Werbepartner

Ergebnis 1 bis 15 von 15

Thema: F 90 Kasten

  1. #1

    Registriert seit
    10.2007
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Raumausstatter
    Beiträge
    125

    F 90 Kasten

    Hallo
    Haben unser Dachgeschoss ausgebaut, nur jetzt ein problem der kaminsfeger fordert beim Kamin und der Gasleitung einen Kasten in F90.
    Wie genau muss dieser aufgebaut sein in Trockenbauweise? Gibt es evtl. irgendwo Anleitungen? Müssen es spezielle Platten sein??
    Vielen Dank im Voraus.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. F 90 Kasten

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    MoRüBe
    Gast

    Wirklich F 90??????...

    ... oder L 90?????
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476

    F 90-Kasten

    moin moin,

    in trockenbau ist das möglich, den schornsteinfeger nach der genauen spezifikation fragen. Vor allen dingen in welcher richtung 90 minuten widerstandsdauer funktionieren muss.

    Zur herstellung dieser konstruktion in trockenbau benötigen Sie ein fachunternehmen, das dazu geeignet ist. Das ist nichts für DIY - gleich vorneweg gesagt. Brandschutz ist ein heikles thema und sollte nicht auf der leichten schulter mit DIY abgetan werden.

    freundliche grüße aus berlin
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Beiträge
    4,752
    Gasleitung
    ??? zuleitung ? Abgasleitung ?

    oder L 90?????
    nee

    Wenn, als Vorsatzschale F 90 beidseitig

    Peeder
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    MoRüBe
    Gast

    jo...

    ... Kamin L 90

    promat
    Geändert von MoRüBe (08.03.2010 um 10:20 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,798
    und zugelassene Lüftungssteine nicht vergessen.....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Beiträge
    4,752
    jo, also Kamin L - aber den hat er doch schon


    fordert beim Kamin und der Gasleitung
    iss ja auch wurscht, 90 min Feuerwiderstandsdauer als geprüfte Konstruktion.

    Da scheinbar beide nicht wissen was, wie , und warum
    kann ich Rolf nur beipflichten.

    Peeder
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2007
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Raumausstatter
    Beiträge
    125
    ja ist gasleitung und dank tatkräftiger unterstüzung durch fachberater des heisigen baustoffhändlers habe ich meinen kasten heute gebaut
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von sniper
    Registriert seit
    04.2007
    Ort
    Kohlstädt
    Beruf
    All in One
    Beiträge
    1,301
    habt ihr bei eurer bastelei auch immer an den gedacht[/url]" target="_blank">
    denn wenn es brennt, dann trennt sich die spreu vom weizen ,glaubs mir ich weiß wovon ich spreche ,ich werde nächste woche wieder einen blick in die hölle werfen und was ich da sehe und mit dem vergleiche was man auf den baustellen so sieht
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476

    heute gebaut

    Zitat Zitat von Alex1505 Beitrag anzeigen
    ja ist gasleitung und dank tatkräftiger unterstüzung durch fachberater des heisigen baustoffhändlers habe ich meinen kasten heute gebaut

    moin moin,

    na, warum hat er dann hier gefragt, wenn die antwort so nahe lag.

    Ich möchte lieber nicht wissen, welche qualität der kasten wirklich hat.

    freundliche grüße aus berlin
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Beiträge
    4,752
    ja ist gasleitung
    so eine schnuckelige Leitung, wo brennbares Gas durchläuft ?
    und das hast du schön eingepackt ?


    ich werde nächste woche wieder einen blick in die hölle werfen
    warte, ich mache mit

    @ Alex, lass mal ein Bild rüberwachsen, nicht um zu lästern, sonder ggf dich vor Schaden zu bewahren.


    Peeder
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Beiträge
    4,752
    nur mal so , damit Ihr wißt, was ich meine.

    siehe hier

    Gasanschluss !

    na ja, war ja nicht deine Hütte

    Peeder
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2007
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Raumausstatter
    Beiträge
    125
    also ich habe den kasten zusammen mit meinem kumpel gebaut der maurer und stahlbetonbauermeister ist der wusste wie es geht und der kasten ist vom bezirksschornsteinfeger abgenommen. dürfte also gut sein!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,798
    kasten ist vom bezirksschornsteinfeger abgenommen
    was aber nicht zwingend bedeutet, dass L 90 erfüllt ist und der Kasten dem Prüfzeugniss entspricht, das wirst du erst im Schadensfalle merken...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Beiträge
    4,752
    ja,ja, ich denke mal , das die Abnahme zu einer vermehrten auschüttung der AWG Hormone geführt hat.

    Ich bin halt bei Gas etwas vorsichtig, und da ich nicht weiss, wie und was du eingepackt hast, wollte ich nur darauf hinweisen , das mehr dazu gehört, als handwerkliches Geschick.

    Im übrigen war die Explosion in dem Nördliger Haus vermutlich auf eine Spraydose zurück zu führen, die ein austretendes Gas in ein gefährliches Luft-Gasgemisch verwandelt hat, ja, so etwas soll es geben.

    Eine Gasleitung packt man nicht einfach ein, Grund, dem Gas sind geruchsstoffe beigesetzt, damit man das unheil richen kann, bevor es zu einer Explosion kommt.
    Also können wir das Thema ja beenden, und ich brauch mir keinen kopp darüber machen, was gut und richtig ist.

    Peeder

    Nebenberuf - anerkannter Pyromane
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen