA.htm
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    15
    Morgen !

    Danke Trabi ! Insbesondere der Link zu premnitzer.de war doch sehr interessant.
    Ich hatte zwar schon mal auf diesen Seiten gelesen, aber das Gutachten war damals entweder nicht verfügbar oder ich habe es damals übersehen.

    Ich habe mich mit den neuen Erkenntnissen wieder die Baufirma gewandt. Jetzt heißt erstmal wieder abwarten.

    MfG

    Gratian
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    15
    Guten Morgen!

    Zwischenzeitlich war die Elektrofirma wieder da und hat erneut den Erdungswiderstand gemessen. Leider war ich nicht selber dabei. Auf die Nachfrage meiner Frau wie der Wert sei, wurde mündlich erstmal von 22,4 Ohm benannt. Die Firma hielt es jedoch für einen ausgezeichneten Wert. Außerdem waren Sie der Meinung, dass dieser Wert nur so gut sei, da jetzt der Boden noch feucht ist und im Sommer der Wert sicherlich höher ist.

    Wenn ich das Gutachten aus dem Link: http://www.premnitzer.de/ElektroGA.htm richtig verstanden habe, dürfte der gemessene Wert doch deutlich zu hoch sein oder? Mal sehen, was die Baufirma dazu schreibt.

    MfG

    Gratian
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    15
    Guten Morgen !

    Nachdem wir angedroht haben, die Erdungsmessung durch eine Fachfirma ausführen zu lassen und die entstehenden Kosten geltend zu machen, haben wir nun endlich das Prüfprotokoll der erneuten Messung erhalten.

    Hier wurden offenbar drei Messungen durchgeführt und als Mittelwert wurden 25 Ohm festgestellt.

    Darunter die Aussage der Elektro Fachfirma, dass sich der ergebende Mittelwert von 25 Ohm entsprechend der ausgewählten Schutzeinrichtung ausreichend ist.

    Dies verwirrt mich nun etwas, da ich nachdem was ich bislang gelesen habe (siehe die vorherigen Beiträge) davon ausgehe, dass 10 Ohm der absoluten Höchstwert wäre. Andererseits habe ich die Elektrofirma beim Bau kennen gelernt und eigentlich einen guten Eindruck von ihr gehabt. Letztlich bleibt für mich die Frage, ist meine Erdung mangelhaft oder nicht?

    Das Prüfprotokoll habe ich beigefügt.

    Mit freundlichen Grüßen

    Gratian
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Fragen Sie doch einfach mal bei Ihrem Eltversorger nach, was die fordern.
    Achtung - wenn Sie gelben, blauen, grünen oder sonstwie bunten Stromen beziehen, müssen Sie sich an den regionalen Netzbetreiber, nicht an Ihren Abrechnungspartner wenden.
    Der bunte Strom nutzt deren Netz und kann nur auf die Anschlußbedingungen des jeweiligen EVU verweisen. Da diese nach Netzform und Region unterschiedlich sind, kann Ihnen NUR der Netzbetreiber helfen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Soweit mir bekannt, gibt es für den PA hier keinen Grenzwert mehr.
    Achtung, nicht verwechseln mit Blitzschutzsystemen.

    Gruß
    Ralf